Товарищи, специалисты, подскажите.
Есть существующая системa BMS фирмы Trend со своей скадой (Supervisor, вроде). В систему добавляются несколько кондиционеров, связанных по ModBus. Вот в чем вопрос - необходимо увязать эти кондиционеры в эту BMS. Поддерживает ли BMS протокол ModBus, как она поддердживает, типа через свои принадлежности либо напрямую можно через Adam, интересует все что связано с этим подключением.
Не оставьте без внимания, просвятите)))
...ну если "вроде Supervisor" это действительно SCADA, то OPC она должна поддерживать, дальше берете OPC Server с ModBus и подключаете ус-ва через него к SCADA...
(off)интересно какие это кондицы ModBus поддерживают, вы б этот вопрос на всяк случай поточней выяснили, а то окажется что они в ModBus через gate своего протокола вяжутся, не сильно популярен ModBus у кондишников...
так и есть) кондишины Emerson
RC Group (Италия) - управление на CAREL - ModBus
etech911
2.10.2009, 19:03
Spaider, добрый вечер.
Решение этой проблемы можно осуществить двумя путями:
1.У CAREL есть специализированная карта, специально разработанная для интеграции в сеть TREND. Скорее всего у них есть софтина для привязки переменных CAREL к переменным TREND. С CAREL приходилось сталкиваться в скользь, то что детали не знаю.
2.У TREND есть вариант со специализированной платой XNC, которая на заводе предустановлена в контроллер IQ3XCITE. Она является универсальным аппаратно-программным конструктором, позволяющим интегрировать оборудование TREND c любым другим оборудованием автоматики, поддерживающим интерфейсы RS-232, RS-485. В Modbus-сети (если она RTU), необходимо сделать одно из устройств "Master", а остальные "Slave". Master ,собственно, и подключается к XNC. Немного шаманства с софтом (есть специализированный софт) - и все переменные поступают в Supervisor! Лучше эту фазу в обоих случаях доверить спецам, т.к. если нет нужной подготовки, то ничего не получится.
Если есть ещё вопросы - спрашивай. Буду рад помочь....