Здравствуйте, уважаемые специалисты!Поиском не удалось ответить на вопрос, поэтому занимаю Ваше время.

Делаю вентиляцию библиотеки. Библиотека маленькая менее 50 тыс единиц книжный фонд.
Система с механическим побуждением, естественной не хватает. Так вот теперь вопрос:
нужно ли разделять отдельно систему приточки для технических помещений и для функциональных помещений библиотеки? То же по вытяжке.

Вопрос возник из-за прочтения СНиП 31.05-2003 п. 8.10. Подходит ли этот пункт в моем случае?

Заранее спасибо за внимание!
Рыж
Ув. Модераторы, перенесите тему в соответствующий раздел.
Странная Белка
Смотря что расположено в этих технических помещениях и какая у них категория по пожарной опасности. Приток еще можно объединить (хотя зачем он в тех. помещениях? там люди есть?), а вот вытяжку я бы разделила - меньше вопросов при согласовании.
ARGO
Рассказывали случай: объединили вытяжку из теплового пункта с вытяжкой из админ. помещений. Так утром (на ночь ведь вентиляцию выключали) в кабинеты заходить было неприятно. Пришлось отделять. Так что, лучше из тех. помещений сделать отдельно, даже если СНиП об этом напрямую не говорит.
ArFey
Цитата(ARGO @ 24.10.2008, 10:02) [snapback]306935[/snapback]
Рассказывали случай: объединили вытяжку из теплового пункта с вытяжкой из админ. помещений. Так утром (на ночь ведь вентиляцию выключали) в кабинеты заходить было неприятно. Пришлось отделять. Так что, лучше из тех. помещений сделать отдельно, даже если СНиП об этом напрямую не говорит.

Совершенно аналогичный случай из собственной практики: Приточная система общая для банкетного зала и бассейна при сауне (не запрещено СНиПом!). Предложил на ветке бассейна хотя бы обратный клапан установить. Заказчики из системы МВД: ты что, самый умный? В проекте нет и нечего тут!!! Мой бывший шеф практически заставил (спасибо ему!) написать письмо на имя Заказчика на эту тему. Смонтировали вентиляцию. Понятное дело - ночью никто не включает и днем тоже, т.к. бассейн стоит без исплоьзования (но вода налита!). В банкетном зале паркетчики покрывают паркет вонючим лаком (дело было зимой) и откравают все окна. Результат: влага из воздуха, перетекшего из бассейна, сконденсировалась в воздуховодах банкетного зала и протекла на потолок. А в воде, как на грех, повышенное содержание железа - весь потолок в несмываемых ржавых разводах. При разборе полетов в высоком генеральском кабинете написанное ранее письмо меня очень выручило! С тех пор взял за правило: на любой чих - сразу письмо. Очень помогает! Аркадий
Ru_Sh
Действие СНиП 31-05-2003 так-то не распространяется на здания библиотек.

см. СНиП 2.08.02-89* пп. 3.27-3.34

и условия объединения систем согласно СНиП 41-01-2003, п.7.2.7