Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Участок от теплосети до здания
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
АК.ОВ
Мой первый проект в данной сфере, экспертизу прошел, но чувствую недочеты есть. Прошу писать свои замечания и рекомендации на будующее. Заранее благодарен.



Ernestas
Общее впечатление - красиво.

В качестве замечания вопросик.
Как у вас с неподвижными опорами? Я их вообще не нашел.
АК.ОВ
Заказчик утвердительно сказал, что неподвижных опор не нужно совсем, да и на профиль можно не смотреть, здесь он стар и недоделан (техусловловия менялись как перчатки).
Ernestas
Цитата(АК.ОВ @ 10.11.2009, 13:41) *
Заказчик утвердительно сказал, что неподвижных опор не нужно совсем

Однако.....
Вы понимаете, что ответственность все равно ваша?

Ввод в здание вы ложите в старый канал и засыпаете.
Тут все логично. Но зачем канал накрываете крышками?
ИМХО. Их быть не должно.
АК.ОВ
Плитами закрываю канал т.к он находится под лестницей и дворовым проездом. (Вот как)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.