Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проект котельной 12,6 МВт в 3D (SolidWorks)
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Страницы: 1, 2
alximin
Проект реконструкции центральной котельной, предназначенной для выработки тепловой энергии на нужды систем отопления и ГВС санатория. Ранее в котельной были установленны 2 мазутных паровых котла ДКВР-20 (третий планировался в следующей очереди). На данный момент планируется демонтаж всего существующего оборудования, включая кирпичную дымовую трубу. Проектом реконструкции решается установка 4х котлов КСВа-3.15 "ВК-22" с газомазутными горелками "Oilon". Строительство будет вестись в несколько очередей согласно увеличению нагрузки на котельную.
Предварительное проектирование велось в SolidWorks 2010, оформление документации проводилось в ACAD'10.

По сслылке ниже демонстрационная модель котельной в формате исполняемого файла EDrawings (Размер: 29.81 Мб)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
http://ifolder.ru/17708742

Ниже представлены схемы котельной и ВПУ, спецификации и общие виды котельной. Увеличение по клику (порядка 1 Мб каждая картинка)













Ivasoft
Красиво.
И к чему это все ? Если файл не редактируется, зачем его скачивать ? ЗАчем спецификации на скринах ? неужели есть такие профи, способные по 3д модели определить оборудование ?
alximin
Цитата(Ivasoft @ 23.8.2010, 3:25) *
Красиво.
И к чему это все ? Если файл не редактируется, зачем его скачивать ? ЗАчем спецификации на скринах ? неужели есть такие профи, способные по 3д модели определить оборудование ?

Есть схема, есть спецификация оборудования, есть реализация в 3D. Более ничего показывать и не планировалось. Просто показал возможный подход по проектированию объемных заказов. Рабочие чертежи это уже совершенно другая история smile.gif
Зы для того, чтобы сопоставить схему с 3D видом не обязательно быть "профи" wink.gif
shadow
Красиво, жаль демонстрационная модель жутко тормозит. Скажите какая нужна конфигурация системы чтобы такую модель собрать и комфортно покрутить в SolidWorks.
alximin
Цитата(shadow @ 7.9.2010, 18:31) *
Красиво, жаль демонстрационная модель жутко тормозит. Скажите какая нужна конфигурация системы чтобы такую модель собрать и комфортно покрутить в SolidWorks.

Демонстрационная тормозит по причине кривизны самой программы wink.gif Она видимо заточена под профи.видеокарты.
Конкретно эту сборку я делал на:
CPU - intel E4400@2.67 ГГц
RAM - 4 Гб
Video - GF8500GT
Но именно после этого проекта проапгрейдился - предыдущая машина уже явно не тянула. Привязка последних элементов сборки занимала уже по 10-30 сек. Крутилась модель и на старом достаточно не плохо, тормозила только при быстром масштабировании сложных элементов.
shadow
Цитата(alximin @ 8.9.2010, 19:34) *
Демонстрационная тормозит по причине кривизны самой программы wink.gif Она видимо заточена под профи.видеокарты.
Конкретно эту сборку я делал на:
CPU - intel E4400@2.67 ГГц
RAM - 4 Гб
Video - GF8500GT
Но именно после этого проекта проапгрейдился - предыдущая машина уже явно не тянула. Привязка последних элементов сборки занимала уже по 10-30 сек. Крутилась модель и на старом достаточно не плохо, тормозила только при быстром масштабировании сложных элементов.



Да видимо программа действительно кривая потому-что у меня AMD X2 2,8 ГГц, RAM-4 Gb, Video - NVIDIA GTX260.

Я работаю в Компас и есть опыт работы в 3D, тоже котельная примерно такая же по количеству деталей. В сборе я ее на своей машине покрутить не смог и привязка элементов тоже довольно много требовала времени.

Вы не могли бы скришоты более высокого разрешения сделать или ближе оборудование заскриншотить, чтобы получше рассмотреть детали.
alximin
Элементы вставляются готовыми деталями вместе с ответными фланцами и крепежом. В основном вся арматура уже не может быть отредактирована и вставляется просто блоком. Блоки я в основном перегоняю из DWG или SAT файлов из которых у меня уже есть обширная база smile.gif Насосы, расширительные баки вставлены из CAD-Profi.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
svetkost
Цитата(alximin @ 8.9.2010, 17:34) *
Привязка последних элементов сборки занимала уже по 10-30 сек.

