HeeP
На ЦТП стоит ECL comfort 300 c картой С66, регулирует подачу теплоносителя первого контура на теплообменники отопления и гвс посредством клаппанов с электроприводом АMV33. Всё вроде нормально, но иногда возникает такая ситуация, на табло в строке "В" температура теплоносителя для системы отопления, задаваемая ЕСL 300 (именно задаваемая ECL, а не реальная температура), вдруг опускается до 20 град., хотя минуту назад была 60 град. Вследствие, клапан закрывается, температура в систему отопления падает, циркуляция первого контура тоже перекрывается, что за собой несёт тяжёлые последствия. Это случалось ни один раз, на разных ECL 300. Никак не могу понять, в чем причина? Может кто сталкивался с этим?
Сергей Долганов
Прочитайте мануал в части касающейся слежения за температурой обратного теплоносителя.
HeeP
Я думал про температуру обратного теплоносителя, но специально останавливал насосы, чтобы поднять эту температуру выше, чем заданную ECL, но никаких изменений в части изменения температуры в систему отопления, ни воздействия на эл.привод регулирующего клапана не наблюдалось. Да и почему, даже если температура обратного теплоносителя превысит определённую, температура теплоносителя в систему отопления должна измениться (на дисплее).
maxKIPiA
Попробуй увеличить устойчивость процесса, я с таким сталкивался, пришлось повозиться.
Сергей Долганов
Цитата
Я думал про температуру обратного теплоносителя, но специально останавливал насосы, чтобы поднять эту температуру выше, чем заданную ECL, но никаких изменений в части изменения температуры в систему отопления, ни воздействия на эл.привод регулирующего клапана не наблюдалось. Да и почему, даже если температура обратного теплоносителя превысит определённую, температура теплоносителя в систему отопления должна измениться (на дисплее).

Очень спутано, но попробую понять. Останавливая насосы при уже повышенной температуре обратного теплоносителя Вы собственно ничего увидеть и не могли. Она у Вас и изменилась. Снизте коэффициент влияния температуры обратного теплоносителя.
den.mgn
У меня была подобная ситуация, только клапан наоборот открывался на полную. Сидел в бойлерной дня два, пока не разобрался с настройками. Кроме задания температуры теплоносителя для системы отопления в строке В есть еще задания температуры обратки. В этих регуляторах задание обратки задается относительно наружного воздуха по 4 точкам. Дальше идут два коэффициента, которые корректируют задание температуры теплоносителя для системы отопления с учетом отклонения температуры обратки от её задания. Кроме этого есть такой “мутный” параметр как «Адаптация функции возвратного ограничения», вроде 37, сейчас не помню. Что эта функция делает: она проверяет циркуляцию теплоносителя в системе. Это делается посредством кратковременного открытия (закрытия) клапана - в зависимости, какое задание на данный момент у регулятора по обратке и какая текущая температура у обратного теплоносителя. Промежутки времени между этими проверками зависят от двух факторов – сигнала рассогласования (разница температуры между заданием и реальной температуры обратки) и уставкой «Адаптация функции возвратного ограничения». Эта уставка является что-то вроде интегральной части регулятора данной функции. Если вы данный регулятор ставите в частном доме, где хозяин пойдет смотреть на насос, только если стало холодно, она имеет смысл. Т.к. при выключении насоса температура обратки упадет, а регулятор, нарвавшись на данную функцию, откроет клапан на полную и спасет систему от размораживания.
У Вас, по видимому, обратная ситуация – низкая температура задания обратки.
Кроме этого есть похожий параметр по температуре воздуха внутри помещения «Функция адаптации температуры воздуха в помещении». Если эти функции вам не нужны, лучше отключите, если нужны – поставьте их на максимум.
volkov1102
Если с 60 температура падает до 20 автоматически с постоянной периодичностью, то очень даже возможно, что срабатывает режим ночной экономии или режим выходного дня с понижением температурного графика на -40 С. Проверь настройки прибора. Читай инструкцию.