Хмелевской
Сталкнулся со стареньким прибором ЭРСУ-3(сгнализатор уровня) , необходимо утановить и собрать схему автоматики по месту (все бы нечего только нет никакой информации по прибору).
Может у кого завалялась схема подключения helpsmilie.gif
Paul_1
Схема подключения http://www.rizur.ru/content/file/ersu.pdf
Хмелевской
Спасибо , но это аналог РОСа , а у меня старый ЭРСУ-3.... sad.gif

СССРовский wink.gif

Там фишка с низу , 30 контактов все под пайку...
tiptop
Цитата(Хмелевской @ 10.2.2009, 17:27) [snapback]350958[/snapback]
Там фишка с низу , 30 контактов все под пайку...

У меня есть схема какого-то ЭРСУ (на транзисторах МП26Б, ГТ403А), у которого блочная вилка РП14-30.

6b, 7b, 8b - сигнализация нижнего аварийного уровня (контакты реле К1)
3b, 4b, 5b - сигнализация верхнего аварийного уровня (контакты реле К1)
2b - аварийный датчик 700 Ом
1b - аварийный датчик 5000 Ом

6c, (7c, 8c), 9c - исполнительное устройство (контакты реле К2)
3c, 4c, 5c - сигнализация (контакты реле К2)
2c - датчик верхнего уровня 700 Ом
1c - датчик верхнего уровня 5000 Ом

6a, 7a, 8a - исполнительное устройство (контакты реле К3)
3a, 4a, 5a - сигнализация (контакты реле К3)
2a - датчик нижнего уровня 700 Ом
1a - датчик нижнего уровня 5000 Ом

0b - корпус датчика
9b - "земля"
0a, 0c - 220 В 50 Гц
Хмелевской
Огромное спасибо !!!
tiptop
Пожалуйста.
Кажется, я имел дело с взрывозащищённым исполнением.
Сегодня просканировал ксерокопию схемы (там ещё мои пометки):
Uriy2608
Цитата(tiptop @ 10.2.2009, 20:58) *
У меня есть схема какого-то ЭРСУ (на транзисторах МП26Б, ГТ403А), у которого блочная вилка РП14-30.

6b, 7b, 8b - сигнализация нижнего аварийного уровня (контакты реле К1)
3b, 4b, 5b - сигнализация верхнего аварийного уровня (контакты реле К1)
2b - аварийный датчик 700 Ом
1b - аварийный датчик 5000 Ом

6c, (7c, 8c), 9c - исполнительное устройство (контакты реле К2)
3c, 4c, 5c - сигнализация (контакты реле К2)
2c - датчик верхнего уровня 700 Ом
1c - датчик верхнего уровня 5000 Ом

6a, 7a, 8a - исполнительное устройство (контакты реле К3)
3a, 4a, 5a - сигнализация (контакты реле К3)
2a - датчик нижнего уровня 700 Ом
1a - датчик нижнего уровня 5000 Ом

0b - корпус датчика
9b - "земля"
0a, 0c - 220 В 50 Гц


Спасібо велике за схему !!!!!
Uriy2608
Здрасте ! А у мене блок тоже ЭРСУ - 3, тіки сіро чорний, подскажіть будь ласка хто може схему і распайку ! Год випуска 1985. Металічний корпус.
mjug
Цитата(tiptop @ 12.2.2009, 21:35) *
Пожалуйста.
Кажется, я имел дело с взрывозащищённым исполнением.
Сегодня просканировал ксерокопию схемы (там ещё мои пометки):

Большое спасибо за схему
Viko82
Добрый день ГУРУ!!!
Тема конечно старая, но я ее подниму. Помогите найти схему на вот такой ЭРСУ-3
vladun
я , когда нахожу подобные артефакты, пишу на завод производитель (гугл поможет) - отвечают обычно wink.gif
Сергей Валерьевич
Цитата(Viko82 @ 29.4.2013, 7:50) *
Добрый день ГУРУ!!!
Тема конечно старая, но я ее подниму. Помогите найти схему на вот такой ЭРСУ-3

если мне не изменяет память, клемник там тот же, и схема аналогична приведенной...собирал на нем схему управления..
Viko82
Спасибо!!!! Попробуем по этой схеме.
вадя616
всем здрасте кто подскажет какой принцип у датчиков которые подключаются к ЭРСУ-3 производства СССр ? Продаются ли они? Сколько стоят? Или может можно их изготовить самому?
kdu
Цитата(вадя616 @ 16.7.2014, 2:51) *
всем здрасте кто подскажет какой принцип у датчиков которые подключаются к ЭРСУ-3 производства СССр ? Продаются ли они? Сколько стоят? Или может можно их изготовить самому?

