Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Настройка клапана
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Sanek_77
Подскажите как добиться плавной работы клапана установленного на ИТП регулирующего подачу на вентиляцию.
Характеристики клапана такие:
1) KVS 63
2) DN 80
3) Ход штока 32мм
4) Время хода 120с

На трансформере задано 1) Постоянная времени объекта 160
2) Коэф. чувствительности системы по 1градусу 0,5
3) Ограничение числа управляющих импульсов 10
4) Длительность управляющих импульсов 20 мс
Guest
А никак smile.gif
Выкинуть его и установить регулятор перепада прямого действия.
Sanek_77
Это по нашему На х-- всю систему в пи---.
Мужики я по делу вопрос задал. А не то что все ИТП переломать
gilepp
Я так понимаю, что не удается настроить. Проверьте правильно ли выбран сам клапан, а уже потом переходите к настройкам контроллера.
witboy
в чем проявляется "неплавность"?

если клапан быстро открывается/закрывается и в системе наблюдается колебательный процесс - но нужно подбирать настройки ПИД регулятора
MooR
Я вобще с трудом себе представляю "не плавную" работу клапана с временем открытия 120 секунд
LordN
Цитата(Sanek_77 @ Mar 1 2006, 00:12 )
Подскажите как добиться плавной работы клапана установленного на ИТП регулирующего подачу на вентиляцию.
Характеристики клапана такие:
1) KVS 63
2) DN 80
3) Ход штока 32мм
4) Время хода 120с

На трансформере задано 1) Постоянная времени объекта 160
                                      2) Коэф. чувствительности системы по 1градусу 0,5
                                      3) Ограничение числа управляющих импульсов 10
                                      4) Длительность управляющих импульсов 20 мс


для установки начальных значений ПИ-регулятора
1. увеличить постоянную времени до максимума либо вовсе отключить И-регулятор, т.е. регулятор переключить в режим только П-
2. меняя зону пропорциональности добится нужного качества регулирования
3. измерить средний период полученных при этом колебаний
4. зону пропорциональности увеличить в 2,2 раза
5. постоянную времени выставить = 3/4 от среднего периода.

посмотреть что получилось. если удовлетворительно то так и оставить, если нет - попытать подстроить коэффициенты.
AlexSch
2 Sanek_77
Тут еще вопрос в размере клапана. Если клапан сильно переразмерен, то очень сложно добиться его плавной работы. Ответьте, пожалуйста на следующие вопросы:
В чем заключается неплавность работы?
Что регулирует клапан (температуру, давление).
Схема зависимая (без теплообменника) или независимая (с теплообменником)?
Как далеко от узла находится клапан, датчик?
На сколько (примерно) открывается клапан при работе, в каких пределах он прыгает? На сколько при этом меняется температура (давление)?
Сколько приточных систем работает от этой системы и все-ли они работают в тот момент, когда Вы пытаетесь настроить регулятор?

Причин нестабильной работы может быть несколько. Давайте пытаться в них разобраться.
Sanek_77
1) Неплавность работы заключается в резком открытии и закрытии (по моему). Он по сути должен плавно чуть приоткрыться если недостаточно то еще и т.д.

2) Клапан регулирует температуру (расход) в системе вентиляции.
3)Схема независимая
4)Ждет пока температура падет примерно на 1 градус относительно заданного по графику, затем клапан окрывается, делая по 1/4 оборота раза 2-3 но этого оказывается многовато и температура возрастает на 2 градуса выше заданного по графику потом клапан прикрывается по 1/4 или по 1/8 пока температуране установится в соответствии с графиком.
5)Система состоит из 19 приточек (причем 3 на -2этаже, 3 на -1этаже, 2 на 2этаже остальные на 3 и 4 этажах)
LordN
http://members.vicard.net/sensor/main1_10.htm - неплохая ссылка для ознакомления с регуляторами и методами настройки.
Гость_Анатолий
Для начало следует указать какой регулятор установлен, кто производитель, и почему "трансформер" ?

:wacko:
blober
все просто есть формула, зная которую все стает на свои места, параметров для регулировки куча....
см приложение
kdu
Возможно "дело было не в бабине ..." Как известно всё кроется в мелочах. Например у Вас может быть АСУ с точно подобранными коэффициентами ПИД регулятора, но её всё равно будет "мотылять" только из-за того, что на регулирующем клапана бедет включён микрик в положение "ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАПАНА".
ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ МЕЛОЧИ ДОСКОНАЛЬНО!
tiptop
Наверное, Kvs великоват.

Книга вторая - "8 лет спустя"... biggrin.gif
libra
Цитата(Sanek_77 @ 4.3.2006, 0:26) *
1) Неплавность работы заключается в резком открытии и закрытии (по моему). Он по сути должен плавно чуть приоткрыться если недостаточно то еще и т.д.

Возможно он неисправен по механической части и его клинит. Поганяйте его в ручном режиме.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.