Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Тепловой поток через неизолированные трубы разного диаметра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Qualisus
Приветствую!!!!
Хотелось узнать если у кого нибудь справочник по тепловым характеристикам, а имеено тепловой поток Вт/м, (ккал/(м*ч) через неизолированые трубы разного диаметра.
Есть справочник по ремонту и котлов и вспомогательного оборудования, которого нет (запрос в поиск уже написал).Может быть есть еще более доступная литература в электронном варианте или графики?
areneal
А может упростить вопрос до создания простого расчета (для любых температур, диаметров, толщин стенок и марок стали) в экселе по алгоритму:

Уравнение теплопроводности по закону Фурье в цилиндрических координатах:

Q = - λ∙2∙π∙r ·l· ∂t / ∂r

или

Q = 2·π·λ·l·Δt/ln(d2/d1),
где: Δt = tст1 – tст2 – температурный напор;

λ – κоэффициент теплопроводности стенки.

Для цилиндрических поверхностей вводят понятия тепловой поток, отнесенной к единице длины цилиндрической поверхности (линейная плотность теплового потока), для которой расчетные формулы будут:

ql = Q/l =2·π·λ·Δt /ln(d2/d1), [Вт/м].

?
Хотя потребуется дополнительно расчитывать конвективный теплообмен на поверхности трубы, но и это решаемо smile.gif
tgv.khstu.ru
Стр. 419, 420 (справочник по ремонту и котлов и вспомогательного оборудования)
Qualisus
Цитата(tgv.khstu.ru @ 3.9.2010, 3:17) *
Стр. 419, 420 (справочник по ремонту и котлов и вспомогательного оборудования)

Спасибо, вот данный график и искал...
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Qualisus @ 2.9.2010, 9:01) *
Приветствую!!!!
... а имеено тепловой поток Вт/м, (ккал/(м*ч) через неизолированые трубы разного диаметра.

-- q - нормированная линейная плотность теплового потока, Вт/м, принимаемая для теплоизолированных трубопроводов согласно табл. 4.

Смотри:

Государственный Комитет строительства,
архитектуры и жилищной политики Украины
(Госстрой Украины)

Украинский научно-исследовательский
и проектный институт по гражданскому строительству
(КиевЗНИИЭП)

ПОСОБИЕ

ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ВОДЯНОГО
ОТОПЛЕНИЯ к СНиП 2.04.05-91
«ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ»
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Qualisus @ 2.9.2010, 9:01) *
...а имеено тепловой поток Вт/м, (ккал/(м*ч) через неизолированые трубы разного диаметра.

-- простите попровляюсь, от неизолированые трубы, ...
-- см. стр. 30, "Проектирование промышленной вентиляции:" Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М.- Киев , «Будiвельник», 1983, 256 с.
VolosatovPA
кто-нибудь видел формулу для расчета теплоотдачи вертикальных труб?
Synoptyk
См. стр.16 и табл.2-11 стр. 54
книга Хижняков С.В. Практические расчети тепловой изоляции. Есть свободо в Ин-те.
yur73
Всем добрый день. И всё-таки - нет ли у кого книги "Спавочник по ремонту котлов и вспомогательного оборудования" В.Н. Шастина. Нужна как монтажнику, занятому на ремонте котлов электростанций, старшие товарищи очень рекомендовали...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.