Цитата(ARGO @ 24.10.2008, 10:02) [snapback]306935[/snapback]
Рассказывали случай: объединили вытяжку из теплового пункта с вытяжкой из админ. помещений. Так утром (на ночь ведь вентиляцию выключали) в кабинеты заходить было неприятно. Пришлось отделять. Так что, лучше из тех. помещений сделать отдельно, даже если СНиП об этом напрямую не говорит.
Совершенно аналогичный случай из собственной практики: Приточная система общая для банкетного зала и бассейна при сауне (не запрещено СНиПом!). Предложил на ветке бассейна хотя бы обратный клапан установить. Заказчики из системы МВД: ты что, самый умный? В проекте нет и нечего тут!!! Мой бывший шеф практически заставил (спасибо ему!) написать письмо на имя Заказчика на эту тему. Смонтировали вентиляцию. Понятное дело - ночью никто не включает и днем тоже, т.к. бассейн стоит без исплоьзования (но вода налита!). В банкетном зале паркетчики покрывают паркет вонючим лаком (дело было зимой) и откравают все окна. Результат: влага из воздуха, перетекшего из бассейна, сконденсировалась в воздуховодах банкетного зала и протекла на потолок. А в воде, как на грех, повышенное содержание железа - весь потолок в несмываемых ржавых разводах. При разборе полетов в высоком генеральском кабинете написанное ранее письмо меня очень выручило! С тех пор взял за правило: на любой чих - сразу письмо. Очень помогает! Аркадий