Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление двумя вентиляторами котла ПТВМ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
tyura
У котла ПТВМ 2 вентилятора работают в общий воздуховод. Оба подключены к ПЧ.
Как лучше всего сделать регулирование?
Пока у меня есть такая идея:
задать частоту подключения и отключения дополнительного вентилятора,
2 набора параметров регуляторов - для одного и двух вентиляторов.
И сделать регулирование по следующей схеме:
когда частота одного доходит до частоты подключения - включаем другой и плавно разгоняем его, в момент, когда частоты сравняются - меняем параметры регулятора (на вариант для 2 параллельно работающих) и управляем ими параллельно.
Либо стандартный вариант для насосов - если одного не хватает, то он включается на максимум, а регулируем вторым.
Какой вариант выбрать?
Может есть более правильные решения?
arkt2006
Регулировать нужно по давлению или расходу. Скорость вращенния 2-х одинаковых насосов или вентиляторов, работающих на одну трубу, должна быть одинаковой. При разных скоростях вращения, более быстрый будет "передавливать" более медленный
CHANt
ОБЪЕМ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАЩИТ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
С ПОПЕРЕЧНЫМИ СВЯЗЯМИ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
(для оборудования, проектируемого с 1997 г.)

РД 34.35.131-95

...
2.5. Защиты, действующие на снижение нагрузки котла до 50% номинальной

2.5.1. Отключение одного из двух дымососов.
2.5.2. Отключение одного из двух дутьевых вентиляторов.
2.5.3. Отключение одного из двух регенеративных воздухоподогревателей.
2.5.4. Отключение одного из двух вентиляторов первичного воздуха.
ит.д...

P.S. Это документ почившего в бозе РАО ЕЭС. Выполнять его никто не заставляет..Просто с котлом должен идти документ наз. типа "Технологический алгоритм котла ххх"..либо запросите завод-изготовитель, тогда точно будете знать как поддерживать работу...
tyura
Защиты у меня так и работают - по отключению любого из вентиляторов, при условии, что он был в работе.
Но вот, когда лучше запускать второй вентилятор и как им управлять - вот вопрос.
Регулирование идет по давлению в общем воздуховоде.
CHANt
Параллельно. При выходе одного из строя - снижение нагрузки 50%, при выходе обоих - выключение котла. Если последовательно запускать будете, в случае выхода первого из строя, не удержите разрежение.
Valiko
Шо еще интересно - если один из вентиляторов не работает, направляющй аппарат (или заслонку) на нём нужно закрывать. Если тока исполнительный механизм не выбросили.
ЗЫ. Есть реализованные проекты полной автоматизации всей линейки котлов (1-12 горелок)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.