Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аналоговый сигнал 0-10 В превратить в токовый 4-20 ма
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ZPavel
Как попроще аналоговый сигнал 0-10 В превратить в токовый 4-20 ма, особой точности не нужно.
COSM
Цитата(ZPavel @ 28.8.2009, 14:37) [snapback]428801[/snapback]
Как попроще аналоговый сигнал 0-10 В превратить в токовый 4-20 ма, особой точности не нужно.


на мой взгляд проще всего уставить преобразователь, поисковик выдал при первой же попытке вот это на 9 странице.

WZ109I-V это еще один преобразователь вот отсюда
I345
резистор 500 ом
vladun
Вы, коллега, направление преобразования перепутали wink.gif
Михаил_PLC
Цитата(I345 @ 28.8.2009, 14:01) [snapback]428880[/snapback]
резистор 500 ом

Вы ничего не путаете, с резистором в 500 ом можно 4-20мА -> 0-10в, но не как не наоборот.
LordN
а помоему направление как раз и не указано.
корректно было б сказать, например, AO=0..10V в АО=4..20мА, или AI=0..10V в AI=4..20мА
ZPavel
Мне нужно подключить аналоговый выход Lenze smd (0-10 В), к аналоговому входу измерителя Autonics (4-20ma). Почему так? Так вышло, не дочитал инструкцию, и закупился.
den.mgn
Лучше конечно преобразователь взять, но если есть время и желание, то развлекайся wink.gif
http://zpostbox.chat.ru/az2.htm
COSM
Цитата(vladun @ 28.8.2009, 18:02) [snapback]428922[/snapback]
Вы, коллега, направление преобразования перепутали wink.gif


да прошу простить,
тогда другая страница biggrin.gif
Думаю от идей с резисторами нужно отказаться и все-таки ставить преобразователи.
Pzotov
Выбирайте в параметре С11 режим отображения 2-10В.
Далее резистор 500 Ом, и получаем сигнал на выходе 4-20мА.
(вытянет ли внутренний источник питания такой ток - вопрос)
BOL
Подскажите пожалуйста какие проблемы или нюансы могут быть . У меня Honeywell T775 выход 4-20ма , а для привода 2-х ходового клапана Belimo нужен 0-10v . Преобразовать сигнал я планирую подключив резистор 500 Ом.
LUCHNICK
Цитата(BOL @ 25.8.2015, 12:49) *
Подскажите пожалуйста какие проблемы или нюансы могут быть . У меня Honeywell T775 выход 4-20ма , а для привода 2-х ходового клапана Belimo нужен 0-10v . Преобразовать сигнал я планирую подключив резистор 500 Ом.

1) ТРМ1-Д.У.У
2) НПСИ-УНТ:
http://www.contravt.ru/?id=12246

LordN
Цитата(BOL @ 25.8.2015, 14:49) *
Подскажите пожалуйста какие проблемы или нюансы могут быть . У меня Honeywell T775 выход 4-20ма , а для привода 2-х ходового клапана Belimo нужен 0-10v . Преобразовать сигнал я планирую подключив резистор 500 Ом.

так и делают
стандарт 2-10 отсюда и вырос наверняка
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.