Встал вопрос. При одних и тех же параметрах, что эффективней будет охлаждать конденсатор холод машины: 1. обычное воздушное охлаждение(обдув вентиляторами); 2. водяное охлаждение (брызгальный бассейн-фонтан)
daddym
7.8.2009, 20:51
Зависит от того что понимать под эффективностью Воздушное охлаждение больше размерами, морозоустойчивей, ограничено по температуре сверху, дешевле в эксплуатации. Градирня компактней, требует расхода воды, соответствующих согласований. Собственно по моим оценкам если мощность менее 100кВт воздушное без вопросов, если мощность больше 1МВт опять же градирня без вопросов.
koja
8.8.2009, 8:56
А если рядом есть старенький, но работающий фонтанчик. Может все-таки применить водяное охлаждение. При сильной жаре, думаю что будет эффективно. А то воздушные чиллера задыхаются в жару-срабатывают защиты. Даже мощностью до 100 кВт.
daddym
8.8.2009, 9:09
Ну если есть фонтанчик и работа зимой не волнует - почему бы и нет. Только проверить что запчасти доступны.
koja
8.8.2009, 11:04
Зимой мы греемся газом. При соотношении цен на электричество и газ в нашем регионе-грется чилером это утопия.
Ну если есть фонтанчик и работа зимой не волнует - почему бы и нет. Только проверить что запчасти доступны.
Использовать декоративный фонтан в системе оборотного водоснабжения - типовое решение в старые времена.. Только необходимо проектировать тщательно систему оборотного водоснабжения: мусора и грязи будет много. И обслуживание дорогое... А запчасти готовить придется.. Михаил