Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление каскадом модульных котлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Kaibara
Привет. Есть 2 котла. Кода 1 го не хватает, включается второй, и постепенно они делят нагрузку. Вопрос такой как можно сделать так чтоб 1 котел работал на 100% а второй на 10% (нужно добавить еще 10% мощности) , не деля нагрузку между собой на 55% ?
При помощи каких котроллеров это можно реализовать?
Pzotov
Для начала посмотрите на какой минимальной мощности допускается работа котла. 10% - мне лично такие не попадались. Для стальных обычно не менее 50%, чугунные говорят что допускают и 30%, но тут нужно консультироваться с производителем..
Контроллеры можно тут посмотреть

http://www.hydrotherm.ru/index.php?inc=
sir_puding
Как всегда есть нюансы.

Самый Главный: Допускается ли розжиг/останов котла в автоматическом режиме.
Если да, то Vitotronic 333 +vitoronic 100 + vitoronic 100 от Veismann.

Если нет, то стоит задуматься о том кто и как будет изменять мощность горелки.

Ну а вообще есть золотое правило: "Ели этим нельзя управлять вручную, то и в автоматическом режиме это работать не будет". Покажите в форуме гидравлическую схему котельной и схему системы управления горелкой.
zeman
Тоже считаю, что лучше два работающих котла на 55% нагрузке, чем 100 и 5%.
Напишите, зачем вам это надо? И какие конкретно котлы и горелки. С автоматикой проблем меньше всего, проблемы в механике.
Kaibara
Спасибо за отклик =) Суть вот в чем когда не хватает 100% одного котла для 90 гр ,температура на подаче падает и нужно включить второй котел. Второй котел подогревает пока Температура на обратке не станет слишком высокая и начинается …. Когда они работают в каскаде то нагрузка постепенно делится между 2 котлами это приводит к тому что 2 котла с горелками работают на 40% и ниже. Я еще новечек в этом деле, но нужно вырубать второй котел если 1 начинает работать на меньше чем 45 % (переносить нагрузку на него)
Kaibara
Схема. Там ошибка .т3 в сеть и т3 обратка
sir_puding
Цитата(Kaibara @ 24.11.2009, 6:53) *
Спасибо за отклик =) Суть вот в чем когда не хватает 100% одного котла для 90 гр ,температура на подаче падает и нужно включить второй котел. Второй котел подогревает пока Температура на обратке не станет слишком высокая и начинается …. Когда они работают в каскаде то нагрузка постепенно делится между 2 котлами это приводит к тому что 2 котла с горелками работают на 40% и ниже. Я еще новечек в этом деле, но нужно вырубать второй котел если 1 начинает работать на меньше чем 45 % (переносить нагрузку на него)


Судя по всему мастер каскада должен уметь задавать производительность каждой горелки. Если у вас каждый котел сам по себе поддерживает температуру воды, то вы никак не избавитесь от описанного выше эффекта.

Гляньте в приатаченный файл. Там несколько вариантов работы каскада, в том числе и нужный вам.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
SOV2009
Цитата(sir_puding @ 24.11.2009, 12:35) *
Если у вас каждый котел сам по себе поддерживает температуру воды, то вы никак не избавитесь от описанного выше эффекта.

Можно избавиться, если температуру на обратке для одного котла задать на 2С выше, а для другого -- на 2С ниже. Если у каждого котла своя пропорциональная автоматика, тогда таким образом можно добиться любого соотношения мощностей.
limite
Такая работа возможна (но не в таких соотношениях как 10 и 100, 10% это за границей эксплуатации жаротрубных котлов, а к примеру 100% и 60%) если менять расход теплоносителя через котлы.
tiptop
Цитата(limite @ 24.11.2009, 17:24) *
10% это за границей эксплуатации жаротрубных котлов

А нагрузка 0% или около того - это допустимо для жаротрубных ? smile.gif
limite
0%-конечно:)если имеется ввиду что горелка не работает, а не в смысле отсутствия протока

limite
Цитата(Kaibara @ 24.11.2009, 7:53) *
Спасибо за отклик =) Суть вот в чем когда не хватает 100% одного котла для 90 гр ,температура на подаче падает и нужно включить второй котел. Второй котел подогревает пока Температура на обратке не станет слишком высокая и начинается …. Когда они работают в каскаде то нагрузка постепенно делится между 2 котлами это приводит к тому что 2 котла с горелками работают на 40% и ниже. Я еще новечек в этом деле, но нужно вырубать второй котел если 1 начинает работать на меньше чем 45 % (переносить нагрузку на него)

Как уже сказали мин. нагрузку на котел надо смотреть в его паспорте или на шильдике. Если мин. мощность горелки настроена на эту величу/КПД_котла, то всё ок.
Допустим у Вас модулируемые горелки и одинаковые по мощности котлы. И далее ваш случай:
Работают два котла, потом начинается снижение нагрузки на котельную и горелки начинают параллельно снижать мощность, это снижение мощности происходит до мин на обоих горелках, и вот в этот момент начинается расчет критериев включения/выключения в каскаде (т.к. горелки на минимуме и ниже уже не пойдут, а температура котловой воды продолжает расти, а вместе с ней и выбранный Вами критерий отключения ведомого котла, будь то просто задержка по времени, пи(д) регулятор или к примеру температурно-времянной интеграл и т.п.).
В переходных режимах, когда нагрузка на Вашу котельную будет в диапазоне >макс нагрузки 1 котла и <2*(мин нагрузку котла), подключения/отключения ведомого котла неизбежно. А вот на частоту этих подключений/отключений Вы вполне сможете повлиять настроив должным образом вышеприведенный критерий.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.