У датчиков принцип элементарный - это просто проводники и всё! Делаются обычно из нержавейки (чтоб продюжили подольше...) Прибор подаёт низкое напряжение (обычно 5В) постоянное (или переменное - для разных модификаций РОС-ов по-разному...) через общий базовый электрод (опускаемый ниже всех других; и электроды по-уровням. Среда должна быть непременно токопроводящая - иначе РОС (ЭРСУ) безполезен! По-сути среда замыкает собой цепь между базовым (самым нижним) и выставленными по-уровню электродами. Внутри прибора от этих малых токов срабатывают транзисторы или релюшки + светятся встроенные индикаторные лампочки-неонки (им достаточно малого тока). Изготовить самому электроды можно без проблем, только надо не забыть их надёжно изолировать от земли! И всё будет работать...
P/S: В своей практике давно не использую сие инженерное чудо, по причине массы недостатков. Предпочитаю поплавковые датчики уровня со встроенными микриками... Оно надёжнее, долговечнее и практичнее.
Сергей Валерьевич
Цитата(kdu @ 16.7.2014, 5:10) *
P/S: В своей практике давно не использую сие инженерное чудо, по причине массы недостатков. Предпочитаю поплавковые датчики уровня со встроенными микриками... Оно надёжнее, долговечнее и практичнее.


О да, надежность еще та... вспоминаю вечные вызова то на КНС, то на насосные...Поднимай, чисть, опускай..Хотя до сих пор кое где работают..
Kagamine Len
Цитата(вадя616 @ 15.7.2014, 23:51) *
всем здрасте кто подскажет какой принцип у датчиков которые подключаются к ЭРСУ-3 производства СССр ? Продаются ли они? Сколько стоят? Или может можно их изготовить самому?

Можно самому.
Электрод из нержавейки прикрутить к форфоровому изолятору.
вадя616
Всех благодарю. Хотел уточнить по поводу датчика, если я правильно понял можно взять два электрода из нержавейки изолировать их друг от друга и все? А можно использовать в качестве электродов медь? или сочетание меди и нержавейки (один электрод медный другой нерж.) Собираю систему автоматической перекачки канализационных вод.
Сергей Валерьевич
Цитата(вадя616 @ 16.7.2014, 10:07) *
Всех благодарю. Хотел уточнить по поводу датчика, если я правильно понял можно взять два электрода из нержавейки изолировать их друг от друга и все? А можно использовать в качестве электродов медь? или сочетание меди и нержавейки (один электрод медный другой нерж.) Собираю систему автоматической перекачки канализационных вод.


Учтите, медь сильно окисляется даже на воздухе, не говоря о агресивной среде...
Брал просто полоску нержавейки, желательно пищевой, цеплял к трубе из пластмассы, к нему проводок прикручен и покрашено место присоединения.. Работает.
kdu
Цитата(вадя616 @ 16.7.2014, 14:07) *
Хотел уточнить по поводу датчика, если я правильно понял можно взять два электрода из нержавейки изолировать их друг от друга и все?

Я же написал Вам, что электроды нужно в первую очередь надёжно изолировать от земли! (а не друг от друга). Друг от друга они не будут изолированы, поскольку будут иметь гальваническую связь друг с другом через контролируемую среду!
tiptop
Цитата(kdu @ 17.7.2014, 7:56) *
электроды нужно в первую очередь надёжно изолировать от земли!

Ну-у, это не так уж однозначно...
Одним из выводов может быть токопроводящий корпус ёмкости (соединённый с землёй):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
вадя616
Извиняюсь за назойливость но у меня возник вопрос к какому контакту подключать датчик 700 ОМ или 5000 Ом А вот по поводу подключения нагрузки и тд так чтоб уточнить если я правильно понял из схемы на центр контакт подаем напряжения. И еше хотелось бы уточник какую нагрузку выдержат контакты реле?
Kagamine Len
Цитата(вадя616 @ 18.7.2014, 21:14) *
Извиняюсь за назойливость но у меня возник вопрос к какому контакту подключать датчик 700 ОМ или 5000 Ом А вот по поводу подключения нагрузки и тд так чтоб уточнить если я правильно понял из схемы на центр контакт подаем напряжения. И еше хотелось бы уточник какую нагрузку выдержат контакты реле?

