Гость_Анатолий
3.5.2006, 12:21
Здравствуйте.
Контроллеры фирмы "Carel" устанавливаем и эксплуатируем с 1997г.
В серии рСо кроме возможности свободного програмирования есть стандартные программы (централь, чилер и т.п.) с возможностью конфигурирования (привязки конкретного оборудования).
Мы используем эти программы. Ни как не можем до конца отладить прграмму чилера (вер.1.8) при работе с электронным регулирующим вентилем и плавным управлением производительностью компрессора (компрессора BITZER серии CSH). То есть у нас уже два года работает 4 чилера без ЭРВ (вер. 1.1). С ними проблем нет. А с ЭРВ уже 3 штуки поставили (один с CSH 9571-240). Они работают но регулярно (то три раза в день, то раз в неделю) выдают "глюки". То авария по низкому давлению всасывания, то ЭРВ зависает в закрытом положении, то ещё что нибудь. Самая частая - что при пуске компрессора сигналы на ЭРВ идут слишом редко (медленное открытие), в результате чего компрессор успевает всё высасать и встать по аварии (у него минимальная производительность - 25%). Все доступные параметры меняли "как угодно" - не влияет. Не приходилось ли кому нибудь сталкиваться с чем то подобным? или может кто нибудь что то подскажет. Да. С "Петроспеком" мы "общались" многократно - у них никто с этими программами не работает. Обращались к Паулю (не помню фамилию) - это разработчик этих програм на "Carele". Он говорит, что он выполнял ТЗ, а в холодилке он не смыслит, отсылает на "BITZER-Италия".
Анатолий.
Есть версия 2.1
У Вас какой контроллер PCOC, PCO1, PCO2 и версия BIOS ?
Гость_Виталий
28.9.2006, 15:40
Электронные драйверы неправильно работаю с фреоном 404.
Головин А.А.
28.9.2006, 15:49
Рекомендую обращаться к официальным представителям CAREL в России:
Дмитрий Смелов
Начальник отдела автоматики
"United Elements"
тел.(812) 718-55-11 доб.(847)
DSmelov@uelements.com
-------------------------------------
С уважением,
Головин Андрей Алексеевич
Исполнительный директор
Ассоциации "BIG-RU"
BACnet Interest Group Russia
Моб.тел.: +7.926.203.3146
Тел./Факс: +7.495.407.2338
E-mail: golovin@bacnet.ru
Web: www.bacnet.ru
Skype: andrey_golovin
To Анатолий:
Мы столкнулись с подобными проблеммами в управлении Чиллера.
(кстати некоторые другие их программы тоже не понятно как работают)
От самого "Carel" вразумительных ответов, позволяющих решить проблеммы, я не получил.
В результате я сам теперь пишу программы для управления кареловским оборудования.
В Нижнем Новгороде уже несколько объектов управляется по нашим программам, вроде и лето пережили без частых выклычний, и в холодный период входят ровно.
Если есть вопросы пишите либо на Dimaro@list.ru,
либо на почту компании.
To ttt: от конкретной версии биоса это, к сожалению, не зависит. Сложилось впечатление, что дело в логике программы.
To Головин А.А.: Обращались, ничего конкретного это не дало. Они этими вопросами не занимаются. Нам посоветовали обращаться непосредственно в сам Carel.
Технический специалист АСУ
ООО "Днепр"
Burdanov_AV
26.10.2006, 15:02
Во первых относительно советов типа "обращайтесь в представительство". Господа читайте внимательно вопрос - мы очень много общаемся с Carel и со всеми их представительствами. "К сожалению в наших представительствах нет серьёзных технических специалистов по данной тематике" - это слова Stefano Ballin главного менеджера Carel по поставкам в бывшее СССР. Кстате в "United Elements" мы многократно тоже обращались - там есть один человек (Антон) который пишет сам программы, а в стандартных никто не знает ничего (во всяком случае так нас все там уверяли).
Теперь о самой проблеме - с ней удалось справиться. Видимо в программе был невылавливаемый глюк, и жаловались не одни мы. Пауль в вер. 2.1 переписал заного блок управления плавным регулированием, кроме того сказал заменить BIOS на новую версию (у нас рСо2) - и проблема ушла.
Для dimaro - если можно Вам напишит наш человек занимающийся програмированием - он очень растраивается что нескем "пообщаться" по програмированию Carel - правда мы занимаемся, в первую очередь холодилками а не вентиляцией.
Анатолий.
Гость_Сергей
12.3.2007, 13:19
Добрый день!
Сталкивался кто-либо в рСО1 (Medium) со следующей проблемой: имеются 2 ШИМ выхода Y3 и Y4 для управления регулировкой частоты вращения вентиляторов конденсатора, чтобы преобразовать их в линейный аналоговый 0-10В нужен конвертор типа CONV0/10A0 с двумя входами Y+ и Y-, как скоммутировать Y3 и Y4 с Y+ и Y-?
За ранее спасибо за ответ.
Mike Osokin
12.3.2007, 15:13
Цитата(Гость_Сергей @ Mar 12 2007, 13:19 )
Добрый день!
Сталкивался кто-либо в рСО1 (Medium) со следующей проблемой: имеются 2 ШИМ выхода Y3 и Y4 для управления регулировкой частоты вращения вентиляторов конденсатора, чтобы преобразовать их в линейный аналоговый 0-10В нужен конвертор типа CONV0/10A0 с двумя входами Y+ и Y-, как скоммутировать Y3 и Y4 с Y+ и Y-?
За ранее спасибо за ответ.
Однофазные вентиляторы подключаются через регуляторы скорости MCHRTF*. При этом сигнал с выхода Y3 подается относительно клеммы VG0 на вход регулятора скорости. Сигнал с Y4 подключается к регулятору скорости второго вентилятора аналогично.
Вопрос: для чего потребовался сигнал 0-10 Вольт?
Конвертор CONV0/10A0 можно подключить так: Y+ на Y3, Y- на VG0.
alex9843
18.1.2012, 22:59
Добрый день, раздел вроде бы и забытый, но не охота новую тему открывать, может тут поможете? Есть контроллер pco3000alo и дисплей pgd1, пытаюсь програмировать в 1toole, создал пустой проект, контроллер описал в свойствах проекта как pco3 и прирепил к нему дисплей pgd1, в проэкте создал 1 маску с 8 строками с набором букв, скопировал в контроллер откомпилированное, на дисплее в контроллере вижу только 4 верхних строки, 4 нижние пустые. В симуляторе вижу на экране все 8 строк с буквами. Как сделать так чтоб появились нижние 4 строки? панель и контроллер на 99% живые