Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Контролеры CAREL
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
xpost
Произошол сбой процессора,Чиллер работает,на дисплее +10C.а на спиртовом -15С.Помогите разобратся пожалуста,может у кого есть таблица программирования.С уважением.Володя. bang.gif bang.gif
Хъюго
марка чиллера, марка процессора?
xpost
Цитата(Хъюго @ 29.6.2009, 14:23) [snapback]405087[/snapback]
марка чиллера, марка процессора?

Документы пропали,точно сказать не могу,но на корпусе контролера такая маркировка:s.n.0017259,Rev.1.016.,codeMCH2000001.при включении питания высвечивает на дисплее uc2 потом версию по1.6 На компрессоре маркировка:Frascold Z40 126Y.
tuguzak
Цитата(xpost @ 30.6.2009, 13:54) [snapback]405524[/snapback]
Документы пропали,точно сказать не могу,но на корпусе контролера такая маркировка:s.n.0017259,Rev.1.016.,codeMCH2000001.при включении питания высвечивает на дисплее uc2 потом версию по1.6 На компрессоре маркировка:Frascold Z40 126Y.


Звоните в Украинское представительство UEL они в Easy Tools програмируют эти контроллеры. Скорее всего решат Вашу задачу и пришлют ключик для перепрошива.

ЗЫ
По ссылочке можно почитать за ключик...
Хъюго
у Вас батенька процессор Мсн 2, программа зашивается под конкретную конфигурацию чиллера, после поменять можно только пользовательские показатели. то есть если ошибетесь в деталях, то прошивать прийдется заново

сам ключ стоит копейки, можно тупо перекачать на него программу с другой такой рабочей машины, а потом прошить в вашу, и есе!!!
ttt
http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=1
тут ищи. Номер документа +030220731 в разделе "manual"
xpost
Всем огромное спасибо,полазил по ссылкам,кое что нашел,завтра попробую наладить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.