Изврат полный. Вам не жаль было своего времени?
В каком масштабе собиралась сборка?
alximin
Цитата(svetkost @ 9.9.2010, 14:07) *
Изврат полный. Вам не жаль было своего времени?
В каком масштабе собиралась сборка?

М1:1 естественно, иначе бессмысленно.
Что касаемо изврата - сколько у вас уйдет времени на такой-же проект при черчении в 2D с аналогичной деталировкой при полной уверенности что вы нигде не напортачите с трассировкой трубопроводов? wink.gif Времени мне было не жалко, занятие вполне увлекательное. Чтобы сократить время "раздумья" компа я просто скрыл большинство неиспользуемых элементов + включил режим большой сборки.
zeman
Цитата(svetkost @ 9.9.2010, 14:07) *
Изврат полный. Вам не жаль было своего времени?

Это не изврат, а передовые способы проектирования. Те, кто этого не понимают и не хотят учиться, обосновывая тем, что СНиП этого не требует, завтра будут выброшены на свалку истории.
shadow
Цитата(alximin @ 9.9.2010, 16:01) *
Элементы вставляются готовыми деталями вместе с ответными фланцами и крепежом. В основном вся арматура уже не может быть отредактирована и вставляется просто блоком. Блоки я в основном перегоняю из DWG или SAT файлов из которых у меня уже есть обширная база smile.gif Насосы, расширительные баки вставлены из CAD-Profi.



Очень красиво. А вы не могли бы поделиться базами для CAD-Profi буду очень признателен.
svetkost
"Изврат" - это не совсем ругательное слово (в моей трактовке) tongue.gif . Я сам сторонник решения подобных задач в Solid-е, тем более если есть база. Только для ускорения процесса и упрощения большой сборки упрощаю конечную сборку: убираю крепеж (ведь это же не машиностроительный чертеж, где надо знать точное количество болтов-гаек) и мелкие детали, не несущие в данной сборке информации, перевожу подсборки в детали и т.д. и т.п.. Т.е. стараюсь убрать или упростить элементы, не несущие смысловой нагрузки в конкретном случае.
А так видно, что работа проделана большая, на высоком уровне, как в 3 так и 2 D.
Как говорится, "респект и уважуха". biggrin.gif
alximin
Цитата(shadow @ 9.9.2010, 17:51) *
Очень красиво. А вы не могли бы поделиться базами для CAD-Profi буду очень признателен.

Качайте базы отсюда:
http://www.cadprofi.com/de/index.php?optio...n&Itemid=26

Раздел "Demover. & Freeware". Тут нужно ввести заранее зарегестрированный электронный адрес и вас перенаправят на страницу закачек. С регистрацией на сайте вроде особых проблем не возникало. Если непонятен язык, то переведите гуглом wink.gif
Чтобы потом не было проблем с регистрацией программы, при установке CAD-Profi ставте только производителей, библиотеки самой программы (блок-схемы, арматура, и т.п.) не ставте.

svetkost, арматура вместе с фланцами и крепежом и так идет одной деталью. Нагрузка увеличивается только на визуальное отображение сборки, а это уж решается настройками качества wink.gif Все это в принципе бесполезно на рабочих чертежах, но весьма неплохо при монтаже в качестве наглядного пособия.
Михалап
Да красиво, вопрос сколько человек трудилось и сколько времени заняло и каков процент деталей собственного моделирования?
Сегодня делал все детали кроме насоса (насосную группу впервые)Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alximin
Цитата(Михалап @ 27.10.2010, 22:16) *
Да красиво, вопрос сколько человек трудилось и сколько времени заняло и каков процент деталей собственного моделирования?

