Есть фенкойл:
3х-скоросной вентилятор + рамка с дискретным клапаном подачи холодоносителя.
В приточном канале установлен 1й датчик температуры. 2-й датчик температуры
просто висит возле фенкойла за подвесным потолком – персонал утверждает, что этим датчиком измеряется температура в помещении.
С одним датчиком (например тот что в приточном канале) все понятно – принцип утюга: если температура выше допустимой – открыли клапан холода, если ниже допустимой – закрыли клапан холода.
Не понимаю, как в алгоритм управления добавить второй датчик?
Датчик в приточном канале контролирует температуру подаваемого воздуха, датчик в зоне всаса фенкойла контролирует температуру помещения, т.е. даёт команду на включение-выключение фенкойла всего или закрытие клапана на холодоносителе (теплоносителе), если по технологии вентилятор не выключается....
т.е. принцип утюга - по датчику что за потолком.
датчик приточного воздуха нужен, чтобы ограничить температуру приточного воздуха (чтобы не дуло ледяным воздухом в спину офисных работничков). т.е. этот датчик закрывает клапан когда слишком холодно, в остальное время на работу не влияет