Цитата(kdu @ 19.2.2010, 9:53)

С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ТОКА!!! ПЦ полный! а как же школьный курс физики? Давайте посмотрим какая у вас мощность в штатной схеме и в предлагаемой: штатная схема - ток идёт L->N + L->N (обращаю внимани фаза одна и та-же! и между L и L нет никакого тока!) мощность: P=(U x U)/R т.е. для штатной схемы P=2((220 x 220)/R). Далее предлагаемая схема: т.к. в общем "котле" 3 фазы то имеем межфазное прохождение тока между электродами - L1->L2 + L1->L3 + L2->L3, напр. между фазами теперь 380В, мощность равна P=3((380 x 380)/R) Посмотрим во сколько увеличилась мощность: [3((380 х 380))/R) ] / [2((220 x 220)/R] = 3х380х380/2х220х220=4,475~4.5раза!!!
Дело в том, что "R" в случае увлажнителями с погружными электродами-величина переменная, зависящая от уровня воды, ее удельной проводимости и площади электродов.
Для испарения одного литра воды в час требуется 725 Ватт.
При трехфазном подключении электродов увлажнитель потребляет 725/(380*sqrt3)=1.1А на производство 1 кг. пара в час.
При однофазном подключении потребляемый ток составит 725/220=3.3А
В программе любого контроллера увлажнителя забита номинальная производительность бачка, напряжение и
максимальный рабочий ток, который является "уставкой" контроллера при работе на 100% производительности.
Поскольку при подключении бачка по трехфазной схеме вместо однофазной рабочий ток уменьшится, увлажнитель будет работать с повышенным уровнем воды, стремясь получит рабочий ток, соответствующий однофазному подключению.
Это приведет к ошибкам типа "переполнение бачка" и "низкая производительность".
Т.е. без перепрошивики контроллера, так подключать не следует.