Трудился один человек - я smile.gif
Заняло порядка месяца ненапряженной работы по 4-6 часов в рабочий день. + еще пару раз пришлось переделывать кое что smile.gif Ну и потом оформление рабочей документации еще наверное месяц, уже не помню точно.
Собственного изготовления: котлы, ВПУ, ТОА, все строительные конструкции, площадки, ограждения и т.п., дымовые трубы и газоходы, опоры некоторая часть арматуры, которую не нашел в своей базе и естественно все трубопроводы, импульсные линии.
Все остальное конвертировано из баз различного оборудования (Wilo, Danfoss, ADL и т.п.). Исходные базы все в DWG, в SolidWorks переводятся встроенным конвертером и по необходимости дорабатываются.
v-david
Здорово, что никто не стал ругать автора! Действительно, делать компоновку в SW (и ему подобных) на порядок проще, чем в автокаде и настолько же быстрей (холодильный центр 20 мВт - примерно месяц для непрофессионала). Справедливо замечено, что слишком глубокая детализация не нужна - хотя и можно "вытащить" из модели спецификацию, но в большинстве случаев на момент создания ее (модели) спецификация уже должна быть готова. Модель нужна для изготовления монтажных чертежей. Очевидно, что для чисто проектной организации это не нужно - нет прямого контакта с монтажниками - замучаетесь оформлять все по ГОСТу. Остальные проблемы наверное всем известны: квалификация на "последней миле" увы.... Чтобы эта работа не превратилась в красивую игрушку надо минимум года 2 биться с соратниками в своей же компании. Нужна другая система проектирования. Готовы? Вот то-то и оно. И последнее - SW для узлов, центров, котельных, ИТП и пр. компактных объектов - бесспорно. Для распределительных сетей, думаю, ни к чему, здесь легко можно обойтись Магиком. я к тому, что не стоит уж очень сильно уповать на твердотельное моделирование, это лишь часть проекта, и не самая большая.
PS. Alksimin, если что из "деталей" надо - пишите, есть кое-что самопальное, причем в виде конфигураций, труба наша, фланцы, отводы, переходы и т.д.
alximin
Цитата(v-david @ 31.10.2010, 1:21) *
PS. Alksimin, если что из "деталей" надо - пишите, есть кое-что самопальное, причем в виде конфигураций, труба наша, фланцы, отводы, переходы и т.д.

Спасибо, но уже все есть wink.gif Библиотека проектирования разрослась уже на 16.3 Гб + в самом Solid'e есть база деталей трубопроводов и маршрутизация по ГОСТ'у + родной гостовский тулбокс.
v-david
что есть "маршрутизация по ГОСТу" ? я не в курсе, можно пояснить?
alximin
Цитата(v-david @ 2.11.2010, 8:19) *
что есть "маршрутизация по ГОСТу" ? я не в курсе, можно пояснить?

Routing/piping с использованием трубопроводов и фасонины по ГОСТу. Аналогично встроенной базе самого SW, но применительно к нашим стандартам.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-david
Штатная библиотека фасонины 2007 и некая труба, понял. Имеет право на существование. Я вот с чем столкнулся (прошу учесть, я не профи в SW). В реальной изни сначала ставят фланец, а потом приваривают трубу, и это правильно. SW хорошая прога. При такой вставке фланцев, как Вы показали на вкладе, модель трубопровода получается "статичной" - Вам уже не передвинуть этот фланец произвольно, потребуется редактирование маршрута, а это сопряжено с рисками "развалиться". Если бы Вы вставили фланец в модель заранее и потом подвели к нему маршрут (или начали от точки соединения), то, передвинув фланец и перестроив модель маршрут изменился бы сам... Но это дело вкуса, конечно.
Это не касается переходов и тройников.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alximin
Ну дело в том, что я черчу трубопроводы простым вытягиванием по траектории. А потом уже на эти трубопроводы вешаю арматуру, посему даже редактируя длины/расположения единственная проблема которая у меня возникает - изменить привязки арматуры к изменяемым трубопроводам. Арматура идет блоком с фланцами и крепежом, так что на блок всего 3 привязки. Трубопроводы одной системы строю одной большой деталью - например прямая котлового контура от котлов до теплообменников. Понятно что тройники это просто тупая врезка одной трубы в другую, отводы - скругление траектории и вот только переходы приходится вручную чертить smile.gif
Так что в принципе для таких больших объектов маршрутизацию не использую ввиду резкого роста кол-ва деталей и сложности сборки в целом. А для конечной цели - 2D оформления РП и не важно в принципе профиль это или сборка из фасонины wink.gif Разве что спецификацию удобнее считать smile.gif
От такая например фиготень. Вырезы делаю уже по месту для установленной арматуры, насосов и т.п. Редактирую деталь прямо в общей сборке, так что проблем с удобностью построения трассы вроде не возникает.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-david
Не любите Вы себя... Поработайте в маршруте, ну помучаетесь недельку, зато потом
понравиться. Там еще есть автомаршрут через зажимы.

