Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рабочее давление в системе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ТТС1
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: Что такое рабочее давление в системе отопления и в каких документах оно нормируется.
На всякий случай уточняю что под рабочим давлением в системе подразумеваю "избыточное" давление которое остаётся в ней после заполнения.
Обычно принимали его равным 2.5-3 бар. , но сейчас возникла необходимость более точного определения.
BadMax
Оно должно быть достаточным для создания в наиболее высоко расположенной точке системы, давления с целью надежного заполнения и удаления воздуха из системы.
old_iva
Наскольку я помню - высота системы отопления + 5 м.в.ст. запаса
demon185
2 бара, не помню чтоб где то было прописано. Из опыта эксплуатации
Ram48rus
1,5-2 атмосферы
из опыта
HeatServ
Цитата(Ram48rus @ 10.8.2010, 22:53) *
1,5-2 атмосферы
из опыта

Из опыта чего? Знаю объекты, где рабочее давление 7 кг. Второй пост всё объясняет, к чему эта странные цифры?
ТТС1
Спасибо за ответы.
Величину рабочего давления в 1-3 бара нам наши монтажники то же рекомендовали по опыту работы. Однако опыт опытом, а точную величину хотелось бы знать, а так же документы по которым она принимается.

Высота системы + 5м запаса более интересный вариант, но
во 1-х это способ определения давления для расширительного бака не так ли?;
во 2-х высота системы равна статическому давлению в ней, а если высота системы 80м -100м не слишком ли велико рабочее давление в системе будет? Зачем так сильно «напрягать» систему?
Опять же в закрытой системе статика не учитывается.
ИТР
Цитата(ТТС1 @ 16.8.2010, 19:55) *
Спасибо за ответы.
Величину рабочего давления в 1-3 бара нам наши монтажники то же рекомендовали по опыту работы. Однако опыт опытом, а точную величину хотелось бы знать, а так же документы по которым она принимается.

Высота системы + 5м запаса более интересный вариант, но
во 1-х это способ определения давления для расширительного бака не так ли?;
во 2-х высота системы равна статическому давлению в ней, а если высота системы 80м -100м не слишком ли велико рабочее давление в системе будет? Зачем так сильно «напрягать» систему?
Опять же в закрытой системе статика не учитывается.


хмм, это что за объект с высотой 80м-100м ???
инж323
Цитата(ТТС1 @ 16.8.2010, 17:55) *
Опять же в закрытой системе статика не учитывается.

Неужели? biggrin.gif
old_iva
Цитата(ТТС1 @ 16.8.2010, 19:55) *
Спасибо за ответы.
Величину рабочего давления в 1-3 бара нам наши монтажники то же рекомендовали по опыту работы. Однако опыт опытом, а точную величину хотелось бы знать, а так же документы по которым она принимается.

Высота системы + 5м запаса более интересный вариант, но
во 1-х это способ определения давления для расширительного бака не так ли?;
во 2-х высота системы равна статическому давлению в ней, а если высота системы 80м -100м не слишком ли велико рабочее давление в системе будет? Зачем так сильно «напрягать» систему?
Опять же в закрытой системе статика не учитывается.


Не так: Высота системы + 5м запаса - это минимальное рабочее давление любой системы. Максимальное рабочее давление - предел прочности элементов составляющих систему. Обычно это радиаторы. Для чугунных радиаторов - 6 ати
Если высота системы слишком большая то применяют зонирование.

ПС В независимой системе подпитка может осуществятся из внешних тепловых сетей, там статика обязательно учитывается.
l-nikolaev
Цитата(ТТС1 @ 10.8.2010, 11:39) *
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: Что такое рабочее давление в системе отопления и в каких документах оно нормируется.
На всякий случай уточняю что под рабочим давлением в системе подразумеваю "избыточное" давление которое остаётся в ней после заполнения.
Обычно принимали его равным 2.5-3 бар. , но сейчас возникла необходимость более точного определения.


ПТЭ ТЭУ: "термины и определения"
рабочее давление - максимальное избыточное давление на входе в ТЭУ или ее элемент, определяемое по по рабочему давлению трубопроводов с учетом сопротивления и гидростатического давления.

ПТЭ ТЭУ, системы отопления, эксплуатация.

