Александр Васильев
23.3.2009, 14:41
Господа, помогите образумит Зака. Требует установить ему в парикмахерской кассетные кондеи, высота потолков в зале 2,8м. ВРУ кассетника получится на высоте 2,5м.
Скорость движения воздуха для парикмахерской в РЗ 0,1 м/с. а как про кассетный кондиционер обосновать, как скорость воздуха в РЗ найти?
ХЕЛП!!!!!! ЗАКАЗЧИК ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО ДОКУМЕНТЫ ИЛИ ОБОСНОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ.
Fujitsu General дает в сервис-мануале распределение потока воздуха для своих кассет. У Daikin тоже есть.
Александр Васильев
23.3.2009, 15:18
Следуя рисунку, ниже чем на 1 метр струя воздуха не опускается?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Dr_Brown
23.3.2009, 15:27
А какой альтернативный вариант Вы ему пытаетесь предложить ? Если не кассеты ???
Александр Васильев
23.3.2009, 15:38
Канальники разумеется, с раздачей через перфорированные ВРУ.
Dr_Brown
23.3.2009, 15:41
Ну канальники та дороже, вот заказчик и упирается. Да поставьте ему то что хочет....
-----Вы немного не правы. Зайдите на сайт www.general-russia.ru, техдокументация. Там можно поподробнее ознакомиться. Жалюзи ведь по всякому работают. Да и заку жизнь облегчите. Канальники обычно самые дорогие из RAC\PAC (почему-то). + воздуховоды и воздухораспределители...
ivan-l-ing
23.3.2009, 16:11
Давить на подвижность можно, если сумеете решить эту проблему у канальника.
Попробуйте комплексом брать, например шумы, местоположение для удобства обслуживания, широкий выбор для дизайнерских решений потолков посредствам различных вру, более равномерное распределение и в нужные места за счет диф. Можно предоставить распределение струй в халтоновском симуляторе...
Цитата
Следуя рисунку, ниже чем на 1 метр струя воздуха не опускается?
До 18-й модели включительно, да. При условии положения жалюзи максимально верхнем.Большие кассеты нужно поднимать или обходиться большим кол-вом "малышек". На фото распределение воздуха 25-й модели и при 2,5 м высоты под ней будет неуютно.
дайкин, кассета FFQ с круговым потоком.
Я ставила, по требованию Заказчика, на паре квартир кассетные кондеи и нормально
Все счастливы и никаких нареканий по поводу "задувает" нет.
Александр Васильев
23.3.2009, 17:15
Цитата(olga_r @ 23.3.2009, 17:09) [snapback]368575[/snapback]
Я ставила, по требованию Заказчика, на паре квартир кассетные кондеи и нормально
Все счастливы и никаких нареканий по поводу "задувает" нет.
По требованию Заказчика - ключевое слово. За его бабло и с росписью что он так хочет)) я ему поставлю промышленный канальник на ванну.
Дурость должна наказываться.
Мокрая голова, высота до кондея 2600, на улице +33, кондеи молотят на +16оС. Что еще нужно для счастья?))))
В парикмахерскую ставили настенные фанкойлы под окна - все довольны, никаких сквозняков на голову, цена практически та же. Заодно они же работали и на отопление, причем 90% времени (кроме морозяк) с выключенными вентиляторами.
Странная Белка
23.3.2009, 17:34
Чтобы не дуло, есть отличное решение, которое я уже неоднократно предлагала Заказчикам - заколотить внутренний блок досками.
Сделай как зак просит, потом к нему в салон никто ходить не будет и мастера у него будут все в соплях.
Igor Barishpolets
23.3.2009, 18:14
Отличный вариант с кассетниками!
Требуемый микроклимат они успешно создают при правильном выборе!
если кондей не шипко мощный и потолок без выпендрёжа - т.е. плоский как доска, и зак сумеет им грамотно пользоваться(т.е. не будет к нему лазить и крутить жабры в разные стороны) - то впринципе кассетник можно заставить кидать/размазывать струю вдоль потолка аж до самой стены... но нужно многое учесть. прецеденты имеются.
Александр Васильев
23.3.2009, 19:39
помещение 20*5 метров.
высота 2,8.
кассетники???
Цитата
помещение 20*5 метров.
высота 2,8.
кассетники???
потолок ровный? без ступенек и прочей дезайнергской выдуми?
Александр, а что Вам мешает?
Возьмите с него подпись и....как Вы сами сказали, хоть промышленный в ванну
Если потом будет жаловаться, то его проблемы... сам захотел
Александр Васильев
24.3.2009, 23:40
Цитата(LordN @ 23.3.2009, 19:57) [snapback]368703[/snapback]
потолок ровный? без ступенек и прочей дезайнергской выдуми?
Зал длинный - 20*5. по длинной оси идет короб 600*400(H), в него монтируются 3 кассетника.
высота потолков 2700, нижняя часть кассетника (ВРУ) на высоте 2500 от пола.
Ну так все-таки, что мешает повесить настенные фанкойлы под окна???
Для такой высоты потолков самое то. Больше 3,5 метров высоты на холод они работают уже плохо - здесь уже ниша кассетников...
Александр Васильев
25.3.2009, 2:49
Золотые слова. В числе прочих "путевых" вариантов предложу. Ток не ФК а ВРВшку Митсубишевскую.
не вижу проблемы с кассетами вообще
Да прям!!! Заходишь в ресторан с кассетниками в 3-х метровом потолке, и долго ищешь место, где бы не дуло. И такой ресторан не один...
Александр Васильев
27.3.2009, 17:02
Цитата(Alex_ @ 27.3.2009, 15:49) [snapback]370904[/snapback]
Да прям!!! Заходишь в ресторан с кассетниками в 3-х метровом потолке, и долго ищешь место, где бы не дуло. И такой ресторан не один...

