Еще раз всем доброго времени суток.....Наверняка такой вопрос уже поднимался.
Необходимо организовать подпор в один тамбур-шлюз, расположенный в цокольном этаже перед лифтом. По расчету получился расход воздуха - 533 м3/ч.
Вопрос: как подобрать вентилятор подпора с таким малым расходом (у ВЕЗЫ не нашел). sad.gif
EJIEHA
Что Вас озадачило?
Вентиляторы для приточной противодымной вентиляции не регламентируются по пределам огнестойкости. Поставьте канальничек простой и незатейливый.
vit37
Спасибо!!!!! Меня смущала одна штука - ООО"ВЕЗА" выпускает вентиляторы для подпора, значит эти вентиляторы чем-то отличаются от обычных, но в СНиП действительно требований к вентиляторам подпора нет.... clap.gif clap.gif
EJIEHA
Везовские вентиляторы годятся для подпора в лифтовые шахты. А канальники ставила, буду ставить и Вам советую. smile.gif
vit37
Благодарю за ценный совет....
vit37
Согласно СНиП 41-01-2003 п.8.16 (а): "...установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-ого типа..."
Если вентилятор подпора канальный (расположен в техническом помещении цоколя, где располагается и центр. кондиционер), значит его необходимо обнести перегородкой и дверку сделать...прям получается маленькое пустое помещение, под потолком канальник.
Вопрос: вышеописанная методика правильна?
ФВС
Да, венткамера д.б.отдельной, даже для канальника.И нормируемую огнестойкость воздуховодов нужно выдержать.
vit37
Спасибо...