Полная версия этой страницы:
Маслостанция
Олег_Валерьевич
13.8.2010, 6:46
Доброго дня всем!
Прошу помочь с расчётом вентиляции маслостанции. Категория В3. Есть люди которые занимались уже такими проектами, какими нормативами пользовались при расчете?
Зольников Михаил
13.8.2010, 6:49
Задания от технологов у Вас, скорее всего, нет?
Есть нормативные документы по предприятиям пищевой промышленности.
Не могли бы Вы более полно написать свой вопрос, а то мало данных.
Олег_Валерьевич
13.8.2010, 7:28
У меня предприятие горнодобывающей промышленности, большие мельницы, под ними есть маслостанция которая подает и охлаждает масло мельниц
Зольников Михаил
13.8.2010, 7:37
То есть, ситсема герметично закрыта? Масло горюче?
Добрый день!
Есть ведомственные нормативы. Какие, подсказать не могу.
Если ничего не найдете:
Сделайте там однократную естественную вытяжку, с дефлектором и аварийную (из нижней зоны), переодического действия на 8-й воздухообмен. Вентилятор взрывозащищенного исполнения. Вентилятор установить внаружи здания на фундамент.
С Уважением.
Олег_Валерьевич
13.8.2010, 8:41
Цитата(Зольников Михаил @ 13.8.2010, 7:37)

То есть, ситсема герметично закрыта? Масло горюче?
Совершенно верно, окон нет. Есть дверь одна единственная. Масло горючее, категория помещения В3
Зольников Михаил
13.8.2010, 9:08
Мы из Вас информацию. чтобы Вам помочь, получаем почти как на допросе :-)).
Почему бы не дать полную картину, описание, планы?
А то сейчас - все равно как доктору пациента осматривать заочно, по телефону.
Олег_Валерьевич
19.8.2010, 3:59
Выдали мне планировку наконец-то по маслостанции. Во вложении помещение маслостанции
Олег_Валерьевич
19.8.2010, 6:55
Есть у кого-нибудь мысли с чего начинать определение вредностей, необходимых воздухообменов и т.д.? Какой основной параметр - расходы циркулирующего масла или же что-то другое?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.