Это парикмахерский салон а не ресторан. И потолок 2,7. Бгы.
vadim999
27.3.2009, 17:30
А.В. Дарю ноу-хау (отработано в кузулятниках "ведущего банка РФ"(с)). "Выдыхало", на расстоянии примерно 120мм. от потолка закрываете дакоративной панелью 1х1 м. Размер
уточняется экспериментально. От плексовых панелей, "Гл. коммендант" визжал от восторга. Установили более 50ти шт. И вид приличный, ежеле прозрачные и бесцветные.
Подниму тему вверх.
Есть где-то запись, что кассетный кондиционер устанавливается только в помещениях с подвесными потолками?
Например, блок-бокс контейнер с электро-техническим оборудованием. Подшивных потолков нет. Требуется кондиционирование воздуха. У монтажной организации есть кассетные кондиционеры. Просят применить.
Высота раздачи 2,4м от пола.
В технических помещениях полно таких. Дизайн вторичен.
Цитата(Nikk65 @ 11.12.2020, 23:07)

В технических помещениях полно таких. Дизайн вторичен.
вообще согласен.
полно мест где кассеты тупо прижимают к перекрытию и вперед.
есть и дизайнерские решения - кассеты висят на длинных шпильках, панели в уровень с освещением. все что выше выкрашено/вымазано в цвет типа чорный, серый молотковый и т.п. маскировочные оттенки. если не всматрваться - выглядит красиво. если присмотреться - выглядит нормально.
Aparat2
11.12.2020, 19:38
Цитата(vadimk @ 11.12.2020, 18:33)

Подниму тему вверх.
Есть где-то запись, что кассетный кондиционер устанавливается только в помещениях с подвесными потолками?
Например, блок-бокс контейнер с электро-техническим оборудованием. Подшивных потолков нет. Требуется кондиционирование воздуха. У монтажной организации есть кассетные кондиционеры. Просят применить.
Высота раздачи 2,4м от пола.
Для серверных, на мой взгляд, кассета наихудший вариант. Может капать конденсат с жалюзи и корпуса. Продуваемость низкая. Чистить сложно.
Александр_Air
14.12.2020, 16:05
Цитата(Aparat2 @ 11.12.2020, 19:38)

Для серверных, на мой взгляд, кассета наихудший вариант. Может капать конденсат с жалюзи и корпуса. Продуваемость низкая. Чистить сложно.
В Серверных помещениях внутренние блоки в любом случае над серверными стойками располагать запрещено.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.