Alex_77
Уважаемые коллеги! Хочу поставить два или три (в зависимости от модели) последовательно соединенных осевых вентилятора дымоудаления (на перекачку воздуха с температурой 600 градусов нужно большое давление). Кто нибудь сталкивался с работой такой схемы на практике? На какие моменты надо обратить внимание?
EJIEHA
По ДУ так не делали. Однажды общеобменку по такой схеме слепили. Давление увеличилось не в два раза, а в полтора. Ставили почти подряд. Позже мне сказали, что если хотим получить сложение давлений, то надо растаскивать вентиляторы по системе. Ставить второй примерно в том месте, где напор первого уходит в ноль.
Alex_77
Спасибо за подсказку, действительно, важный момент.
VolosatovPA
Цитата(Alex_77 @ 3.9.2010, 13:13) *
Уважаемые коллеги! Хочу поставить два или три (в зависимости от модели) последовательно соединенных осевых вентилятора дымоудаления (на перекачку воздуха с температурой 600 градусов нужно большое давление). Кто нибудь сталкивался с работой такой схемы на практике? На какие моменты надо обратить внимание?


теоретически это возможно. но ведь у осевого вентилятора двигатель обдувается потоком перемещаемой среды. Вы уверены. что он выдержит 600 оС необходимое количество времени? а даже если выдержит сколько-то часов, то по их прошествии он все равно сгорит от перегрева.

именно из-за низкого давления, создаваемого осевыми вентиляторами, и повышенного риска их выгорания в потоке горячей среды их обычно не ставят на дымоудаление
Илья М
Цитата(EJIEHA @ 5.9.2010, 19:08) *
По ДУ так не делали. Однажды общеобменку по такой схеме слепили. Давление увеличилось не в два раза, а в полтора. Ставили почти подряд. Позже мне сказали, что если хотим получить сложение давлений, то надо растаскивать вентиляторы по системе. Ставить второй примерно в том месте, где напор первого уходит в ноль.


Повышение давления в полтора раза вместо двух вполне объяснимо для двух близко поставленых осевиков.
Дело не в давлении после первого, а в закрученности потока на выходе вентилятора, что на втором вентиляторе снижает относительную скорость лопостей в воздухе, тем самым снижая динамическое давление на лопасть.

Чтобы такое влияние устранить, нужно либо выпремляющие поток лопатки ставить в канале между вентиляторами или разнести их по сети на расстояние, обеспечивающее остановку вращения потока(за парой поворотов сети или за фильтром вращения уже точно изначального не останется).
ail
нормальные вентиляторы дымоудаления имеют обдув двигателя не потоком удаляемых газов, а наружное охлаждение
Iren
Цитата
ail Дата Сегодня, 12:48
нормальные вентиляторы дымоудаления имеют обдув двигателя не потоком удаляемых газов, а наружное охлаждение


да нет, как раз таки вентиляторы дымоудаления обдуваются дымовыми газами, а вот притока воздуха во время пожара - уже наружным воздухом
mungo
Цитата(ail @ 9.9.2010, 6:48) *
нормальные вентиляторы дымоудаления имеют обдув двигателя не потоком удаляемых газов, а наружное охлаждение


СНиП 41-01-2003, п.8.11.:
Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов.
Вентиляторы противодымных вытяжных систем допускается размещать на кровле и снаружи здания (кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже - параметры Б) с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц. Допускается установка вентиляторов непосредственно в каналах при условии обеспечения соответствующих пределов огнестойкости вентиляторов и каналов.

Хотя идея с последовательными осевыми вентиляторами ДУ, ИМХО, очень сомнительная. Деление систем дымоудаления на вытяжные и приточные прослеживается в МДС 41-1.99.Рекомендации по противодымной защите при пожаре:
для дымоудаления
1.23. Для удаления дыма следует предусматривать установку радиальных вентиляторов, включая радиальные крышные вентиляторы. Выброс дыма в атмосферу необходимо выполнять через трубы без зонтов на высоте не менее 2 м от кровли из горючих и трудногорючих материалов.
для подпора
2.3. Для противодымной защиты согласно п.5.18 СНиП 2.04.05 следует предусматривать:
а) установку радиальных или осевых вентиляторов в отдельных помещениях от вентиляторов другого назначения с противопожарными перегородками, имеющими предел огнестойкости 0,75 ч. Допускается размещать вентиляторы на кровле и снаружи зданий, кроме районов с температурой наружного
воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б) с ограждением для защиты от доступа посторонних лиц;
ail
Цитата(Iren @ 9.9.2010, 9:21) *
да нет, как раз таки вентиляторы дымоудаления обдуваются дымовыми газами, а вот притока воздуха во время пожара - уже наружным воздухом

Вы путаете обдув вентилятора с обдувом двигателя, обычный двигатель сгорит при Tболее +40оС, выше только специсполнение двигателя