Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление фэн-койлами без чиллера возможно ли?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
vikki56
В офисном здании стоит чиллер и от него разводка идет на фэн-койлы. На каждом фэне стоит своя автоматика производителя - регулировка скорости вентилятора и термостат. Необходимо управлять этими фэнами централизованно - по группам помещений. Какой вариант самый простой без наворотов? Только включением и отключением вентилятора? Попробовал просчитать свою автоматику на каждый фэн - дороговато получается. Или брать фэны без автоматики производителя?
ttt
"Необходимо управлять этими фэнами централизованно - по группам помещений. Какой вариант самый простой без наворотов?"
Управлять группой фанкойлов одним контроллером.
Nick
Или управлять с помощью комнатных контроллеров RCN-L, RCW-L, RCU-L, специально разработанных под этих задачи...
olg2004
По одному пульту в разных комнатах тяжело - одним жарко другим холодно.

А если это типа зала все просто - берем один пульт, выход через реле и шины трех скоростей усиливаем, из пульта выкусываем ИЛИ УСТАНАВЛИВАЕМ ВНЕШНИЙ ДАТЧИК температуры и погнали... в чем конкретно сложность то?
vikki56
Цитата(ttt @ May 18 2006, 07:59 )
"Необходимо управлять этими фэнами централизованно - по группам помещений. Какой вариант самый простой без наворотов?"
Управлять группой фанкойлов одним контроллером.

Контроллер - это внешнее устройство - тогда необходимо разбирать фэн-койлы, теряем гарантию....

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 00:45</font>
Цитата(olg2004 @ May 19 2006, 00:01 )
По одному пульту в разных комнатах тяжело - одним жарко другим холодно.

А если это типа зала все просто - берем один пульт, выход через реле и шины трех скоростей усиливаем, из пульта выкусываем ИЛИ УСТАНАВЛИВАЕМ ВНЕШНИЙ ДАТЧИК температуры и погнали... в чем конкретно сложность то?

Тоже самое: входим внутрь каждого фэн-койла , а их около 100 штук и теряем гарантию...

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 00:47</font>
Однако не хочется попадать на тыщи баксов...
Lex
Берите фэнкойлы без автоматики производителя и ставьте свою
(по данным в этой теме рекомендациям):
один контроллер на помещение (несколько фэнкойлов).
При подборе контроллеров обратите внимание на нагрузочную способность
выходов для управления вентилятором и клапаном.
Вероятно, действительно придется ставить доп. реле.

А фэнкойлы вам все равно разбирать (точнее, снимать крышку, если она есть) -
как минимум трубы-то надо подключать.
А кроме крышки там и разбирать то нечего, по крайней, мере для подключений.
ttt
to vikki56
Неужели есть фанкойлы со ВСТРОЕННОЙ автоматикой, которую придется выдирать из фанкойла.
Пример в студию, плз.
vikki56
Цитата(ttt @ May 19 2006, 08:08 )
to vikki56
Неужели есть фанкойлы со ВСТРОЕННОЙ автоматикой, которую придется выдирать из фанкойла.
Пример в студию, плз.

Пжста - Ferolli, там стоит трех-скоростной вентилятор с режимами работы, термодатчик и клапаны, которыми он управляет. Плавно регулируется температура воздуха и скорость вентилятора.. Просто, но есть...
RCont
Цитата
Тоже самое: входим внутрь каждого фэн-койла , а их около 100 штук и теряем гарантию...


Только если они опломбированы rolleyes.gif
Lex
Вариант:
выставить на встроенных регуляторах нужную температуру,
заклеить регуляторы скотчем.
Управлять подачей питания на фэнкойлы -
питание есть - работает, нет питания - не работает.
Дешево и сердито. smile.gif
vikki56
Цитата(Lex @ May 19 2006, 12:30 )
Вариант:
выставить на встроенных регуляторах нужную температуру,
заклеить регуляторы скотчем.
Управлять подачей питания на фэнкойлы -
питание есть - работает, нет питания - не работает.
Дешево и сердито. smile.gif

Спасибо, самый суперовый вариант и без головной боли, а за фэн-койлы пусть голова болит у того, кто их поставит...
olg2004
Цитата
Тоже самое: входим внутрь каждого фэн-койла , а их около 100 штук и теряем гарантию...


Странная политика поставщика насчет гарантии..

Сдаем два обьекта у одного заказчика. Фанкойлов около 400 штук из них ремонтировано:

1. пайка коллектора (вина монтажников) 1 шт.
2. замена подшипников вентилятора (лопнуло опроное пружинное кольцо - вышли из строя два подшипника) 1шт.
3. пайка дорожек пульта (заводской брак) 2 шт.
4. установка самодельной заглушки поддона (отсутствовала) - 1шт.
5. ремонт 3-х узлов регулирования - два непропайка, в одном смешно даже на гайке несуществующая резьба.

пока вроде все... и о какой гарантии может идти реч у фанкойла? если по этим 5-ти пунтам ждать замены по гарантии - то ремонт затянется как минимум на год!!! так что гарантия если она становится инструментом нажима только отпугнет потенциальных покупателей...
vikki56
Цитата(olg2004 @ May 21 2006, 10:56 )
Цитата
Тоже самое: входим внутрь каждого фэн-койла , а их около 100 штук и теряем гарантию...


пока вроде все... и о какой гарантии может идти реч у фанкойла? если по этим 5-ти пунтам ждать замены по гарантии - то ремонт затянется как минимум на год!!! так что гарантия если она становится инструментом нажима только отпугнет потенциальных покупателей...

Все дело в подходе заказчика, мы то ставим только автоматизацию здания, а кондиционирование и вентиляцию ставит другая фирма - выбор заказчика. Пробовали с ней договориться - пока никак. Те же головные боли и с электриками. Так что народная стройка одним словом....
alem
Просто цирк - какого результата интересно ждут такие заказчики? Двойной комплект автоматики? Один из которых нужно нейтрализовать, чтобы установить второй?

Это надо заказчику объяснять, добровольно никто от денег не откажется, вентиляторные конвекторы без автоматики гораздо дешевле.

С наилучшими пожеланиями,
Алекснадр Мельников
olg2004
Цитата
Все дело в подходе заказчика, мы то ставим только автоматизацию здания, а кондиционирование и вентиляцию ставит другая фирма - выбор заказчика. Пробовали с ней договориться - пока никак. Те же головные боли и с электриками. Так что народная стройка одним словом....


Неплохо ваш заказчик развернулся. а вот наш отказался от диспетчеризации - дорого, даи сложно. например директор хочет сибе зделать похолоднее - а фиг, все управляется с компьютера в диспетчерской.


У вас проблема не технологическая а политическая. Ваш заказчик должен осуществлять функцию ген. подрядчика и выдать всем субчиками (в вашем случае вы и вентиляционщики) которые потом по этому ТЗ будут здавать работу.

А модули управления по сети есть сейчас почти у всех производителей фанкойлов.
vikki56
Цитата(olg2004 @ May 23 2006, 14:41 )
У вас проблема не технологическая а политическая. Ваш заказчик должен осуществлять функцию ген. подрядчика и выдать всем субчиками (в вашем случае вы и вентиляционщики) которые потом по этому ТЗ будут здавать работу.

А модули управления по сети есть сейчас почти у всех производителей фанкойлов.

Скорей всего психологическая, т.к. по старинке- авось да подешевле да еще где-нибудь урежем да сэкономим. Но времена меняются да медленно..Самое главное сначала первым поймать заказчика, а потом можно и на субподрядчиков воздействовать, но здесь это не получилось...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.