Проект системы вентиляции 8-ми этажного офисного здания. Выложил только Общие данные, план подвала и первого этажа. В подвале находится паркинг, на 1-ом этаже - ресторан. Остальные этажи - офисные помещения. Если кому-то интересно, то остальное могу также к теме прикрепить. Прошу оценить и вынести замечания.
jota
Подвал-гараж
1. Система не сбалансирована
2. Вытяжка по-моему 50% сверху и 50% снизу
3. Наверно нужен огневой клапан на выходе из вентиляторной
4. На выходах из вентиляторной приточек тоже огневые клапана
5. Вентиляторные тоже надо вентилировать

1 этаж.
1. Система не сбалансирована
2. Помещения из которых только вытяжка, надо указать откуда приток компенсации
3. технологически трудно будет врезать круглый воздуховод Д400 в прямоугольный 800х400 в грань 400
vkpower
Цитата(jota @ 7.6.2010, 17:55) *
Подвал-гараж
1. Система не сбалансирована
2. Вытяжка по-моему 50% сверху и 50% снизу
3. Наверно нужен огневой клапан на выходе из вентиляторной
4. На выходах из вентиляторной приточек тоже огневые клапана
5. Вентиляторные тоже надо вентилировать

1 этаж.
1. Система не сбалансирована
2. Помещения из которых только вытяжка, надо указать откуда приток компенсации
3. технологически трудно будет врезать круглый воздуховод Д400 в прямоугольный 800х400 в грань 400


Спасибо за конструктивную критику. По вашим рекомендациям могу ответить следующее:
Подвал/гараж:
1.Система сбалансирована, считал в Мэджикаде.
2. Вы немного невнимательно смотрели, на аксонометрии все показано: 50% с нижней зоны, 50 с верхней.
3. Наш Казахстанский СНиП таких правил не регламентирует.
4. - то же;
5. В приточных венткамерах по нашим требованиям нужно обеспечить 2-х кратный приток, что и сделано.

1 этаж.

1. Система сбалансирована, считал в Мэджикаде, балансируется за счет воздушных заслонок, которые идут в комплекте с воздухораспределителями.
2. В проекте РП это разве указывается?
3. Согласен, сделаю сначала переход с 400 на 800х400.
Young
Фамилию ГАПа с клятвы забыли убрать smile.gif
vkpower
Цитата(Young @ 8.6.2010, 8:01) *
Фамилию ГАПа с клятвы забыли убрать smile.gif


Думаю не обидится.
jota
Цитата(vkpower @ 8.6.2010, 5:43) *
Подвал/гараж:
1.Система сбалансирована, считал в Мэджикаде.
2. Вы немного невнимательно смотрели, на аксонометрии все показано: 50% с нижней зоны, 50 с верхней.
3. Наш Казахстанский СНиП таких правил не регламентирует.
4. - то же;
5. В приточных венткамерах по нашим требованиям нужно обеспечить 2-х кратный приток, что и сделано.

1 этаж
1. Система сбалансирована, считал в Мэджикаде, балансируется за счет воздушных заслонок, которые идут в комплекте с воздухораспределителями.
2. В проекте РП это разве указывается?
3. Согласен, сделаю сначала переход с 400 на 800х400.

Подвал/гараж:
1. Как МС посчитал сетку? blink.gif
2. Да, невнимательно посмотрел... smile.gif
3 - 4 - 5 - без комментариев
А что, дымоудаление по казахским нормам тоже ненужно?
1 этаж.
1. Интересно, как заставили МС поверить, что на диффузорах есть клапана? biggrin.gif Наладчики Вас будут нехорошо вспоминать - систему без иерархии балансировки практически сбалансировать - очень длительное и малоэффективное занятие..... - настройка одного - сбивает настройку другого, уже настроенного ...... и так до бесконечности....
2. Не будет переточных решёток - их и не поставят...потом будете объяснять почему дурной запах и плесень тем, что это не входит в РП
juzzi
1-этаж
1.Нет категорий помещений, не ясно где стоят или не стоят огнезадерживающие клапана, не ясно что обрабатывается огнезащитой, а что нет.
2. Сомнительные расходы в 12, 13, 23 м3/ч и пр...
3. У систем П3, ПДУ1 воздухозабор с отм. +0,500, какая отметка уровня земли ?
4. Система В1- объеденены вентиляция производственных помещений и административных - спорное решение.
5. Нет вентиляции в кладовой уборочной инвентаря.
vkpower
Ребята, у нас по противопожарке свои требования, так что прошу этот момент не комментировать.
vkpower
Еще критики пожалуйста.

