dimka63
Здравствуйте, уважаемые коллеги.На полученном мной проекте расход воздуха по общим данным не совпадает с расходом воздуха указанным на аксонометрии.Мы часто с этим сталкивались и до этого и я в общем понимаю, что это запас на потери в системе.Сейчас вопрос стоит ребром как правильно оформлять чертежи и при наладке на какой объем ориентироваться.
Когда то давно былы такая тема на форуме но сейчас никак не могу ее найти.
Подскажите пожалуйста свои мнения.
Заранее спасибо.
Freezstyle
Такого не может быть...

Проектировщик закладывает вентилятор на 10% с запасом его мощности по давлению, не по кубам!!!

И в Таблице Воздухообменов и в Аксонометрических Схемах расходы должны совпадать - иначе как трактовать эту двоякость - никогда такого не встречал... есть подозрение что это "халтура" - виновных казнить.
Зольников Михаил
Насколько знаю, НИКАКОЙ НЕВЯЗКИ в этой ситуации БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Расход воздуха на аксонометрии должен совпадать с расходом в таблице "Характеристика систем".
Подгоняйте расходы таблицы под аксонометрические схемы.
Колёк
Сталкивался с такой же ситуацией. На самом деле в общих данных был 10% запас дан. Выставлять надо по аксонометрической схеме, по общим данным вы можете выставить только общий расход, а как быть с остальными точками тогда?
Freezstyle
не бывает такого - ТВ и АС всегда идентичны!!! smile.gif
10% закладывается на мощность давления, на случай непредвиденной фасонины - не на кубы, это неграмотность проектриовщиков... если не скажать хуже...
Vano
На НЕПЛОТНОСТЬ воздуховодов иногда закладывают и не напор, а кубы.
Покопаюсь в нормативке -найду.
Freezstyle
Неплотность воздуховода сдают по Акту манометрического давления по типу испытания как трубопровода, про кубы никогда не видел хоть убейте за 18 лет... никто её не закладывает потому что там копейки смешные - 0.1-0.5%, и смысл закладывать, это ведь помощь в пуско-наладке преднамеренная...
dimka63
Спасибо за быстрые ответы.Я сам считаю что так делать нельзя и именно с наладкой возникают проблемы (вернее вопросы у Зака).
Нормативно доказать это никак немогу вот в чем вся проблема.
nok7
Здравствуйте! Почитала тему, возник вопрос. Допустим, я посчитала систему получила расчетные расход и напор. Далее подбираю вентилятор. Допустим, автоматика не предполает установку приборов управления - нет у нас ни трансформаторов, ни частотников. Не может быть такого, что вентилятор подберется с характеристиками, на 100% совпадающими с расчетными. Отсюда у меня всегда идет разница по данным из таблицы характеристик систем и расходом на аксонометрии (я сейчас никакие подсосы и запасы по напоры не учитываю). Разве нет? И еще параллельно возник вопрос: в таблице характеристи в графе по вентилятору "Р, Па" указывается полное давление вентилятора или статическое в сети? А то я всегда полное указываю.
serginholevkad
в таблице характеристик кроме давления еще дан и расход, следовательно это полное давление.