При наладке подберете нужное значение. Реле может включать катушку контактора.

вадя616
Ну а всеже к какому контакту подключать самодельный датчик к тому что на 700 ом или на 5000 ом?
Kagamine Len
Цитата(вадя616 @ 19.7.2014, 0:01) *
Ну а всеже к какому контакту подключать самодельный датчик к тому что на 700 ом или на 5000 ом?

на 5 кОм
вадя616
А в чем их разница? Я так понимаю что один основной второй дублирующий?
Kagamine Len
в чувствительности.
Kotlovoy
Цитата(Kagamine Len @ 19.7.2014, 0:32) *
в чувствительности.

Весной, во время паводка, одновременно все сигнализаторы уровня перестали работать. Вода (из реки) стала почти дистиллированной. Пришлось срочно переделывать все сигнализаторы для повышения чувствительности. А временно, чтобы не остановить производство, сварганили подмес в водовод солевого раствора с котельной.
Сергей Валерьевич
Цитата(Kotlovoy @ 19.7.2014, 17:41) *
Весной, во время паводка, одновременно все сигнализаторы уровня перестали работать. Вода (из реки) стала почти дистиллированной. Пришлось срочно переделывать все сигнализаторы для повышения чувствительности. А временно, чтобы не остановить производство, сварганили подмес в водовод солевого раствора с котельной.


Вот по этому лучше либо поплавковые датчики, либо один с аналоговым выходом и спец контроллер..
Kagamine Len
Избыток чувствительности тоже не очень хорошо, бывало на утечку в мокром кабеле от датчиков до прибора реагировал.
но прибор был не эрсу, стоял бкс-3 вроде бы.
Kotlovoy
Цитата(Сергей Валерьевич @ 19.7.2014, 22:12) *
Вот по этому лучше либо поплавковые датчики

Останки водонапорной башни, в которой зимой ночью, при малом разборе, вмёрз в лёд поплавковый датчик уровня, а утром, когда пошёл разбор, его оторвало, начался перелив, снаружи намёрз огромный сталактит, который вырвал кирпичную кладку и обрушил всю конструкцию.
sacha10
Здравствуйте. А есть ли у кого руководство по эксплуатации на ЭРСУ-3 советского производства? Проблема в том, что при включении на короткий промежуток времени срабатывают все три реле, потом отпускают. От электродов уровня работает нормально. Просто сомнение берёт, что так и должно быть. Хотя, если смотреть на принципиальную схему, по другому оно работать не может. просветите, кто знает, плз. И еще, у коллеги, который выложил принципиальную схему (большое ему спасибо) по-моему ошибка в номинале конденсаторов С2, С3. Я думаю там 100 мкф 63 В.
Сергей Валерьевич
Цитата(Kotlovoy @ 19.7.2014, 23:46) *
Останки водонапорной башни, в которой зимой ночью, при малом разборе, вмёрз в лёд поплавковый датчик уровня, а утром, когда пошёл разбор, его оторвало, начался перелив, снаружи намёрз огромный сталактит, который вырвал кирпичную кладку и обрушил всю конструкцию.

Эт кто ж додумался поплавок на башне ставить?
Сейчас вообще башню убираю, частотник и датчик давления... один минус, пропал свет - пропала вода..
tiptop
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.2.2015, 18:02) *
Сейчас вообще башню убираю, частотник и датчик давления... один минус, пропал свет - пропала вода..


Второй минус - насос круглосуточно "молотит". dry.gif

Цитата(sacha10 @ 9.2.2015, 19:01) *
Здравствуйте. А есть ли у кого руководство по эксплуатации на ЭРСУ-3 советского производства? Проблема в том, что при включении на короткий промежуток времени срабатывают все три реле, потом отпускают. От электродов уровня работает нормально. Просто сомнение берёт, что так и должно быть. Хотя, если смотреть на принципиальную схему, по другому оно работать не может. просветите, кто знает, плз. И еще, у коллеги, который выложил принципиальную схему (большое ему спасибо) по-моему ошибка в номинале конденсаторов С2, С3. Я думаю там 100 мкф 63 В.

