Гопода ! Кто встречался с этим чудом? Почему-то не могу задать нужную температуру в
помещении. На улице 21.7С , включался обогрев. Установил ROOM P-12.0C, в настройках
вылезло 7.0С. Кондишник не включается- установлен на 22.0С , переустановить неполучается
1111 код ошибочный, короче полный караул , заказчик уже ножик точит. Какие будут советы? bang.gif
LordN
Цитата
Какие будут советы?
звоните в Арктику, Попову Дмитрию
Анатолий1
1.Обратится к производителю данного шкафа автоматики.
2.Обратится к другим производителям шкафов на базе Corrigo.
3. Пригласить конкретного человека знакомого с сим dev.
...
olg2004
Чето под увяло - раньше все поизводители рекомендовали выкинуть енту автоматику и поставить только ихнюю!!!
Гость_piligrim
В Арктике рабочий день начинается когда у нас заканчивается, почему-то все новое стараются
усложнить и дать минимум информации. Попробуй научить клиента как этим пользоваться, а он
хочет круглый год в помещении 19-21град. иметь, а эта штука с каскадным регулированием
не поддаётся. Почему-то установка датчика в помещении скачет либо МАХ-30.0 или МIN-12.0
другие значения не принимает, или я чёта недопонял в описаловке! Но системный пароль 1111
точно не подходит. bestbook.gif bang.gif
daco
Если купил новую, то код 1111
Есть описание на русском, читай внимательно
Я ставлю только CorrigoE, никаких проблемм небыло
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=789
wise_fox
Проблем с этим контроллером точно нет, если описание внимательно почитать!