Цитата(MegaVert @ 1.4.2009, 16:31) [snapback]372978[/snapback]
Примите обозначения стояков по ГОСТ, пронумеруйте их, ибо я не знаю что такое т.п.
Вероятно на т.п. нужна отдельная ветка как т3, так и В1? но почему вы не делаете циркуляцию для т3.т.п.? закольцуйте ее хотябы в подвале с т4, тем более что на этом трубопроводе у вас установлен душ.
покажите изоляцию трубопроводов
выпуск К2 на отмостку к томуже напорный - сомнителен. А какие решения для зимнего периода по этому выпуску?
привязку ввода и выпусков к строительным осям
не везде правильно расставлены прочистки.
Стояки вроде пронумерованы и по ГОСТу.
Обозначение В1т.п. - водопровод технологических помещений. По тех.заданию выполняется отдельно от водопровода административных помещений.
Циркуляция для Т3 т.п. есть. она, как вы и предлагаете в подвале. Смотрите внимательнее.
Насколько необходимо показывать изоляцию трубопроводов на схемах? Недостаточно, что тип и места изоляции указаны в общих данных и спецификации?
Выпуск К2 - существующий (здание реконструируемое). Действует. При минусовых температурах - электрообогрев в отводящем лотке на отмостке.
Привязка выпусков, да, надо указать.
Да, над прочистками поработаю.
Спасибо огромное!!!!