Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Откуда такие потери?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
List
Поясните, где ошибка.
Пришли люди из СЭС и попросили реконструировать им вытяжку из вытяжных шкафов. Без всяких проектов.
Действовал просто. 1) Замерил сечение рабочей зоны(870*500), 2) Умножил на 3600. 3) Умножил на 0,7( попросили обеспечить V=0,5-0,7 м\сек).
Вытяжные шкафы древнейшие, фанера. На верху щель, закрывается и открывается вроде уголка 100*100, длиной 250мм. При полном открытии получает-
ся проемчик 250*50. Сверху воздуховод 250\250, общая длина 2000, 1 утка и метровый участок.
Т.к потери "сети" совершенно неизвестны, подумал, ну ,на потери паскалей 200, не боле. Решил использовать крышник TFER315L (Был в наличии).
Короче, в проеме скорость 0,3 - 0,4 м\сек. Приходится наполовину закрывать.
Недоволен. Неужели эта щель так все гасит?
exelente
А вы чего хотели? У вас динамический напор в щели 350Па... 25м/с...
И струя после щели не в прямой участок, а с поворотом 90 градусов наверно... biggrin.gif

Скачайте в книгохранилище справочник Идельчика по местным сопротивлениям wink.gif
ArFey
Полностью согласен с уважаемым exelente! Придется реконструировать шкаф в части вытяжного отверстия, да и еще всю сеть пересмотреть! Скорость в воздуховодах д.б. 8-12 м/с (максимум). Аркадий
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.