2х этажное здание. Через 2 перекрытия на крышу выходит вертикальный стальной воздуховод системы ДУ к крышному вентилятору.
в СНиП 41-01-2003 в п. 8.10 наткнулся вот на что:
- EI 150-для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные преграды пожарных отсеков, не следует устанавливать противопожарные клапаны;
А мне было бы как раз удобно поставить клапаны именно так (см. чертеж)
Это вот "не следует" носит обязательный или рекомендательный характер?