Спасибо за замечание!
Скорее всего, Вы правы.
Исправил на "100 мкФ": Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сергей Валерьевич
Цитата(tiptop @ 10.2.2015, 19:28) *
Второй минус - насос круглосуточно "молотит". dry.gif

насос, при правильной настройки ПЧ, при отсутствие сильного разбора, уходит в спящий режим... И срок эксплуатации его увеличивается раза в 3-5... но повторюсь, при правильной настройки.
Kotlovoy
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.2.2015, 19:02) *
Эт кто ж додумался поплавок на башне ставить?

История умалчивает. Сменились поколения.
Anato319
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как собрать схему подключения к ЭРСУ3-1 в паспорте на него ничего такого нет. Задумка такова 2 электрода нижний и верхний уровень. В качестве подпитки клапан на магистральном трубопроводе. Нужно чтоб вода точнеее ее уровень ходил от нижнего до верхнего и наоборот когда расход. Помогте пожалуйста очень надо. Горю. СПС
sacha10
Цитата(sacha10 @ 7.7.2015, 22:57) *

не могу отредактировать своё сообщение.
собираешь последовательную цепочку: 220 В (фаза) нормально-замкнутые контакты реле верхнего уровня, нормально-замкнутые контакты реле нижнего уровня, катушка пускателя (с контактов которого пойдёт сила на клапан), 220 В (ноль). параллельно нормально-замкнутым контактам нижнего уровня подключаешь нормально-разомкнутые контакты пускателя для самоподхвата пускателя.
Anato319
СПС мне помогло
sacha10
чтобы помочь надо знать, что не получается. если ЭРСУ исправно, должно работать.
tiptop
Цитата(sacha10 @ 9.2.2015, 19:01) *
ЭРСУ-3 советского производства?


Вот, ещё про ЭРСУ-3 из какой-то книжки (страницы 92 и 93):

Alexey1978
Цитата(sacha10 @ 9.2.2015, 19:01) *
Здравствуйте. А есть ли у кого руководство по эксплуатации на ЭРСУ-3 советского производства? Проблема в том, что при включении на короткий промежуток времени срабатывают все три реле, потом отпускают. От электродов уровня работает нормально. Просто сомнение берёт, что так и должно быть. Хотя, если смотреть на принципиальную схему, по другому оно работать не может. просветите, кто знает, плз. И еще, у коллеги, который выложил принципиальную схему (большое ему спасибо) по-моему ошибка в номинале конденсаторов С2, С3. Я думаю там 100 мкф 63 В.

У меня та же самая проблема. У кого-нибудь есть решение? Или придется отказать от данного прибора. Поскольку кратковременное срабатывание реле может повредить силовую нагрузку (насос + эл.клапан). Ну как мне кажется...
mr.K3
Поставьте реле времени обратного отсчёта в цепь питания насоса.
tiptop
Цитата(Alexey1978 @ 19.1.2017, 16:01) *
Поскольку кратковременное срабатывание реле может повредить силовую нагрузку (насос + эл.клапан). Ну как мне кажется...

Да, просто так кажется. Это может быть просто ненужным включением, не более того.
Возникает лишь вопрос, каков бывает минимальный интервал времени между пусками?
mr.K3
Цитата(Alexey1978 @ 19.1.2017, 17:01) *
У меня та же самая проблема. У кого-нибудь есть решение? Или придется отказать от данного прибора. Поскольку кратковременное срабатывание реле может повредить силовую нагрузку (насос + эл.клапан). Ну как мне кажется...


У меня такая проблема наблюдается только при подаче питания на ЭРСУ-3, а вообще, этот прибор у нас не выключаясь работает уже второе десятилетие, отключаем только для обслуживания.
mr.K3
Дополню свой ответ. Прибор просто гениален! Ни на что современное его не заменю, более того, прибор имеет не раскрытый потенциал в виде не задействованной группы контактов на каждом релле!
Magirt
Вот схема ЭРСУ-3
kosmos440o
Совесть имейте, там уже германий по диффузии ушёл, не говоря про всё остальное...