Господа! Чем эффективнее производить промывку систем отопления жилых зданий (2000... 3500 кв.м) ? Интересует оборудование. Кто что скажет по поводу пневмопистолета "Тайфун"? Интересует его эффективность при точечных промывках радиаторов.
goreloff
16.3.2009, 16:58
Мне так кажется если вам действия по прочистке нужны для галочки и бюджет работ 5 рублей тогда да можно и купить данный дивайс ну а если подходить серьезно то надо выяснить состав отложений и мыть химией это затратная операция и имеет свои подводные камни но и результат будет на лицо.
Посмотрите здесь, может сгодится.
sergey-k-pkbdgts
16.3.2009, 23:29
Посмотрите здесь, эта ТЕМА уже обсуждалась..
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30592"Интересует оборудование" -- просмотрите мой последний пост #5 ---- "магнитный шламоотводитель"
Igor Barishpolets
17.3.2009, 9:40
Транспортабельная установка промывки трубопроводов раствором очистки. Установка состоит из насосной группы со щитом управления, водоподогревателем, емкостью с раствором, фильтром и шлангами подключения к системе. Скорость очистки системы отопления 16 - этажного жилого дома - в зависимости от степени загрязнения системы и типа приборов отопления до 20 дней. Скорость очистки трубопроводов дренажных систем - до 30 дней.
Наибольший эффект от промывки достигается при простреле радиаторов пневмопистолетами, так как вся грязь в основном находится в этих отопительных приборах. При системе с конвекторами промывка ведется от теплового узла с прямой и обратной циркуляцией воды в системе и обязательно с подключенным компрессором. Скорость воды должна быть примерно в 3-5 раз больше рабочей скорости теплоносителя, воздуха не жалейте так как гидропневматическая промывка самый эффективный и доступный метод на практике. На химию не заморачивайтесь - жесткие отложения всё равно не уберёте (или вместе с трубами), с мягкими справится воздух.
sergey-k-pkbdgts
18.3.2009, 7:07
Переодичность промывок с/о один раз в три года. Т.е. 1/3 часть потребителей т.енерг. подкл. к источнику теплов. энергии должна быть промыта в межотопительный период. И эти мероприятия ( +статистика или учет) должны войти в планы подготовки к началу очередного отопительный периода.
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 18.3.2009, 7:07) [snapback]365261[/snapback]
Переодичность промывок с/о один раз в три года.
Промывка производится
ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции)
Цитата(Stan @ 17.3.2009, 21:00) [snapback]365227[/snapback]
Наибольший эффект от промывки достигается при простреле радиаторов пневмопистолетами, так как вся грязь в основном находится в этих отопительных приборах. При системе с конвекторами промывка ведется от теплового узла с прямой и обратной циркуляцией воды в системе и обязательно с подключенным компрессором. Скорость воды должна быть примерно в 3-5 раз больше рабочей скорости теплоносителя, воздуха не жалейте так как гидропневматическая промывка самый эффективный и доступный метод на практике. На химию не заморачивайтесь - жесткие отложения всё равно не уберёте (или вместе с трубами), с мягкими справится воздух.
вот я и думаю... если чугунный радиатор забит - самое эффективное все-таки наверное чистить именно его. Тогда и вопрос - а кто пользовался этими пневмопистолетами? Какими? Уж больно не хочется бегать с радиаторами вверх-вниз...
Цитата(romkin @ 19.3.2009, 7:18) [snapback]365992[/snapback]
Тогда и вопрос - а кто пользовался этими пневмопистолетами? Какими? Уж больно не хочется бегать с радиаторами вверх-вниз...
Если система не совсем дряхлая, то ремонтировать ничего не придется. Подключаете компрессор до 10 атм, 20-30 выстрелов, чередуя со сливом воды в канализацию на один радиатор. Вместо пневмопистолета можно приспособить расширительный бачок, но такая конструкция будет более громоздкой и не очень удобно в работе.
Цитата(Stan @ 19.3.2009, 9:12) [snapback]366137[/snapback]
Если система не совсем дряхлая, то ремонтировать ничего не придется. Подключаете компрессор до 10 атм, 20-30 выстрелов, чередуя со сливом воды в канализацию на один радиатор. Вместо пневмопистолета можно приспособить расширительный бачок, но такая конструкция будет более громоздкой и не очень удобно в работе.
а что за пневмопистолет? любой просто пневмопистолет? или все же гидропневмопистолет?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.