Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция помещения охраны автостоянки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
AleksejCher
Имеется одноэтажное здание охраны автостоянки 3х9х2,7м
В составе:
1. помещение охраны 2 человека, окна открываются: приток и вытяжка 30 м3/ч на 1 чел., итого 60м3/ч
2. туалет вытяжка 50 м3/ч на 1 унитаз итого 50 м3/ч
3. комната отдыха приток 2 крата вытяжка 3 итого, 55 и 80 м3/ч соответственно.
Возможно ли в данном случае ограничиться только вытяжной вентиляцией, приток естественный через открывающиеся фрамуги окон. А расход тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха повесить на отопительные приборы. При этом нужно чтоб проект не порубили при согласовании. Или все таки делать организованный приток с подогревом и фильтрацией?
Yarik
Если обоснуете свои предложения и заказчик подпишет техзадание, то вперед......... Удачи!!!
AleksejCher
Имеется в виду вопрос не запрещено ли нормами делать неорганизованный приток через окна, без подогрева в зимний период.
Yarik
Ни кто и ни что не запретит, для большего эффекта поставьте на приток клапана инфильтрации КИВ.
EJIEHA
СНиП 41-01-2003
п.7.1.2 ...
Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 ( для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.
AleksejCher
Цитата(EJIEHA @ 6.8.2009, 16:45) [snapback]420222[/snapback]
СНиП 41-01-2003
п.7.1.2 ...
Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 ( для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки.

В моем случае приток естественный, вытяжка механическая. Объем на 1 работника 9 м3.
EJIEHA
Клетушки какие-то... Какие площади помещений рабочей комнаты и комнаты отдыха?
AleksejCher
Цитата(EJIEHA @ 6.8.2009, 17:42) [snapback]420260[/snapback]
Клетушки какие-то... Какие площади помещений рабочей комнаты и комнаты отдыха?

комната охраны 7,5 м2, комната отдыха и приема пищи 10 м2.
Это здание представляет из себя обычную будку охраны на автостоянке.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.