Подскажите друзья.
есть
1)датчик давления фирмы Carel SPKT0013RO (дипазон вых.сигнала 0-5В)
2)контроллер ТАС XENTA (диапазон вх.сигналов 0-10В)

Будет ли этот контроллер адекватно оценивать сигнал с данного датчика? может кто сталкивался?

и общий вопрос: что можно использовать из свободнопрограмируемых контроллеров, чтобы было по стркутуре похоже на ТАС, но дешевле и совместимо с датчиками различных производителей.
ganz72
Будет при условии программной коррекции входного сигнала в ТАС Menta. Пропишите вход 0-10В и результат умножьте на 2. Это и будет ваше значение.
Второй вопрос не совсем ясен. Что Вы понимаете под "структурой"? Модульную комплектацию, среду программирования, протокол передачи?
Наиболее похожим я бы назвал питерский Pixel.
Aky
Цитата(ganz72 @ 5.6.2009, 16:17) [snapback]396612[/snapback]
Будет при условии программной коррекции входного сигнала в ТАС Menta. Пропишите вход 0-10В и результат умножьте на 2. Это и будет ваше значение.

Спасибо. Очень выручили.

Цитата(ganz72 @ 5.6.2009, 16:17) [snapback]396612[/snapback]
Будет при условии программной коррекции входного сигнала в ТАС Menta. Пропишите вход 0-10В и результат умножьте на 2. Это и будет ваше значение.
Второй вопрос не совсем ясен. Что Вы понимаете под "структурой"? Модульную комплектацию, среду программирования, протокол передачи?
Наиболее похожим я бы назвал питерский Pixel.


Скорее модульную комплектацию.
Посмотрю Pixel.
Вторично спасибо.

Евгений (N-ск)
Цитата(Aky @ 5.6.2009, 14:20) [snapback]396567[/snapback]
Подскажите друзья.
есть
1)датчик давления фирмы Carel SPKT0013RO (дипазон вых.сигнала 0-5В)
2)контроллер ТАС XENTA (диапазон вх.сигналов 0-10В)

Будет ли этот контроллер адекватно оценивать сигнал с данного датчика? может кто сталкивался?

и общий вопрос: что можно использовать из свободнопрограмируемых контроллеров, чтобы было по стркутуре похоже на ТАС, но дешевле и совместимо с датчиками различных производителей.



смотрите документацию - выходной сигнал 0,5 - 4,5 VDC