Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тарировка мазутных форсунок
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
Qualisus
Приветствую!!!!
Хотелось бы узнать, есть ли литература по тарировке мазутных форсунок.
Особенности проведения замеров, чертежи стенда по тарировке мазутных форсунок
Заранее благодарю!!!!
areneal
Вот здесь почитайте:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37179
areneal
Может и это чем-нибудь поможет

Повтор... ??? технические накладки... unsure.gif
Qualisus
Спасибо....
ruben
Цитата(Qualisus @ 30.8.2010, 12:13) *
Приветствую!!!!
Хотелось бы узнать, есть ли литература по тарировке мазутных форсунок.
Особенности проведения замеров, чертежи стенда по тарировке мазутных форсунок
Заранее благодарю!!!!


Работая на ТЭЦ неоднократно тарировал форсунки. Основы были прописано в старых ПТЭ СССР, я уже и не помню пункты. Итак:

1. Устанавливать форсунки на котёл без тарировки запрещалось

2. При тарировке определялись параметры - давление распыла, качество распыла, тонкость распыла (визуально), угол распыла (проволкой и угольником), расход воды через форсунку (тарировочной ёмкостью или расходомерной шайбой), длина факела распыла (линейкой)

3. Симметрично от центра котла ставили форсунки с разностью производительностей не более 1,5 %

4. Устанавливать форсунки с разницей в производительности более 2,5% запрещалось

5. Тарировочный стенд включал в себя отбойный щит, манометр на линии воды и расходомер воды или тарировочную ёмкость, стенд мог ещё и включать компрессор для имитации расхода пара в случае паромеханической форсунки. При этом расход воздуха на распыл измерялся шайбой.

6. На каждую тарированную форсунку вешалась алюминиевая бирка с указанием расхода воды. Без бирки форсунку на котёл не ставили - каралось премией

7. Расход мазута через расход воды пересчитывался по специальной формуле (расход воды, давление воды и мазута, плотность мазута)

8. Результаты тарировки записывались в спец. журнал. Срок хранения журнала - 10 лет. Следил за всем этим специально обученный человек

Всё это расписывалось в местных инструкциях по эксплуатации, потом - в циркулярах министерств. У Блинова ничего такого нет, да и в современной литературе и в Интернете Вы вряд ли что-нибудь путного найдёте.
ruben
Кстати в догонку. Совсем немного написано у Адамова "Сжигание мазута в топках котлов". Вот это:

areneal
В пособии по изучению ПТЭ:
"Подробно правила проверки форсунок на стенде и устройство самого водяного стенда приведены в "Сборнике распорядительных документов по эксплуатации энергосистем" (теплотехническая часть). Ч.1. параграф 1.5."
Может быть это приведет к нужному... smile.gif
areneal
А вот и документ:
ruben
Да. Точно, именно этот документ
Qualisus
Спасибо areneal, ruben!
Как раз что нужно!
vellik
Цитата(ruben @ 30.8.2010, 23:22) *
7. Расход мазута через расход воды пересчитывался по специальной формуле (расход воды, давление воды и мазута, плотность мазута)


а где бы подглядеть эту формулу!?
Ashihara
Цитата(vellik @ 13.11.2013, 18:46) *
а где бы подглядеть эту формулу!?


Набираете в гугле "пересчёт расхода по плотности" и сразу же попадаете в википедию...
vellik
Цитата(Ashihara @ 14.11.2013, 11:30) *
Набираете в гугле "пересчёт расхода по плотности" и сразу же попадаете в википедию...

спасибо за ответ, конечно...но все же массовые и объмные расходы не полностью дают ответ на вопрос...а как же все таки пересчитать тарировочный расход воды - на расход мазута при работе этой же форсунки... в моем понимании в формуле должны обязательно фигурировать давление или вязкость...
uztec
Коллеги, прошу помочь. На станции установлены котлы КВГМ-70-150. Основным топливом является природный газ. В качестве резервного топлива используется диз. топливо. Вопрос: подлежат ли тарировке форсунки для резервного топлива. Если "да", то в каком РД можно найти руководящие материалы по этой теме?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.