alximin
да боюсь что маршрут сожрет все компьютерные ресурсы подчистую smile.gif Кол-во деталей увеличится наверное на порядок wink.gif
Итак последние привязки долго просчитываются, а тут наверное вообще жуть будет.
v-david
давайте еще раз. Не вставляйте в маршрут всякие фенечки вроде фланцев, маршрут - только труба, тройники, отводы, переходы - здесь этот модуль рулит. Изготовленная труба - это всего одна сборка с всего 2 точками привязки - начало и конец. Откуда другие? Всем: поясняю я в SW дилетант, работаю на примитивах, особенно вглубь некогда лезть, наверняка есть лучшие способы, но я делаю так. Короче. Сборки работают даже на Asus 1215. Ну бесспорно на хорошем компе приятней. А вообще, главное результат. Если он достигается быстро, то без разницы способ реализации.
dvvartist
Все конечно очень интересно! Но это только вы все для себя делаете! Ведь нашими Снипами и Гостами не предусмотрено такое красивое художество!! Уда всем! )
v-david
Вот и dvvartist подтверждает то, что я говорил: " Очевидно, что для чисто проектной организации это не нужно - нет прямого контакта с монтажниками - замучаетесь оформлять все по ГОСТу." Хотя на самом деле это не так.
lilu_little
А из данной 3D работы возможно сделать планы, разрезы, сечения и т.д?
Hiro Nakamura
В обычном каде нет, в мепе можно, но результат не супер.
Машинист
Цитата(Hiro Nakamura @ 18.11.2010, 18:54) *
В обычном каде нет, в мепе можно, но результат не супер.

???
alximin
Цитата(dvvartist @ 15.11.2010, 12:35) *
Все конечно очень интересно! Но это только вы все для себя делаете! Ведь нашими Снипами и Гостами не предусмотрено такое красивое художество!! Уда всем! )

Зато ГОСТами и СНиПами предусмотрено наличие кучи разрезов и видов, которые для данной котельной мне бы пришлось чертить гораздо дольше, нежели автоматом резать 3D модель и затем редактировать уже готовый разрез в ACAD wink.gif Тем более что в случае с 3D ты на 100% уверен что нигде не ошибся в трассировке smile.gif
Вот пример того, что получается:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
v-david
Цитата(lilu_little @ 18.11.2010, 18:16) *
А из данной 3D работы возможно сделать планы, разрезы, сечения и т.д?



Конечно можно, можно делать даже разрезы разрезов...
Hiro Nakamura
Цитата(Машинист @ 19.11.2010, 12:08) *
???


Что вас смущает?
Машинист
Цитата
Что вас смущает?

"В обычном каде" (работал с 2007 и 2008) создается модель объекта, с нужной степенью детализации, можно прорисовать и болтики-гаечки, и шайбочки, и прокладки, до тех пор пока машина нормально ворочает картинку.
Библиотеки оборудования, арматуры, изделий и деталей, насколько я знаю, на сегодняшний день почти безграничны.
Затем на листах делаем видовые экраны (ВЭ) с нужным видом, задаем масштаб
В свойствах ВЭ "визуализация при печати" = скрытие линий
Регулируем положение секущих плоскостей
Блокируем ВЭ
Наносим размеры, оси, отметки, выноски и т.п.
"dispsilh" = 1 (отключаются сеточки-образующие поверхностей вращения - цилиндров, сфер, и прочих гиперболических параболоидов)
На печать выводится либо по одиночке нужный лист, либо набором листов по кнопке "публикация".

Получается вроде нормально.
Это я так делал, может и по-пещерному, но яж не великий знаток. tomato.gif
Просто к тому что нельзя, хочу сказать - можно.
Hiro Nakamura
Цитата
Это я так делал, может и по-пещерному, но яж не великий знаток. tomato.gif


Вы извращенец biggrin.gif

И тем не менее, функции разреза в обычном каде нет, путем ваших телодвижений можно получить что-то похожее на разрез, но это занимает слишком много времени.
PWW
Цитата(dvvartist @ 15.11.2010, 12:35) *
Все конечно очень интересно! Но это только вы все для себя делаете! Ведь нашими Снипами и Гостами не предусмотрено такое красивое художество!! Уда всем! )

