не запускается чиллер
Здравствуйте! Вот такая проблема: разработан проект системы холодоснабжения охладителей приточных систем. Был заказан чиллер на 37 кВт. Но в процессе проектирования уменьшили нагрузки по холоду ( 25 кВт), а чиллер перезаказать забыли. Теперь он не запускается из-за отсутствия необходимого протока (необходимо мин. 5,1 м3/ч, по системе 3,6 м3/ч ). Может кто подскажет как решить проблему и запустить чиллер?
Поставить
гидравлическую стрелку и насосную станцию на контур испарителя чиллера с нужным расходом.
ЗЫ
Насосик на пять кубов и стрелка от
Мэйбис скорее всего не сильно Вас обременят.
ivan-l-ing
7.7.2009, 19:42
Можно развязать параллельно через бак с двумя насосами.
Интересно. Бум знать. Спасибо
извиняюсь конешно, но к чему такие сложности?
задача: обеспечить через испаритель 5 кубов час, при этом приточкам надо всего три с половиной.
решение: насос на пять кубов дует в испаритель, за испарителем бак-акк, а за ним перемычка с рег.вентилем для настройки трех кубов дальше.
какие стрелки, какие баки, зачем два насоса?
Цитата(LordN @ 7.7.2009, 21:30) [snapback]408890[/snapback]
...какие стрелки, какие баки, зачем два насоса?
Ну, без них потому что слишком просто; так даже не интересно
Вы ещё скажите, что неплохо бы объём бака посчитать, а в обвязках приточек балансировочники поставить...
ЗЫ
Тут же беседы ведут дезигнеры инженерной мысли
LordN Дата Вчера, 21:30
+1 , только и остается, что спросить "... с рег.вентилем для настройки ...", что-ли балансировщик?
ЗЫ. Готовьте денюшку, все равно, года через три спалите или развалите компрессор по причине превышения нормативных значений частоты пусков/остановок, особенно на проектно-максимальных значениях холодопотребления. Увы, искусственные меры не спасают от более 30%-го переразмера.
Цитата(LordN @ 7.7.2009, 21:30) [snapback]408890[/snapback]
решение: насос на пять кубов дует в испаритель, за испарителем бак-акк, а за ним перемычка с рег.вентилем для настройки трех кубов дальше.
какие стрелки, какие баки, зачем два насоса?
Здравствуйте! спасибо всем за ответы, за помощь! хотел бы уточнить: чиллер установлен с гидромодулем, с насосом. на узлах обвязки охладителей установлены балансировочные краны и 3-хходовые вентили. примерно какого объема бак необходимо установить? нет ли у вас, уважаемый LordN, подобной схемки?
Цитата
примерно какого объема бак необходимо установить?
ищите здесь темы про аккумуляторы и минимальный объем системы ч-ф.
схемы есть на чиллерз.ру и в книжках, каких - не помню, а искать лень.
Собственно абсолютно никаких проблем при наличии бака. У меня все проекты с периодическим переразмериванием в разы. Избыток воды разумеется сбрасывается в байпас. Бак в этом случае удобнее всего ставить на возврат. Грубо его емкость определятся как 6 минут работы на достижение границы регулирования. Считая деадбанд 1 градус и лишних 12кВт получается 2.5 л\с на 360 секунд = 900л бак полностью спасет.
70% от номинального расхода. Худо бедно по расходу чиллер должон запуститься.
Рассказывайте как производили ПНР.
Проблемы начнутся потом, когда вода начнет охлаждаться
Цитата(vadim999 @ 8.7.2009, 12:02) [snapback]409114[/snapback]
.... Увы, искусственные меры не спасают от более 30%-го переразмера.
Если в чиллере только 1 компрессор - возможно ( и то, если аккумулирующий бак забыли поставить), а если чиллер имеет несколько ступеней производительности, то никаких проблем нет. Вот буквально рядом со мной чиллер уже несколько лет работает на 30% от номинальной мощности - ничего с ним не случается. Да и другие подобные примеры могу привести.
Если компрессор поршневой. то можно на него частотник попробовать
В гидросети занизили проходное сечение, после принятия решения о снижении хол.мощности?
И вот бедный чилер пытается затолкать свои минимальные 5,1 кубометр в трубу, которая для этого мала...
А реле протока пытается защитить машину от посягательства.