Посмотрел, послушал....спасибо!
Или я слишком требовательный к другим, но мне кажется, что докладчик плохо готовился к своему выступлению или для него это слишком непривычно. Слушать довольно тяжело, когда докладчик говорит не своими словами, а ищет другие и не находит....
Лучше было бы, чтобы он написал бы текст выступления и зачитал бы. Было бы точнее, красивее и значительно быстрее. Докладчик чувствовал бы себя уверенней. Осталось бы время для ответов на вопросы. Это относится и к бывшим и к будущим....
В выступлении очень много неточностей, которые могут завести в заблуждение слушателей и вообще привести к неправильным выводам - этого бы небыло если б текст был заготовлен заранее и прочитан без зиканий и тяжёлых пауз....
Список неточностей, которые кажутся сомнительными:
1. Расчёт теплопотерь увеличить на 20%? - наверно габарит радиатора выбрать на 20% больше, чтоб иметь запас по площади. Увеличение расчётных данных - это прямое нарушение норм и повлечёт неоправданное увеличение ИТП вн. системы... и если все так будут делать, то и тепловых сетей и теплогенераторов (ТЭЦ) на целых 20% - за чей счёт праздник?
2. Австриец сказал что проектирует зону 2трубки только на 5 этажей - почему? Если автор не даёт пояснений, зачем сообщать?
3. Таблички, по которым рекомендуется выбирать системы... весёлые...и больше ничего
4. 1-трубную термостат забить невозможно, а 2-трубную запросто - конгениально! (с) О.Бендер - это отличие гравитационных от динамических вентилей по автору. И для однотрубных систем термостаты от гравитационных систем начали применять потому что почти подошли.... а для 1-трубных систем вообще-то созданы 3-ходовые термостатные вентиля.....Они дороже, потому и не популярны у автора
5. Поквартирная разводка самая дорогая - это миф. Который в РФ поддерживается упорно и зло. При поквартирной разводке количество стояков, которые протыкают всё здание уменьшается в 4-8 раз. Считать надо всё, а не только метры труб. Разность в стоимости системы в общей стоимости здания будет менее 1 процента!
6. Абсолютно неправильное объяснение сущности преднастройки термостатного вентиля - преднастройка это ограничение максимума протока - ВСЁ! Настройка термостата - это неудачная шутка... и ещё, настройка балансовой пары никак не зависит от преднастройки термостата....
7. Такая же "шутка" зависимость работы термостата от наружной температуры (как пример приводился 0*) такую чепуху нельзя говорить при людях (дома, закрывшись в туалете -можно)
8.Если минимизировать потерю в магистралях, то балансировать стояки ненадо.... - странное понятие о балансе. Всегда, для того чтобы обеспечить достаточный ресурс балансовым парам, перепад давления в магистрали держат выше найвысшего давления после балансовой пары. Или способ возможно предложен для однотрубной без регулирования - но это системы 50 -70 летней давности....
9. Задавали вопрос о необходимости регуляторе перепада давления в ИТП если есть 3м перепад. Здесь и задающая вопрос и докладчик плавали оба. Вопрос неясный, а ответы такие же....
10. Перепускной клапан в ИТП это не регулятор давления, это опять же ограничитель максимума перепада давления (как давление превысит уставку, он перепускает поток с подачи в обратку и сбрасывает давление)
12. Вместо тепловых счётчиков ставить водомеры - это изобретение докладчика. В отличие от ГВ с постоянной температурой, на отопление идёт теплоноситель с разной температурой в зависимости от наружной температуры. И что покажет докладчику водомер? Не за кубы платят, а за кВт!
13. Фанкойлы для отопления очень широко используются в мире, особенно отели 5* и административные здания. У фанкойлов есть от 3 до 5 скоростей. И шум от 20 до 45 дБ. 1 и 2 скорости обычно не превышают 30 дБ. Если стандарты 5*отелей рекомендуют для отопления и охлаждения номеров фанкойлы значит уровень шума в норме. Но докладчик не рекомендует для России!
14. И последний "шедевр" при высоких параметрах теплоносителя термостаты работают плохо, потому что дырка маленькая и маленький проток.... Насчёт протока верно, но плохо не только из за этого. На большом перепаде температур поле регулирования или отрезок характеристики уменьшается. Клапан работает на микроперемещениях и точность поддержания установленной температуры резко падает....
Было и больше... я только потом начал записывать ......
Теперь у меня возник вопрос - может зря придираюсь? Может вредный от природы, а от жары стал вапче ядовитым?
Вот и на Степанова напал..., а он такой же...не хуже...
Вот и подумал, что реакция моя последняя...да и жара вроде кончается...

Идея вебинара отличная....осталось постепенно поднимать планку...
Потому, желаю успехов администрации и полезных знаний участникам....