Вот с Вашими чертежами, которые по ГОСТу, да Вас самих на монтажную площадку. И там всех «чертежных ежиков» из разных разделов проекта попытаться поженить.
Черчу в А8. До SW не дорос.
При СССР квадратики нарисовали, ссылки на серию указали, шлёмпер «ПРИВЯЗАНО» поставили и ФСЕ. Сварганили проект, пошли премию получать!!!.
Идем далее, открывает СЕРИИ, ТП или ТПР, на которые ссылки указали в своем чертежном творении. А там, оказывается, все в размерах указано, да еще с деталировкой и монтажной схемой. Одна только беда, ЗАКАЗЧИК хочет видеть у себя на объекты не К18, или еще какое нить а-ля ЛИВНЫ., а грунфосы, флюгты, вылы, данфосы и прочую буржуйскую продукцию. Потому как нормативная протечка по валу в куб дециметрах в мин, его не устраивает, да и неохота ему ручьи у себя в котельной собирать, хотя Наши насосы самые большие насосы в мире!. Ему охота кнопку нажать, дверью хлопнуть и SMSски о стабильности работы на телефон получать. Или с iPhona температурным режимом управлять. Мы на коленке космические корабли можем собирать, а вот что в серию пошло, то ни в какие ворота…. По всей видимости, по той причине, что буржуинский народ деньги привык зарабатывать, а мы получать. Дык вот и получатся, что все, что вместо серий применено, должно быть разрисовано как в сериях, а то и лучше, с указанием стрелочки на клапане или регуляторе, дабы Дядя Вася слесарь, который кроме как шпиндельной задвижки и консольного насоса ничего сложного не видел, Н Е П Е Р Е П У Т А Л при монтаже.
Нормальных слесарей в организациях по пальцам пересчитать можно. ПТУ уже лет 30 не готовят специалистов и те, с которыми приходится работать, не всегда схему прочитать могут и с указанными на листе общих данных условными обозначениями, и с позициями указанными в соответствии со спецификацией.
Ни кто Вам не мешает указать в «Условных обозначениях» принятые Вами в чертежах и отличными от ГОСТа обозначениями арматуры и пр. ГОСТ это допускает.
При подготовке блока арматуры, можно саму арматуру нарисовать в слое «Арматура» а «бантик» в слое « условное обозначение». Тогда, при выводе чертежа в видовом экрана, отключать ненужный слой в зависимости от масштаба.
Был случай, когда заказчик перепутал планы помещений, его размеры оказались не 18х36 а 24х24. И если бы я делал все в плоскости, то на переделку ушло бы пару месяцев. А так две недели на перетаскивание блоков. Блоков в смысле – блока теплообменников, блоков насосов, блока деаэратора…. А уж трубы развести, это дело техники. biggrin.gif
Для стадии П можно чертежи и в пространстве листа выдавать. А вот для рабочки, машина начинает захлебываться. По этому, использую модель и по ней с использованием команды _solprof строю чертежи и в отдельный файл. Знаю что не правильно, обещаю исправиться с покупкой нормальной машины. Блоки все с артибутами, для удобства подсчета чего и сколько, включая отводы и пр.
Кстати, наскальные рисунки они до сих пор считаются живописью, но первобытной.
Скачайте на dwg антикварные чертежи, там есть чему поучиться. В Липецком Гипромезе у ГИПа на стене висит аксонометрический чертеж доменной печи со вспомогательными сооружениями 60лохматого года, в туше формата А0. А по ГОСТ он и не требуется. А по новым справочникам цен на проектные работы даже надбавка к стоимости идет при разработке 3D
PWW
А вот что можно получить из модели, плоский чертеж которой, в предыдущем посте
PWW
Цитата(v-david @ 31.10.2010, 1:21) *
.... И последнее - SW для узлов, центров, котельных, ИТП и пр. компактных объектов - бесспорно. Для распределительных сетей, думаю, ни к чему, здесь легко можно обойтись Магиком. я к тому, что не стоит уж очень сильно уповать на твердотельное моделирование, .....

