Konstantin_X
Кто-нибудь "дружил" Viessmann с KNX?
Есть опыт?
B_B
Уточнял, для осознания возможности. Ответ производителя, что только через LON. Точнее, используя Vitogate 200, type EIB.

Примерная цена 500 Евро, единственный документ, доступный на английском, инструкция по проектированию. Инструкция по монтажу на немецком, не прикладываю.


http://www.viessmann.de/de/software/eib.html
Головин А.А.
Год назад я звонил в российский Виссманн. После долгого общения мы нашли в их каталоге девайс, который рекомендован Брюсселем для скрещивания - но данное устройстве в России никто не видел и как оно работает не знают. Обещали перезвонить... прошел год.
leonid
Для простоты - все в одном архиве - в т.ч. и база.

Работает, как шлюз LON-KNX.

В базе - выбираете тип у-ва (фиксированный набор), тип передаваемого-применяемого параметра, конкретный пар-р. Можно выбрать максимум до 32- пар-ров и 2 отдельно - ошибка.

У-во данное реально существует - мы привозили. Сейчас один экземпляр ставится на объекте.
soliton-ua
Цитата(Konstantin_X @ 21.9.2009, 12:50) [snapback]436940[/snapback]
Кто-нибудь "дружил" Viessmann с KNX?
Есть опыт?

Одним из решений м.б. конфигурируемые шлюзы Intesis IBOX-KNX-LON (500/4000 точек) http://soliton.com.ua/catalog-ibs-network-intesis.htm
Д.Митрий
Коллеги, кто нибудь уже работал с Vitogate 200 Type KNX (7542150) from 05/2016

Загружаем апликационный файл в ETS, но для редактирования требуется какой то плагин. Где его можно скачать?
leonid
там же обычный vd2 файл безо всяких plug-in был !
Stem
Вот последняя база
под ETS4/5
внутри базы для двух устройств, Vitogate, Typ KNX (Z012827) и Vitogate 200 EIB (7452573)
при установке указывает, что ставится плагин
все работает и даже есть английский
взято с http://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt...ab-05-2016.html
Д.Митрий
Цитата(leonid @ 25.10.2016, 9:17) *
там же обычный vd2 файл безо всяких plug-in был !

И есть, но официалы подтверждают что только на немецком.
Д.Митрий
Цитата(Stem @ 25.10.2016, 14:38) *
Вот последняя база
под ETS4/5
внутри базы для двух устройств, Vitogate, Typ KNX (Z012827) и Vitogate 200 EIB (7452573)
при установке указывает, что ставится плагин
все работает и даже есть английский
взято с http://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt...ab-05-2016.html

Мы качали этот файл, на всякий случай скачал архив из вашего сообщения.
При импорте доступно одно а не 2 устройства, и все равно требуется плагин. Хотя при импорте он вроде бы установился.
Д.Митрий
Knx.Ets.UI.UIFrameworkException: Получить Плагин имеет параметрический диалог от Устройство '1.1.5 Vitogate 200, type KNX ' не удалось. ---> System.IO.FileLoadException: Найденное определение манифеста сборки не соответствует ссылке на сборку. (Исключение из HRESULT: 0x80131040)
в System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMarkHandle stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName, ObjectHandleOnStack type)
в System.RuntimeTypeHandle.GetTypeByName(String name, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark, IntPtr pPrivHostBinder, Boolean loadTypeFromPartialName)
в System.RuntimeType.GetType(String typeName, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase, Boolean reflectionOnly, StackCrawlMark& stackMark)
в System.Type.GetType(String typeName, Boolean throwOnError, Boolean ignoreCase)
в Knx.Ets.ObjectModel.AssemblyLoader.TypeFactory.LoadType(String fullTypeName)
в Knx.Ets.ObjectModel.AssemblyLoader.PluginCreator.GetPlugInType(Object deviceInstanceOrApplicationProgram, Boolean uiPlugin)
в Knx.Ets.ObjectModel.AssemblyLoader.PluginCreator.SupportsUiPlugInType(ok device, UiPlugInCapabilities capability)
в Knx.Ets.ObjectModel.AssemblyLoader.PluginCreator.HasUiPlugin(Object device)
в b5.y()
в aa9.f()
в ok.aq()
в Knx.Ets.UI.Deagle.Device.<get_PlugInHasParameterDialog>b__43()
в Knx.Ets.UI.Deagle.UIObject`1.GetProperty[T](Func`1 func, String id)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в Knx.Ets.UI.Deagle.UIObject`1.GetProperty[T](Func`1 func, String id)
в Knx.Ets.UI.Deagle.Device.get_PlugInHasParameterDialog()
в Knx.Ets.UserControls.ContextToolBar.UpdateParameterButton()
в Knx.Ets.UserControls.ContextToolBar.Instance_ContentPanelChanged(Object sender, ContentPanelEventArgs e)
в System.EventHandler`1.Invoke(Object sender, TEventArgs e)
в Knx.Ets.UserControls.EventDispatcherCommon.RaiseContentPanelChanged(Object sender, WorkplaceContent workplaceContent, ContentPanelEventType eventType)
в Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UITreeViewHandler.TreeViewSelectedItemChangedOn
Timer(Object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs`1 e)
в Knx.Ets.UserControls.ViewHandler.UITreeViewHandler.PressAndHoldTimer_Tick(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(Object unused)
в System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
в MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
Stem
У Вас проблема с ETS, обращайтесь в knx.org
или битый файл базы
в пятерке проблем нет


Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Д.Митрий
На пятой версии аппликашка открылась. Подскажите пож-та есть ли реально необходимость интеграции.
Посмотрел - параметров не так уж и много, и если у нас покомнатный климат контроль через сервоприводы на радиаторах, то вроде как бы использование термостата по отопительному контуру в целом не нужно.
MVI
Пару раз интегрировал с помощью Vitogate 200 type EIB. Через Vitogate 200 организовано управление, отправка запросов на тепло и обратная связь. Необходимо это или нет и насколько, наверное, каждый определяет сам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.