6.59 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается пред-
усматривать в пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в 6.58.

Означает ли это, что применение гибких, пластиковых и текстильных воздуховодов теперь исключено?
Сталкивался ли кто нибудь после введения нового регламента с такими проблемами при сдаче объектов?
Странная Белка
В пределах помещения никто ведь не запрещает, если категория помещения позволяет.
ArFey
Цитата(WAKO @ 10.8.2010, 13:53) *
...Сталкивался ли кто нибудь после введения нового регламента с такими проблемами при сдаче объектов?

А что, простите, изменилось? Те же требования были и в предыдущих документах (СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", например). Аркадий P.S. А, если шараш-монтаж конторы типа "Равшан и Джамшуд" СНиПов не читали и лепили гибкие воздуховоды где ни попадя - это не значит, что появились новые требования.
WAKO
Цитата(Странная Белка @ 10.8.2010, 17:48) *
В пределах помещения никто ведь не запрещает, если категория помещения позволяет.


я так понимаю что воздуховоды с горючестью ниже Г1 запрещает:

6.59 Воздуховоды из горючих материалов (с группой горючести не ниже Г1) допускается пред-
усматривать в пределах обслуживаемых помещений...
WAKO
Цитата(ArFey @ 10.8.2010, 18:53) *
А что, простите, изменилось? Те же требования были и в предыдущих документах (СНиП "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", например). Аркадий P.S. А, если шараш-монтаж конторы типа "Равшан и Джамшуд" СНиПов не читали и лепили гибкие воздуховоды где ни попадя - это не значит, что появились новые требования.

да в том то и дело, в СНиП 2.04.05-91 нет ограничения по группе горючести:

4.115.* Воздуховоды из горючих материалов допускается предусматривать в
пределах обслуживаемых помещений, кроме воздуховодов, указанных в п. 4.113.
Гибкие вставки и отводы из горючих материалов в воздуховодах систем,
обслуживающих и проходящих через помещения категории Д, допускается
проектировать, если длина их составляет не более 10 % длины воздуховодов из
трудногорючих материалов и не более 5 % - для воздуховодов из негорючих
материалов. Гибкие вставки у вентиляторов, кроме систем, указанных в п. 4.113, а
допускается проектировать из горючих материалов.


а в СП 7.13130.2009 добавлено ограничение "с группой горючести не ниже Г1"

Приложение 20 к СНиП 2.04.05-91
ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ

Перечень материалов:
"Бетонные, железобетонные и гипсовые вентиляционные блоки, асбестоцементные трубы и короба; гипсокартонные, гипсобетонные и арболитовые короба; сталь - тонколистовая оцинкованная, кровельная, листовая, рулонная холоднокатаная; стеклоткань, бумага и картон, другие материалы, отвечающие требованиям
указанной среды"
WAKO
Вопрос по прежнему актуален
WAKO
Господа!!!
Подскажите!!!
Можно или нет применять воздуховоды из материалов с горючестью ниже Г1 ???
vnipi
Добрый день.

Цитата(WAKO @ 29.10.2010, 18:19) *
Господа!!!
Подскажите!!!
Можно или нет применять воздуховоды из материалов с горючестью ниже Г1 ???


если вопрос ещё актуален:

хороший ход по этому вопросу сделали производители гибких воздуховодов под торг. маркой "Д." (не в целях рекламы). Зайдите к ним на сайт. В 2-х словах (цитата из отказного письма):
"в Федеральном законе от 22.07.2008г. №123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" отсутствуют требования пожарной безопасности к данной продукции".

Т.е. сами же пожарники узаконили, что сертификат (пожарный) на ГИБКИЕ ВОЗДУХОВОДЫ не требуется. Но это для самых дотошных. Даже требований для испытаний и дальнейшей сертификации к этой номенклатуре (гибкий воздуховод) как таковой просто нет.

Могу сказать больше, что у других производителей есть пожарные сертификаты на гибкие воздуховоды. Но там класс горючести ниже Г1 и намного ниже. Класса НГ (не горючие) существовать не может, на сегодняшний день, здесь думаю объяснять нет смысла. Хотя, "DEC"-ий пожарный сертификат не встречал, при всём при том, что они как бы и НЕ горючие.

На китайские и турецкие гибкие воздуховоды так же пожарный сертификат - не встречал.

А в реальности, небольшие отрезки гибких воздуховодов в помещениях от оборудования до адапторов под решётки я думаю все используют. Да и бывают такие участки, что кроме гибкаря ты ничем не смонтируешь.

Сами не раз применяли при монтаже канального кондиционера принципиально ГИБКИЕ ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЕ воздуховоды, как в офисах, так и в жилых помещениях. Если конечно же участки не более 4-5-ти метров примерно. На более благоприятных объектах монтировали от канальника как на подачу, так и на рециркуляцию. В жилых помещениях вечная проблема "борьбы с шумом от климат. оборудования".

Но это чисто моё мнение, возможно и расхожее с мнением остальных.

С Уважением,
yegres
прошу: http://www.diaflex.ru/images/stories/sertificat/3.jpg
Methos
А кто нибудь встречался с гос пож надзором УПАСО ФСО ?
Для них такая вот бумажка о не подлежащих сертификкации воздуховодах проканает?