Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: срок службы ламп
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
dolgy44
Всем привет!
Вопрос возник, заказчик проблем создал, просит установить в шкаф кнопку или ключ проверки ламп, при этом ни у какого ключа полюсов не хватит для развязки цепей и диодные сборки ставить тоже не хочется.....

Монтаж произведен на светодиодных лампах CL-523 АББшные, каков их срок эксплуатации в нормальных условиях, может его это требование лишнее или есть какие-то спец. требования по установке поста проверки ламп?
LordN
smile.gif такие вещи делаются исключительно схемотехнически на этапе проектирования шкафа. ничего такого сложного не требуют, никаких сверхмногополюсных переключателей и т.п. ереси что вы тут поминаете.
просто каждая из ламп д.б. подключена через свою релюху, на СОМ. а все NC д.б. объеденены и выведены на кнопку "тест ламп". примерно так..

в тз на проект шкафа есть требование о такой возможности? если нету - начинайте разговор о новом проекте и по новому тз.

что до вопроса, то в паспортах на лампы д.б. указано время наработки на отказ.
Сергей В.
Цитата(dolgy44 @ 8.1.2010, 22:43) *
Всем привет!
... просит установить в шкаф кнопку или ключ проверки ламп, при этом ни у какого ключа полюсов не хватит для развязки цепей и диодные сборки ставить тоже не хочется.....

Если это лампы аварийной сигнализации (а заодно и все остальные), то делать надо. Если хорошо поискать, то, кроме здравого смысла, можно и нормативные ссылки найти.
kdu
Цитата(LordN @ 9.1.2010, 12:14) *
smile.gif такие вещи делаются исключительно схемотехнически на этапе проектирования шкафа. ничего такого сложного не требуют, никаких сверхмногополюсных переключателей и т.п. ереси что вы тут поминаете.
просто каждая из ламп д.б. подключена через свою релюху, на СОМ. а все NC д.б. объеденены и выведены на кнопку "тест ламп". примерно так..

в тз на проект шкафа есть требование о такой возможности? если нету - начинайте разговор о новом проекте и по новому тз.

что до вопроса, то в паспортах на лампы д.б. указано время наработки на отказ.

Поправка: тестирование действительно проще и дешевле всего сделать на релюхах, для этого надо взять реле с максимальным числом групп контактов в каждой релюшке (обычно 4 гр. контактов), при этом общего кол-ва контактов реле должно хватить на все проверяемые лампы... долго всё писать могу привести пример подобного решения... smile.gif
Fanat
Ну есть еще совдеповские релюхи до 16 контактов там :-) названи правда не помню - вообще копейки будет стоить.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.