Хорошо.
1) Имеем пару глобальных аналоговых сигналов Т1(атомы High Alarlm, High Limit, Actual value, Low Limit, Low Alarm) и Т2(атомы Fctual Value, Low Alarm). Создаем табличку Grid.
Настраиваем первую ячейку:
CellType - Object
Object - T1@Global
Atom - Actual Value
Display - Object Value
Binding -
> Bind Text - Yes
>>Above Alarm - HighAlarm
>> Between... - High
>>Not in Alarm - Normal
>> Between... - Low
>>Below Alarm - LowAlarm
Ну еще забиндены бэкграунды на них разные
Вторая ячейка:
CellType - Object
Object - T2@Global
Atom - Actual Value
Display - Object Value
Binding -
> Bind Text - Yes
Дальше веселье - прописываем ей >>Not in Alarm - Normal и в первой ячейке значение Above Alarm меняется на этот Normal. Соответственно, если меняем там - меняется и здесь.
>>Below Alarm - LowAlarm - тут все нормально.
Берем еще одну, Т3, аналогичную Т2 - то же самое, теперь у 3 ячеек поля связаны.
Если ячеек больше и с разными наборами атомов - начинается полная катавасия с такими "соответствиями". Это действительно системный глюк или я где-то что-то не понял?

2) Периодически при остановке исполнения происходит ошибка остановки драйвера 7TMODEXT. Не скажу сейчас точный текс ошибки, выдваемой Starter-ом, что-то вроде "драйвер не может быть остановлен". В результате процесс 7tdrv.exe зависает наглухо и помогает только перезагрузка системы. Может есть какие-то известные проблемы совместимости с другим софтом или зависимость от каких-то системных сервисов?