пожарные выдали предписание, устранить недостаток:
"выполнить вытяжные каналы площадью сечения не менее 0,2% площади помещения, снабженные клапанами с автоматич. и дист. приводом из помещения склада без оконных проёмов на 1м этаже"
здание существующее.
в этом складе уже есть шахта кирпичная с 2-мя воздуховодами из оцинковки. неиспользуемыми. площадь воздуховодов 250х150. (площадь склада 13 500х6 000)
хотелось бы воспользоваться ими. но по идее это меньше, чем 0,2% от площади.
вот я ищу откуда пожарники взяли такую норму. если найду, что можно меньше, воспользуюсь существующими воздуховодами.
Цитата(Ленточка @ 17.4.2009, 16:52) [snapback]379552[/snapback]
Это Вы склад без окон, про который шла речь в одном из Ваших постов, дымоудалять планируете?
Как считать системы дымоудаления, можно посмотреть в пособии 4.91 к СНиП 2.04.05-91 "Противодымная защита при пожаре"
дада... именно о нем и речь