Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пример ПЗ автоматики дымоудаления
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Serge981
Всем добрый вечер!

Если у кого есть возможность, прошу помочь рыбой ПЗ автоматики дымоудаления, проект делаю первый раз, оттолкнуться не от чего, в сети ничего найти не смог. Был бы очень благодарен, если кто-то выручит!
Yulawka
Вы на чем проектируете?
СерОВ
Задание на автоматику дымоудаления. Не совсем то, но может быть поможет.
andrey357
Цитата
Задание на автоматику дымоудаления. Не совсем то, но может быть поможет.

Очень похоже на тот по которому вели монтаж. ИМХО - это типовик для многоэтажного строительства. К нему - автоматизация сантехустройств, конструктивы решеток и т.д.
Slider
Напишите плиз логику работы автоматики на дымоудаление! Клапана должны открыватся все сразу или по отдельности в зависимости от этажа где произошел очаг возгорание. Должно ли быть резервное питание на двигатели дымоудаления и системы подпора?
СерОВ
Цитата(Slider @ 1.4.2009, 23:25) [snapback]373112[/snapback]
Клапана должны открыватся все сразу или по отдельности в зависимости от этажа где произошел очаг возгорание.

Клапан открывается только один, на том этаже, где пожар.
Цитата(Slider @ 1.4.2009, 23:25) [snapback]373112[/snapback]
... Должно ли быть резервное питание на двигатели дымоудаления и системы подпора?

Посмотрите СНиП 41-01-2003 12.2
Slider
Цитата(СерОВ @ 1.4.2009, 22:00) [snapback]373153[/snapback]
Клапан открывается только один, на том этаже, где пожар.


Значит пожарники мне должны дать сухой NO контакт с каждого этажа! Я правильно рассуждаю?
ivan-l-ing
Странное задание какое-то... ну сработает пс откроется клапан вкл вентилятор и так и бедет молоть? а если вырубится закроется ли клапан, ничегож про то что привод мех а не магнитный не сказано, соответственно мога быть поддержание горения за счет шахты т.к. на схеме то нетю обратного клапана. Кровля то точняк негорючая? Кста п 8.16д 41-го для ПД не выполнен.
Как задание еэлектрикам - зачет, автоматчикам - неуд
СерОВ
Согласен, задание не идеально. Иван, предложите поправленый вариант (или свой).
WENDIGO
Вот вам моя точка зрения...
При срабатывании пожарной сигнализации, подается сигнал на отключении приточной и вытяжной пром.вентиляции., затем срабатывают системы думоудаления т.е открывается клапан затем заводится вентилятор, включаются системы подпора, вообщем порядок таков..
а на счет клапана, возможно он должен закрываться руками(либо механическая пружина), об окончании пожара можно узнать путем прекращения подачи сигнала с пс.
ОВК
... Для безопасной эвакуации людей через лифты в проекте предусматривается подача наружного воздуха в лифтовые шахты системами...
... в лифтовые шахты нагнетается свежий воздух...

улыбнуло dry.gif
Mrspy
Люди будут в шахтах спускаться по тросу лифта аля охотники за приведениями.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.