Оно может и Магикой, линейные они тоже бывают разные. Например на 150 метрах реконтруируемой тепловой магистрали Ду 800, всего 18 пересечек с различними коммуникациями и различными собственниками бульвар по три полосы и трамвайнвя линия. И каждый норовит что бы его труба сверха была. Типа а вы том отводиками,... или стороной обойдите. Пришлось в коридове трассы все пересечки рисовать в натуральную величину и с нотбуком и моделью ходить на согласование. Отводики им показывать и объяснять сколько они места займут и на какую глубину прдется зарываться. Ну и естественно выкопировкой участка, с обозначением сетей.
Буржуины Civil не только для зарабатывания денег придумали.
PWW
Цитата(Hiro Nakamura @ 18.12.2010, 23:57) *
...И тем не менее, функции разреза в обычном каде нет, путем ваших телодвижений можно получить что-то похожее на разрез, но это занимает слишком много времени...

Есть сечение, а путем вычитания ненужного можно и разрез получить. Даже с изломами!!!
Reo
Много лет работаю в 3d. Программа - Rhinoceros.


v-david
почитал крик души PWW... Скажу так, жизнь все равно продолжается. Банально, но если не шевелить, так и шевелится ничего не будет.
... Все равно проектирование сложных систем в А7, А8 (плоскостное) это уже прошлое, как ни крути. Обязаловка все чертежи выпускать строго по действующим ГОСТам - нереальна для коммерческих организаций. И ссылки на дядю Васю на стройке который якобы запутался в негостовских чертежах не более чем противоречие самому себе. Да по барабану ему и стрелочки и бантики. Они сейчас как дети - картинкам рады. Фантазии бушует - только успевай по рукам бить. И здесь 3-х мерному проектированию (SW или подобному, кто что может) нет аналога. А ГОСТы... будем менять. Не мы, так наши последователи. В защиту автокада надо тоже сказать, это как язык международного общения. Вы хоть на супер-пупер проге проектируйте только результат представьте так, чтоб все могли увидеть. А то получиться как в анекдоте от Никулина, когда один жонглер долго учился, но научился жонглировать спичками. Трудно - ужастно! Никто не заценил. Не видно потому что ничего из зала...
Animate
To alximin
Спасибо огромное за котельную. Очень интересно и познавательно было посмотреть.
Я тоже уже как года 2 котельные делаю в 3Д в Солиде.
Только чего-то много Вы времени потратили на модель. У меня бы это заняло при том же графике работы + обильные прогулки максимум недели две.
Но вопрос у меня следующий, правда может не в тему. Уже эта даже демонстрационная модель у меня хорошо тормозит, хотя комп у меня не слабый: ноут с 4-х ядерным процом, 4Гб ОЗУ и видеокарта Радеон HD 5650 2Гб (тоже не самая слабая). А котельная таких параметров тормозила бы конкретно. Так вот, возможно Вы для Солида специальные настройки 3Д графики сделали (слышал что под Солид надо как-то настраивать ЗД графику) и может можете подсказать как их сделать.
И еще, у Вас есть 16Гб всяких моделек. У меня тож не мало, но не столько. Так вот, может у Вас есть горелки Вейсхаупт, сейчас очень нужны, у меня есть несколько моделей, но мало. Если есть, можно их как то взять?
Спасибо.
shadow
Диск с CAD моделями Weishaupt в dwg
http://www.teplo-gaz.ru/3d_dwg/3d_download...d_download/407/
alximin
Weishaupt есть, причем как отдельным диском так и для надстройки для ACAD'a 3D-Energotechnika.
Библиотека для 3D-энерготехники лежит тут (2 части):
http://narod.ru/disk/6779568000/3D%20Energ...rary%5D.7z.html
http://narod.ru/disk/6782468000/3D%20Equipment.7z.html
Сама программа лежит тут:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1822553

А вот где взял диск хоть убей не помню. Напишите модель нужной горелки, вышлю на почту или положу в обменник.

Демонстрашка тормозит сильнее чем сама сборка. Проблема в самой програмке для демонстраций - она видимо заточена под профессиональные видеокарты. Что касаемо настроек для самого SW - включаем режим большой сборки (этим самым отключаем просчет всех элементов) + в меню Инструменты-Параметры-Качество изображения (ползунок кривизны в минимум, скорость анимации убрать совсем). Опять же скрываем все ненужные в данный момент элементы - например чертим ВПУ, скрываем все лишние насосы систем отопления, ГВС и т.п., арматуру и т.д./т.п. - чем больше элементов на экране, тем тяжелее размышляет SW.