п.9.3.20. В режиме эксплуатации давление в обратном трубопроводе для водянной системы теплопотребления, устанавливается выше статического не менее, чем на 0,05 Мпа (полатмосферы), но не превышающим максимально допустимого давления для наименее прочного элемента системы.

Что за здание-то 80м!? blink.gif
макс. допустимое давл. -уст. изготовителем.
Alone
)))
80-100 м хорошие здания, Дубай.
Для таких зданий делаются промежуточные тех этажи в которых устанавливаются свои ИТП с т/о т.е независящ от вх давления и работают на свою высоту +5 м
Другого рабочего давления не бывает )
p/s/ обожаю я таких деятелей по опыту 1-3 бара. куда не приеду везде найдется хоть один опытный деятель которому не досуг узнать как это считается зато опытааааа.... (никого не хотел обидеть, но как говорил мой преподаватель учите мат часть.)
BadMax
Цитата(Alone @ 18.8.2010, 12:00) *
)))
80-100 м хорошие здания, Дубай.
Для таких зданий делаются промежуточные тех этажи в которых устанавливаются свои ИТП с т/о т.е независящ от вх давления и работают на свою высоту +5 м
Другого рабочего давления не бывает )
p/s/ обожаю я таких деятелей по опыту 1-3 бара. куда не приеду везде найдется хоть один опытный деятель которому не досуг узнать как это считается зато опытааааа.... (никого не хотел обидеть, но как говорил мой преподаватель учите мат часть.)

+1, нечего добавить
ТТС1
Ответы на вопросы свои я в общем-то получил. Понятно и как определяется и нормы где про это написано. Хорошо.Спасибо еще раз.

Статика в закрытой системе отопления влияет на прочность её компонентов - приборов, арматуры, труб так?
В напоре циркуляционного насоса статика не учитывается (именно это я и имел ввиду) ,но при подборе насоса следует учитывать какое максимальное давление выдерживает его корпус, не так ли?
Ну а теперь вот узнал что статика определяет рабочее давление в системе.

80м высота дома в 25 этажей, что же тут удивительного? Другое дело что система отопления в таком доме разбита должна быть на зоны. Так она и разбита на 2е зоны. Только вот промежуточного этажа нет (жадный заказчик). Поэтому обе системы начинаются из одной бойлерной хотя и от разных теплообменников. Для 2-й зоны статическое давление составляет 80м примерно. Однако это давление действует только на нижнюю половину на арматуру, на гребёнке, что меня сейчас и волнует.

В связи с выше сказанным возник еще такой вопрос-уточнение. В системе отопления 2-ой зоны полное давление в системе, в нижней её части, будет равно: рабочему давлению т.е. 80м+5м + статика это еще 80м итого 165м? Или я опять путаю?

Конечно хорошо бы выложить сюда схему но она сложная (на мой взгляд) в ней долго разбиратся и главное на ней не указаны давления какие где.
Alone
путаете, и себя и других, давление в обратке (статика) равна высоте дома +5, давление в подаче = давление обратки + гидравлическое сопротивление системы (давление на которое расчитывается ваш циркуляционный насос)
инж323
ТТС1
Откройте учебник Сканави "Конструирование и расчет водяного и воздушного отопления" СИ 1982г.И на стр.132 или около того все это весьма подробно расписано с пьезометрами.
den.mgn
Имейте в виду, если заставят прессовать по СНИПам (1,5 рабочего давления), то на второй зоне теплообменники с запасом выбирайте.
HeatServ
Цитата(Alone @ 18.8.2010, 17:14) *
путаете, и себя и других, давление в обратке (статика) равна высоте дома +5, давление в подаче = давление обратки + гидравлическое сопротивление системы

тоже не путайте других, не гидравлическое сопротивление, а гидравлические потери.
Сообразно - не
Цитата(Alone @ 18.8.2010, 17:14) *
давление на которое расчитывается ваш циркуляционный насос

но потери давления в циркуляционном контуре.

Ваш преподаватель был прав, матчасть надо знать.
Alone
Цитата(HeatServ @ 18.8.2010, 23:02) *
тоже не путайте других, не гидравлическое сопротивление, а гидравлические потери.
Сообразно - не

но потери давления в циркуляционном контуре.

Ваш преподаватель был прав, матчасть надо знать.


Прости не уловил, а чем отличается потери давления в системе от гидравлического сопротивления системы (то есть всех ее элементов?)

