Цитата(Kaibara @ 24.11.2009, 7:53)

Спасибо за отклик =) Суть вот в чем когда не хватает 100% одного котла для 90 гр ,температура на подаче падает и нужно включить второй котел. Второй котел подогревает пока Температура на обратке не станет слишком высокая и начинается …. Когда они работают в каскаде то нагрузка постепенно делится между 2 котлами это приводит к тому что 2 котла с горелками работают на 40% и ниже. Я еще новечек в этом деле, но нужно вырубать второй котел если 1 начинает работать на меньше чем 45 % (переносить нагрузку на него)
Как уже сказали мин. нагрузку на котел надо смотреть в его паспорте или на шильдике. Если мин. мощность горелки настроена на эту величу/КПД_котла, то всё ок.
Допустим у Вас модулируемые горелки и одинаковые по мощности котлы. И далее ваш случай:
Работают два котла, потом начинается снижение нагрузки на котельную и горелки начинают параллельно снижать мощность, это снижение мощности происходит до мин на обоих горелках, и вот в этот момент начинается расчет критериев включения/выключения в каскаде (т.к. горелки на минимуме и ниже уже не пойдут, а температура котловой воды продолжает расти, а вместе с ней и выбранный Вами критерий отключения ведомого котла, будь то просто задержка по времени, пи(д) регулятор или к примеру температурно-времянной интеграл и т.п.).
В переходных режимах, когда нагрузка на Вашу котельную будет в диапазоне >макс нагрузки 1 котла и <2*(мин нагрузку котла), подключения/отключения ведомого котла неизбежно. А вот на частоту этих подключений/отключений Вы вполне сможете повлиять настроив должным образом вышеприведенный критерий.