Цитата(jota @ 8.6.2010, 10:21) *
Подвал/гараж:
1. Как МС посчитал сетку? blink.gif
2. Да, невнимательно посмотрел... smile.gif
3 - 4 - 5 - без комментариев
А что, дымоудаление по казахским нормам тоже ненужно?
1 этаж.
1. Интересно, как заставили МС поверить, что на диффузорах есть клапана? biggrin.gif Наладчики Вас будут нехорошо вспоминать - систему без иерархии балансировки практически сбалансировать - очень длительное и малоэффективное занятие..... - настройка одного - сбивает настройку другого, уже настроенного ...... и так до бесконечности....
2. Не будет переточных решёток - их и не поставят...потом будете объяснять почему дурной запах и плесень тем, что это не входит в РП


1.Дымоудаление присутствует, смотрите план подвала (ВДУ1).
2. Есть воздухораспредилители Swegon, они идут в комплекте с КСД и регулирующей заслонкой. В базе Маджика это есть, отлично мэджик все балансирует.
3. Система вентиляции паркинга рассчитана вручную, может быть и стоило установить балансировку, но на практике (сам присутствовал) аналогичная система работает отлично.

Вопрос к вам: что именно вы предлагаете компенсировать? Есть нормы СНиПа по предприятиям общественного питания, там о компенсации речи не ведется.

Цитата(juzzi @ 8.6.2010, 10:28) *
1-этаж
1.Нет категорий помещений, не ясно где стоят или не стоят огнезадерживающие клапана, не ясно что обрабатывается огнезащитой, а что нет.
2. Сомнительные расходы в 12, 13, 23 м3/ч и пр...
3. У систем П3, ПДУ1 воздухозабор с отм. +0,500, какая отметка уровня земли ?
4. Система В1- объеденены вентиляция производственных помещений и административных - спорное решение.
5. Нет вентиляции в кладовой уборочной инвентаря.


1.Согласен
2. Расходы определены согласно СНиП
3. -1.800
4. Обоснуйте, почему спорное?
5. Согласен, торопился сильно, бессонные ночи.
Mr. S
Каким образом будут проводиться регламентные работы с элементами установок П1 и П2, например: замена фильтров?
Системы чрезвычайно сложно после монтажа налаживать, без комментариев.
Где ЧТЗ для автоматчиков?
Где узлы регулирования для воздухонагревателей в приточных машинах?
По оформлению есть претензии, например: не правильно обозначены расходы на акс.схемах (см. ГОСТ), похоронные рамки на листе общих данных с ГИПом -это прошлый век и т.п.
На что монтируются приточные и вытяжные установки: рамы, фундаменты или что?
И т.д. - нет времени, работы вал.

Если по этому проекту сделать формальный сметный расчет, то монтажная компания в последствии будет в глубоком минусе.
Проект не полный.
Mr. S
И еще: как в гор.цехе убивается лучевое излучение? А людях нужно больше думать а не о росходиках.
Нужны МО приточно-вытяжные.
vkpower
Цитата(Mr. S @ 10.6.2010, 9:03) *
И еще: как в гор.цехе убивается лучевое излучение? А людях нужно больше думать а не о росходиках.
Нужны МО приточно-вытяжные.


Я бы с удовольствием их поставил, да нет их у нас в продаже. Российские все равно никто не поедет покупать, поэтому остается только зонты вытяжные ставить.
Спасибо за замечания, в дальнейшем учту.

PS. Те вопросы, которые вы задали мне, наша экспертиза наверно и не знает, что такие есть. Требуют только расчет воздухообмена, ну и на крайний случай аэрод.расчет. А так я хоть узнал, что наша экспертиза - наитупейшая, хотя давно догадывался.
Wizlock
На плане подвала над рамкой - МС, а чем все остальное начерчено? line?
vkpower
Цитата(Wizlock @ 10.6.2010, 21:17) *
На плане подвала над рамкой - МС, а чем все остальное начерчено? line?


Делал двойную работу, в начале сделал все в Мэджике, а потом перерисовывал вручную. У заказчика стоит Bricscad, он Мэджиковские чертежи не читает.