Цитата(Botva @ 11.2.2009, 17:15) [snapback]351504[/snapback]
... Каким кабелем лучше подключать датчики с релейным выходом (сухой контакт) напрямую к дискретному входу контроллера (конкретно МС8 Контар)? Достаточно ПВС или лучше перестраховаться и заложить экранированный МКЭШ.
МКШ 2х0,5.
У ПВС другое назначение.
Цитата(Botva @ 11.2.2009, 17:15) [snapback]351504[/snapback]
Кабель прокладывается в общем лотке с силовыми линиями питания вентиляторов. Длина контрольных кабелей 10-25 м. Не сталкивался ли кто-нибудь с некорректной работой из-за наводок при использовании не экранированных кабелей с этим контроллером?
Думаю, Вы в курсе, что сигнальные кабели нужно прокладывать отдельно от силовых. Обычно, в инструкции к контроллерам про это пишут жирными буквами
В общем лотке, некорректная работа возможна и при использовании экранированных кабелей. У Вас, случайно, в проекте частотников не предусмотрено?