Serge981
26.1.2009, 19:24
Всем добрый вечер!
Если у кого есть возможность, прошу помочь рыбой ПЗ автоматики дымоудаления, проект делаю первый раз, оттолкнуться не от чего, в сети ничего найти не смог. Был бы очень благодарен, если кто-то выручит!
Задание на автоматику дымоудаления. Не совсем то, но может быть поможет.
andrey357
6.2.2009, 15:20
Цитата
Задание на автоматику дымоудаления. Не совсем то, но может быть поможет.
Очень похоже на тот по которому вели монтаж. ИМХО - это типовик для многоэтажного строительства. К нему - автоматизация сантехустройств, конструктивы решеток и т.д.
Напишите плиз логику работы автоматики на дымоудаление! Клапана должны открыватся все сразу или по отдельности в зависимости от этажа где произошел очаг возгорание. Должно ли быть резервное питание на двигатели дымоудаления и системы подпора?
Цитата(Slider @ 1.4.2009, 23:25) [snapback]373112[/snapback]
Клапана должны открыватся все сразу или по отдельности в зависимости от этажа где произошел очаг возгорание.
Клапан открывается только один, на том этаже, где пожар.
Цитата(Slider @ 1.4.2009, 23:25) [snapback]373112[/snapback]
... Должно ли быть резервное питание на двигатели дымоудаления и системы подпора?
Посмотрите СНиП 41-01-2003 12.2
Цитата(СерОВ @ 1.4.2009, 22:00) [snapback]373153[/snapback]
Клапан открывается только один, на том этаже, где пожар.
Значит пожарники мне должны дать сухой NO контакт с каждого этажа! Я правильно рассуждаю?
ivan-l-ing
5.4.2009, 19:45
Странное задание какое-то... ну сработает пс откроется клапан вкл вентилятор и так и бедет молоть? а если вырубится закроется ли клапан, ничегож про то что привод мех а не магнитный не сказано, соответственно мога быть поддержание горения за счет шахты т.к. на схеме то нетю обратного клапана. Кровля то точняк негорючая? Кста п 8.16д 41-го для ПД не выполнен.
Как задание еэлектрикам - зачет, автоматчикам - неуд
Согласен, задание не идеально. Иван, предложите поправленый вариант (или свой).
Вот вам моя точка зрения...
При срабатывании пожарной сигнализации, подается сигнал на отключении приточной и вытяжной пром.вентиляции., затем срабатывают системы думоудаления т.е открывается клапан затем заводится вентилятор, включаются системы подпора, вообщем порядок таков..
а на счет клапана, возможно он должен закрываться руками(либо механическая пружина), об окончании пожара можно узнать путем прекращения подачи сигнала с пс.
... Для безопасной эвакуации людей через лифты в проекте предусматривается подача наружного воздуха в лифтовые шахты системами...
... в лифтовые шахты нагнетается свежий воздух...
улыбнуло
Люди будут в шахтах спускаться по тросу лифта аля охотники за приведениями.