Цитата(Chybaka @ 23.6.2010, 19:16)

На стене висит список IP адресов корриг с перечнем зданий. Подключаюсь к какому необходимо, меняю то что надо и отрубаюсь
Не совсем. Каждму контроллеру в сети RS485 должен быть задан уникальный адрес (в Модбас точно; в E-TOOL тоже вроде адресок надо задавать при коннекте с контроллером). IP-шник у вас будет всего один - у конвертора (если будете использовать Ethernet-RS485) и он один единственный раз настраивается когда ставите дрова на конвертор и впоследствии в E-TOOL или в других программах Вы обращаетесь к конкретному СОМ-порту, который эмулирует драйвер конвертора.
Т.е. у Вас будет список уникальных адресов контроллеров вентустановок (выберете номера из диапазона 1-256) и сопоставленное им помещение, которое эта вентустановка обслуживает.
Еще, на сколько мне известно, есть у REGIN удаленные дисплеи, которые подключив к сети RS485 могут служить Вам для тех же целей, что и E-TOOL. Т.е. даже комп не нужен, а с сетевой панельки меняете уставки, ПУСК/СТОП, режимы.