Полная версия этой страницы: 
Теплообменник 
  
  
 
  LevLLIae6
  17.2.2010, 16:22
  
 
  Ребята есть у ког онить схемака обвязки теплообменника..... (нагрев жидкости паром перегретым ) ну там армотура , гидрозатворы, конденсатоотводчики, допольнительные емкости для сбора конденсата.... если есть помогите плиз ссылочкой или файликом очень надо....
 
 
 
 
  Вопрос некорректный.
Просто схема без технических условий ничего вам не даст, а может даже навредить, то есть ввести в заблуждение.
Вероятность, что она вам поможет 0%.
Скажите что за задача, какие параметры пара, куда предполагается отводить конденсат и пр., пр., пр...
 
 
 
  LevLLIae6
  17.2.2010, 16:53
  
 
  предпологается нагревать растворяющий щелок  (раствор соли) Т=50С (плотность 1,235т/м3) до Т=119С нсыщенным паром давлением 6 атм., но дело втом что пар идет перегретым давлением  10-12 атм. Нагрев будет происходить в трех последовательно установленных теплообменниках  противотоком. Конденсат будет иметь  температуры на выходе Т=70С... промежуточные параметры не знаю.
и самаое инетересно - нужен ли гидрозатвор а баке сборнике конденсата или можно просто присоединится к нему ?....
 
 
 
 
  Оганизовать греюющий контур можно по разному:
- три последовательно включенных ТО, то есть пар приходит только на первый
- на каждый ТО своя паровая линия и на каждый по своему конденсатоотводчику.
Как вы планируете ?
Если пар перегретый, то необходимо предусмотреть редукционно-охладительную установку, но если пар 10-12 у вас насыщенный, то после редуцирования до 6 температура все равно упадет, если не полностью, то частично.
Если конденсатный бак атмоферный, то гидрозатвор не нужен, если он под давлением, то в нем должен быть предусмотрен предохранительный клапан, а вот какой он будет - в виде гидрозатвора или в виде обычного подъемного предклапана решать вам. Хотя не вижу смысла в вашем случае использовать закрытый бак.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 