Цитата(Losev @ 30.5.2010, 12:43)

Для начала, я не собираюсь вступать с Вами в около научные дискуссии - от науки я достаточно далеко....

Да и времени жалко.
Высота - это ваш "пунктик" поскольку наверно работали с высоко температурными приборами. В прицепе, хоть и на немецком, но картинки есть - увидите и офисы и квартиры с высотой до 3м. Эта фирма у вас мало известна. Больше инфы найдёте в так "любимой" Вами Zhender, а также на сайтах Lindab, Sabiana
По пунктам:
1. От геометрии зависит: панели выстраиваются так, чтобы поставить тепловой барьер у внешних ограждений и затем по зонам тепло потерь. Вы наверно не возражаете против того, что тепло потери могут быть неодинаковы по периметру и площади.
При низко потенциальном излучении тень не так критична как при высоко потенциальном. Температура воздуха а "тени" и "открытом" пространстве мало отличаются за счёт вторичной конвекции нагретых излучением поверхностей.
2. При регулировании мощности смесителем, или термостатом с зонными клапанами т.е. снижением температуры теплоносителя или остановкой циркуляции в зоне, интенсивность излучения падает сразу. Вместе с ней и ощущаемая температура. Температура воздуха падает медленней и зависит от скорости остывания нагретых поверхностей. Это остывание зависит от вентиляции и уровня тепло потерь. Поэтому изменение температуры в зоне надо рассматривать вместе с вентиляцией (постоянная температура притока), а не по отдельности...
Воздушное отопление тоже нагревает поверхности, и реакция воздушного отопления тоже быстрая - но всего отопления. Если рассматривать контроль температуры по зонам, то радужная картинка быстро гаснет. Удовлетворительное регулирование температуры воздушного отопления по зонам достигается только с использованием 2-поточной системы (холодный и подогретый воздух который смешивается VAV клапанами с интеллектуальным приводом) - это уже другой уровень цен - значительно выше чем потолочного отопления....
3. Странно слышать от Вас. Радиаторы - конвективное отопление при котором тёплый воздух поднимается наверх. Если в зоне над радиаторами надо вытягивать воздух (например отдел по продаже селёдки) - то весь тёплый воздух будет выброшен вместе с запахом и тепло не будет использовано - это вот такой пример наскоро.....
4. Процент радиация/конвекция у разных панелей очень отличается. Есть панели с перфорацией сложенные гармошкой - у этих больше конвективная составляющая. Есть гладкие горизонтальные алюминиевые панели с теплоизоляцией сверху и с торцов - у этих панелей радиационная составляющая до 85% (Loggia. Atrium....Lindab)