"Гидравлическое сопротивление (pump load, pressure loss) -сопротивление движению жидкости, приводящее к потере механической энергии потока (потери напора, гидравлические потери). Гидравлические сопротивления подразделяют на линейные сопротивления (по длине прямолинейного пути), обусловленные вязкостью жидкости, и местные сопротивления возникающие в местах изменения диаметра или направления к скорости потока (в задвижках, вентилях, коленях, тоойниках, диафрагмах и т. д.) "
HeatServ
Цитата(Alone @ 19.8.2010, 13:04) *
Прости не уловил, а чем отличается потери давления в системе от гидравлического сопротивления системы (то есть всех ее элементов?)

Странно. Может быть для начала книжки почитать, да не самиздат фирмёшек - торговцев насосами, а нормальные советские учебники... Не хочу обидеть, но это фундаментальное непонимание.
Цитата(Alone @ 19.8.2010, 13:04) *
"Гидравлическое сопротивление (pump load, pressure loss) -сопротивление движению жидкости, приводящее к потере механической энергии потока (потери напора, гидравлические потери). Гидравлические сопротивления подразделяют на линейные сопротивления (по длине прямолинейного пути), обусловленные вязкостью жидкости, и местные сопротивления возникающие в местах изменения диаметра или направления к скорости потока (в задвижках, вентилях, коленях, тоойниках, диафрагмах и т. д.) "

Гидравлические потери — вид потерь энергии в системах гидропривода, в трубопроводах и другом гидрооборудовании, обусловленный работой сил вязкого трения между слоями жидкости, а также силами взаимодействия между жидкостью и контактирующими с ней твёрдыми телами и газами.

Гидравлические потери принято разделять на три вида:
потери на трение по длине, которые определяются по формуле Дарси-Вейсбаха;
местные гидравлические потери, для которых коэффициенты потерь (коэффициенты Дарси) вычисляются по эмпирическим формулам; примером местных потерь могут служить внезапное расширение трубы, внезапное сужение трубы, поворот трубы и другие;
потери в гидрооборудовании; этот вид потерь определяется по принципу автомодельности.

Гидравлические потери выражают либо в потерях напора Δh, либо в потерях давления ΔP (эти две величины отражают величину потерь энергии).

Alone
Ну что Вы, вы никого не обидели.
Только вот на вопрос так и не ответили, чем отличаются потери давления в системе от гидравлического сопротивления системы?
а копировать определения из поисковиков я тоже умею, что наглядно показал в прошлом посте.
HeatServ
Цитата(Alone @ 20.8.2010, 10:20) *
Ну что Вы, вы никого не обидели.

Вот и ладушки.
Цитата(Alone @ 20.8.2010, 10:20) *
Только вот на вопрос так и не ответили, чем отличаются потери давления в системе от гидравлического сопротивления системы?

Эти две величины имеют различную размерность, например в уравнении напорно-расходной характеристики они связаны так: H=S*Q^2; в уравнении напорно-расходной характеристики насоса они связаны так: H=Ho-S*Q^2. H в данном случае есть потери напора, Q в данном случае расход, а вот что такое S предлагаю додумать.
Всё-таки напомню Вам, что это азы. И за подобный ликбез модератор может в принципе неплохую тему отправиь нахрен в песочницу и будет прав.
Машинист
Северодвинские мужики настолько суровы, что даже когда они говорят "Подводные лодки - стройся!", подводные лодки строятся biggrin.gif
Alone
S -гидравлическое сопротивление. (для тех кому интересно: http://www.politerm.com.ru/zuluthermo/help...dika_part4.htm
HeatServ, Вы оказались правы.
Не сталкивался с необходимостью вычисления именно сопротивления. Буду знать, спасибо.
HeatServ
Да незачто, ссылку хорошую привели, политермовцы вообще молодцы в этом плане.
ТТГВ
to HeatServ

Не путайте людей S - это характеристика гидравлического споротивления, а не гидравлическое сопротивление.
HeatServ
to ТТГВ

Вы используете устаревшие данные. С прошлой недели наука сильно двинулась вперёд, сейчас S - девятнадцатая буква латинского алфавита, математическое сообщество требует отдать этот знак им, они хотят назвать его интегралом.
ТТГВ
to HeatServ

