Еще критики пожалуйста.
Цитата(jota @ 8.6.2010, 10:21)

Подвал/гараж:
1. Как МС посчитал сетку?
2. Да, невнимательно посмотрел...
3 - 4 - 5 - без комментариев
А что, дымоудаление по казахским нормам тоже ненужно?
1 этаж.
1. Интересно, как заставили МС поверить, что на диффузорах есть клапана?

Наладчики Вас будут нехорошо вспоминать - систему без иерархии балансировки практически сбалансировать - очень длительное и малоэффективное занятие..... - настройка одного - сбивает настройку другого, уже настроенного ...... и так до бесконечности....
2. Не будет переточных решёток - их и не поставят...потом будете объяснять почему дурной запах и плесень тем, что это не входит в РП
1.Дымоудаление присутствует, смотрите план подвала (ВДУ1).
2. Есть воздухораспредилители Swegon, они идут в комплекте с КСД и регулирующей заслонкой. В базе Маджика это есть, отлично мэджик все балансирует.
3. Система вентиляции паркинга рассчитана вручную, может быть и стоило установить балансировку, но на практике (сам присутствовал) аналогичная система работает отлично.
Вопрос к вам: что именно вы предлагаете компенсировать? Есть нормы СНиПа по предприятиям общественного питания, там о компенсации речи не ведется.
Цитата(juzzi @ 8.6.2010, 10:28)

1-этаж
1.Нет категорий помещений, не ясно где стоят или не стоят огнезадерживающие клапана, не ясно что обрабатывается огнезащитой, а что нет.
2. Сомнительные расходы в 12, 13, 23 м3/ч и пр...
3. У систем П3, ПДУ1 воздухозабор с отм. +0,500, какая отметка уровня земли ?
4. Система В1- объеденены вентиляция производственных помещений и административных - спорное решение.
5. Нет вентиляции в кладовой уборочной инвентаря.
1.Согласен
2. Расходы определены согласно СНиП
3. -1.800
4. Обоснуйте, почему спорное?
5. Согласен, торопился сильно, бессонные ночи.