knop
Добрый день.
Первый раз делаю проект на несколько шкафов, и вот возник вопрос - как нарисовать и выполнить межшкафные соединения(внутренних сигналов схемы)?
Наш монтажник, который собирает шкафы последние лет ..цать говорит, что раньше они выводили все соединения на разъемы и
при установке шкафов просто стыковали их....
Подскажите как лучше всего сделать сейчас?
Выводить на клеммы и соединять проводами? Паять разъемы? При установке шкафов делать содеинения проводами?
ViS
Цитата
Выводить на клеммы и соединять проводами? Паять разъемы? При установке шкафов делать содеинения проводами?

Да как Вам удобнее так и делайте. Я ставлю клеммники и соединяю кабелями. А нарисовать.. У вас же должы быть в проекте схемы внешних подключений шкафов - на ней все межшкафные так и так отображены будут. Например вот так -
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Или даже вот так smile.gif -
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Михайло
Разъемы паяют в том случае, если нужна оперативность замены.

Обычно же соединения делают через винтовые клеммы - меньше геморроя. Все соединения нужно производить через клеммы, не напрямую. Исключения: силовые цепи сечением больше 35-50 кв. мм.
Алексей Гришков
Цитата
Все соединения нужно производить через клеммы, не напрямую. Исключения: силовые цепи сечением больше 35-50 кв. мм.

А ещё исключения интерфейсные кабеля - витые пары, напрямую из сом порта в сом порт.

Мы тоже пытались соединять шкафы между собой разъёмами, но наткнулись на проблему перемены компоновки шкафов между собой, всё сразу отпало само сабой.
Muta