1. А чего это Вы ерничаете. В посте № 22 Вы сами предложили додумать, что такое S в Ваших измышлениях. Давайте напишим еще, что это змейка или вообще откроем конкурс на лучшее название этого козяблика, только это все к теме разговора отношения не имеет, так что свои мысли про математиков прошу излагать на других соответствующих форумах.
2. Если уж наука шагнула вперед, то дайте ссылку на документы, но только не на интернет публикации непонятной фирмы зарабатывающей деньги, но почему то забывшей о том, что при использовании других трудов необходимо делать на них ссылки.
3. Напоминая нам, что все это азы прошу Вас перечитать настольную книгу инженера - Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. Глава 10. п.10.8.1.
4. Надеюсь в этот раз Вы не отправитесь к филологам или инженерам людских душ, чтобы ответить на вопрос который Вы сами в таком виде сформулировали.

tO Alone

Вам дельный совет использовать интернет с умом и пользоваться документами в которых дают ссылки на первоисточники, а то будет как с одним инженером выпускником, который накачает всякой хрени из нета, а потом получает, что для отопления здания в 3000 куб.м необходимо 3 кг/час теплоносителя с параметрами 95-70, мозг включился только когда ему предложил кипятить чайник и возить им воду на объект.
Kult_Ra
Цитата
чем отличаются потери давления в системе от гидравлического сопротивления системы?
.............
ПростиТЕ не уловил, а чем отличается потери давления в системе от гидравлического сопротивления системы (то есть всех ее элементов?)

"Гидравлическое сопротивление (pump load, pressure loss) -сопротивление движению жидкости, приводящее к потере механической энергии потока (потери напора, гидравлические потери). Гидравлические сопротивления подразделяют на линейные сопротивления (по длине прямолинейного пути), обусловленные вязкостью жидкости, и местные сопротивления возникающие в местах изменения диаметра или направления к скорости потока (в задвижках, вентилях, коленях, тройниках, диафрагмах и т. д.) "
И ещё пишут/говорят "перепад давления".

Вы употребили в вопросе своём слово система. Тогда надо и говорить не об составных элемента системы (в задвижках, вентилях, коленях, тройниках, диафрагмах и т. д).

  • Перепад давления в системе
  • Потери напора системы
  • Гидравлическое сопротивление системы

Отличается в принципе только что вот разным сочетанием слов сформировано. Если не сразу зацикливаться на инглиш ленгвич. А теперь Вы и меня запутали! blink.gif
HeatServ
Цитата(ТТГВ @ 29.8.2010, 6:36) *
to HeatServ

1. А чего это Вы ерничаете. В посте № 22 Вы сами предложили додумать, что такое S в Ваших измышлениях. Давайте напишим еще, что это змейка или вообще откроем конкурс на лучшее название этого козяблика, только это все к теме разговора отношения не имеет, так что свои мысли про математиков прошу излагать на других соответствующих форумах.
2. Если уж наука шагнула вперед, то дайте ссылку на документы, но только не на интернет публикации непонятной фирмы зарабатывающей деньги, но почему то забывшей о том, что при использовании других трудов необходимо делать на них ссылки.
3. Напоминая нам, что все это азы прошу Вас перечитать настольную книгу инженера - Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шиллера. Глава 10. п.10.8.1.
4. Надеюсь в этот раз Вы не отправитесь к филологам или инженерам людских душ, чтобы ответить на вопрос который Вы сами в таком виде сформулировали.

Юстас Алексу:
1. Да, ёрничаю, Вы сами провоцируете.
2. Если упомянутая фирма Вам лично не известна, то это лишь означает, что Вы не занимались серьёзными теплогидравлическими расчётами (например не моделировали город). В противном случае Вы хотя бы знали кто они такие, но раз уж Вам они не известны, то прошу поверить наслово - это очень серьёзные люди.
3. Да, именно в приведённом Вами источнике известную букву (на самом деле там ещё и коэффициент для перевода между системами) называют "характеристикой", почему и зачем это сделано - мне неведомо, что однако сути не меняет, хоть и обладает другой фонетикой.

Изначально я высказался в теме только для того, чтобы корреспондент не отождествлял гидравлическое сопротивление с гидравлическими потерями.