А времени много ушло на "раздумья" компа. Под конец сборки уж очень он задумчивым стал на редактировании сопряжений wink.gif Да и переделывал сборку пару раз по всяким причинам smile.gif
Animate
alximin
Спасибо.
По первым двум ссылкам базы я уже качал. Но там вейсхаупта мало, а вот за 3-ю ссылку пасиба smile.gif. Это программа типа CAD profi?
Мне тут и другие люди ссылок по вейхаупту еще надавали. Буду там смотреть если не найду то что нужно, то напишу Вам модель.
Кстати, у меня бы эта котельная даже з крутейшими тормозами заняло бы все равно недели 2. Может быть потому что я большинство оборудования (например насосы) вставляю не в сборку, а потом от него веду маршрут трубопроводов, а вставляю сразу в маршрут, и поэтому маршрут трубопроводов с обвязкой любого оборудования чертится очень быстро. А главное - очень легко стало осуществлять редактирование маршрута, если вдруг пришлось по другому развести трубопроводы.
Animate
Цитата(shadow @ 29.12.2010, 13:39) *
Диск с CAD моделями Weishaupt в dwg
http://www.teplo-gaz.ru/3d_dwg/3d_download...d_download/407/

Спасибо большое.
Только я пока не могу понять как из этой проги чертежи и модели выудить. Я думал она автоматом в АвтоКаде пропишется. Не прописалась. sad.gif.
Ладно буду разбираться..
shadow
Цитата(Animate @ 29.12.2010, 19:17) *
Спасибо большое.
Только я пока не могу понять как из этой проги чертежи и модели выудить. Я думал она автоматом в АвтоКаде пропишется. Не прописалась. sad.gif.
Ладно буду разбираться..


Она именно с автокадом работает. Вставляет выбранную модель в документ автокада
alximin
Цитата(Animate @ 29.12.2010, 16:50) *
Это программа типа CAD profi

Не совсем, это скорее надстройка для проектирования wink.gif Типа магикада чтоли. Я всеми ее чертежными и конструкторскими функциями не пользуюсь, только библиотекой. Ставил на ACAD 2006 чтобы наверняка прижилась smile.gif
И кстати котельную я строил не маршрутизацией а вытягиванием по профилю, потому наверное и дольше. Маршрутом мне как-то не удобно показалось для больших объектов.
Animate
Цитата(alximin @ 30.12.2010, 9:29) *
И кстати котельную я строил не маршрутизацией а вытягиванием по профилю, потому наверное и дольше. Маршрутом мне как-то не удобно показалось для больших объектов.

Я раньше тоже по профилю вытягивал, но это тяжело и медленно, маршрутом, но со вставкой всего оборудования в маршрут получается в десятки раз быстрее. Советую попробовать..
Успехов..
v-david
Цитата(Animate @ 29.12.2010, 16:50) *
alximin
...
Кстати, у меня бы эта котельная даже з крутейшими тормозами заняло бы все равно недели 2. Может быть потому что я большинство оборудования (например насосы) вставляю не в сборку, а потом от него веду маршрут трубопроводов, а вставляю сразу в маршрут, и поэтому маршрут трубопроводов с обвязкой любого оборудования чертится очень быстро. А главное - очень легко стало осуществлять редактирование маршрута, если вдруг пришлось по другому развести трубопроводы.


Какое-то противоречие....

А я бы все-таки не советовал пихать в маршрутную сборку ничего, кроме переходов и тройников (благо отводы сами вставляются), даже фланцам там не место. Попадаете на автоматические привязки, которые не всегда корректно работают, сыроват на мой взгляд модуль "маршрут". Да и "по-жизни" так не делают - сначала крепежи, потом трубопроводы. И, самое главное, набив маршрут (а он по-умолчанию зафиксирован) всякими безобразиями Вы лишаете себя прекрасной возможности - автоматического перестроения. Если фланец или другой элемент маршрута вне маршрутной сборки, то достаточно его переместить и маршрут АВТОМАТОМ последует за ним (войти и выйти из редактирования). Впрочем - дело вкуса. И категорически несогласен, что имея отягощенный посторонними элементами маршрут легко "по другому развести трубопроводы".... Да Вы запутаетесь в сложных сборках, проще надо, проще, а то после 1000 элементов Ваш монстр сожрет сам себя.
COSM
Огромное спасибо топикстартеру.
Распечатал некоторые листы пойду завтра покажу ГИПу как нужно работать, Впечатляет. Жаль что при создании разделов АОВ АТМ и прочих по автоматике так не развернешься. ohmy.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.