Ludmila_gina
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста проектом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления по стене пром.здания, длина 300м. с учетом наличия и высоты всех ворот, газопровод будет проложен на высоте 7 м.
Вопросы:
1. по стене здания встречаются участки кабелей проложенных вертикально по высоте здания, допускается ли прокладка газопровода с пересечением кабелей? как лучше в таком случае поступить?
2. На расстоянии 4м от здания находятся столбы, т.е не выдерживается расстояние до газопровода не менее высоты столба. Допустимо ли это, учитывая что газопровод проложен по зданию?
Егор
возможно Вам поможет СНиП II-89-80* раздел 4
GASPAR
Дружище, лучше всех на твои вопросы ответит ПУЭ (Правила устройства электроустановок).
1. На участке пересечения открытый кабель заключить в короб (по 0,5метра в каждую сторону достаточно)
2. А причем тут столбы? если это столбы линий электропередач (а скорее всего и слаботочка), то даже при надземной прокладке можно было бы применить "стесненку". например при напряжении до 1 кВ параллельно можно проложить газопровод на расстоянии до 1 метра от отклонения крайнего провода. А по зданию...Советую не париться. rolleyes.gif
LevaK
ПУЭ, п.2.4.93. При пересечении и сближении ВЛ с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами должны выполняться следующие требования:
1) ...
2) ...
3) ...
4) ...
5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1м .