4. Нет, к филологам отправляться не будем. Вместо этого категорически порекомендую Вам добавить книг на Ваш инженерный стол, одна книга это мало, привожу сканы из них (не забыв и Ваш источник), дабы было ясно, что сочетание "гидравлическое сопротивление" я тоже взял не с потолка.
Книги хрестоматийные, надеюсь что у Вас это не вызовет протеста: Соколов ("Теплофикация...", Громов "Справочник...". Можно ещё почитать Зингера, искать лень, там S тоже называется не иначе как "гидравлическое сопротивление".

Полагаю, что вопрос исчерпан.
Kult_Ra
Есть некое не согласование терминов у разных авторов разных лет и эпох с нынешними, что сегодня на слуху и на глазу .

Цитата
Гидравлическое сопротивление системы
честно мне неясно об чём. Думать надо, что же этим сказано. ohmy.gif
Гидравлическая характеристика и проводимость, как ей обратная величина. Безразмерная как коэффициент местного сопротивления.
Словосочетание "Гидравлическая характеристика " стало замещаться термином Проводимость или "Пропускная способность Kv"

Н=G^2 * S где H - перепад давления или потери G^2 квадрат расхода S - Гидравлическая характеристика tomato.gif

Если просто написано сопротивление системы, то как бы по умолчанию понятно, это про Перепад давления в системе

Зачем же тут добавка гидравлическое? Как будто есть и другое какой тогда? Кроме ещё температурного перепада и термического сопротивления изоляции в целом по системе! unsure.gif

Головодуроломство -умствование совокупно с инглиш ленгвич для придания "учёности"
инж323
"S - Гидравлическая характеристика"
на слух еще помню что звучало - характеристика гидравлического сопротивления, как и метод расчета по ним был.Но опять, не это есть суть.
Попрробуйте найти в литературе по гидравлике это понятие. будет некоторое удивление. И это не единственное, в некотором споре кафедры ОВ МИСИ и кафедры Гидравлики МИСИ. Были и другие расхождения во взглядах на введение каких то понятий и терминов, отсутствующих в инженерной науке гидравлика и появляющихся в инженерной дисциплине Отопление.
HeatServ
Цитата(Kult_Ra @ 29.8.2010, 19:25) *
Есть некое не согласование терминов у разных авторов разных лет и эпох с нынешними, что сегодня на слуху и на глазу .

честно мне неясно об чём. Думать надо, что же этим сказано. ohmy.gif
Гидравлическая характеристика и проводимость, как ей обратная величина. Безразмерная как коэффициент местного сопротивления.

Да нет же, Мэтр, характеристика более чем нужная и важная, в квадратном уравнении этот множитель показывает насколько "крута" или "полога" парабола (ветвь параболы в первой четверти). В гиравлике, относительно циркуляционного контура, численное значение может например показать насколько "заросла" система. Насколько изменилась её устойчивость.
А вот
Цитата(Kult_Ra @ 29.8.2010, 19:25) *
Если просто написано сопротивление системы, то как бы по умолчанию понятно, это про Перепад давления в системе

то ведь это же не показатель, ибо перепад один, а расходы разные в разное время требуются для создания такого перепада, гидравлическое сопротивление со временем растёт.
badabum
Цитата(ТТС1 @ 10.8.2010, 11:39) *
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос: Что такое рабочее давление в системе отопления и в каких документах оно нормируется.


У меня тоже возник вопрос, какое давление выбрать для моей системы. По опыту было не менее 1,5 бара и зависело только от давления в обратном трубопроводе Теплосети.
Теперь с новой системой подпитки, я установил автоматикой давление в пределах 2,0-2,5 атм.
Для более точного определения, думаю, в верхней точке на обратке надо врезать манометр, точный (у меня есть на 2,5 атм) и поглядеть. Показания должны быть не менее 0,5 м (запас небольшой считаю нужен на погрешность автоматики). А внизу в ТП при этом смотреть, какое давление будет, и принять установившееся давление за минимально допустимое при настройке автоматики подпитки. При показаниях манометра вверху 0 атм (надо точно уловить) показания манометра в нижней точке дадут статический напор на систему.
Интересно, прав ли окажусь я?

Обычно в старых проектах я видел два параметра - статический напор на систему и потери напора на системе.

Другое дело, что насосы отопления могут быть очень мощные, особенно если многоступенчатые. Поэтому нужно рассчитывать на статику+давление, развиваемое насосом. А то было тут, перекрыли несколько потребителей отопления, так из-за характеристики циркуляционного насоса давление повысилось в системе, чуть не "порвали" её.
jota
Цитата(badabum @ 1.9.2010, 20:43) *
У меня тоже

Бред во всех темах у вас....
old_iva
Цитата(badabum @ 1.9.2010, 23:43) *
У меня тоже возник вопрос, какое давление выбрать для моей системы. По опыту было не менее 1,5 бара и зависело только от давления в обратном трубопроводе Теплосети.
Теперь с новой системой подпитки, я установил автоматикой давление в пределах 2,0-2,5 атм.
Для более точного определения, думаю, в верхней точке на обратке надо врезать манометр, точный (у меня есть на 2,5 атм) и поглядеть. Показания должны быть не менее 0,5 м (запас небольшой считаю нужен на погрешность автоматики). А внизу в ТП при этом смотреть, какое давление будет, и принять установившееся давление за минимально допустимое при настройке автоматики подпитки. При показаниях манометра вверху 0 атм (надо точно уловить) показания манометра в нижней точке дадут статический напор на систему.
Интересно, прав ли окажусь я?

Обычно в старых проектах я видел два параметра - статический напор на систему и потери напора на системе.


Причем здесь давление в верхней точке 0 и статическое давление?
Статическое давление при независимом присоединении (речь ведь идет о независимом или автономном присоединении?) - это давление при отключенных насосах всего лишь. А статическое давление в системе может быть (теоретически) любым.
badabum
Цитата(jota @ 1.9.2010, 21:51) *
Бред во всех темах у вас....

Инетересно прочитать Ваше предметное замечание, а охаивать, называть "бредом" то много ума не надо. Вы понимаете, чем "реальная" эксплуатация от "идеального" проектирования отличаются? И что недопустимо в одном случае, работает много лет в другом? Я не претендую на абсолютную правоту, и в посте пишу когда сомневаюсь, мне действительно интересно узнать прав ли я в каких-то излагаемых своих предположениях или нет.
badabum
Цитата(old_iva @ 2.9.2010, 6:04) *
Причем здесь давление в верхней точке 0 и статическое давление?


Из справочника Грундфос "Теория перекачивания жидкости"
Определение. Статический напор определяется как разница в геодезическом уровне между выпускным патрубком и наивысшей точкой гидросистемы, в которую необходимо подать жидкость".
Там ещё рисунок соответствующий есть, который иллюстрирует мою правоту.

Иначе говоря. Если давление уловить, что вверху точно 0, (но не минус), например, если потихоньку снизу сливать а сверху наблюдать внимательно за манометром, то показания манометра внизу при насосе даст статический напор - высоту уровня жидкости в системе, при котором она полностью заполнена. В проектах я смотрел старых - обычно этот напор совпадал с высотой самого высокого здания и соответствовал местонахождению открытого расширительного бака.

Если бак закрытый и большой, то можно же не думая если мало этажей - накачать "троечку", и будет достаточно. Девять этажей - ну побольше. Но если точнее надо, если например бак не очень большой и подбирал его "по эмпирическим формулам" - то желательно определить статический напор.
Задача-то какая - не слишком превысить давление в системе. И чтоб мембранный бак лучше работал, компенсировал расширения. Для этого чем меньше давление в системе, тем лучше. И вообще, чем меньше давление, тем я думаю лучше трубы жить будут. Поэтому надо уловить, какое же давление минимально допустимое, прибавить лишь небольшой запас, и этого будет достаточно для устойчивого заполнения системы.

Есть и "советское" определение статического напора, насчёт пьезометрических графиков, но мне оно не понятно.
HeatServ
Цитата(badabum @ 2.9.2010, 19:20) *
Есть и "советское" определение статического напора, насчёт пьезометрических графиков, но мне оно не понятно.

А может всё же попробовать понять "советское" определение один раз?

А тема похоже всё-таки укатит в маму дорогую.
jota
Цитата(badabum @ 2.9.2010, 18:02) *
Инетересно прочитать Ваше предметное замечание, а охаивать, называть "бредом" то много ума не надо. Вы понимаете, чем "реальная" эксплуатация от "идеального" проектирования отличаются?

Мои замечания Вам будут не в пользу. Или не поняты, а если и поняты, то не так....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.