AVE-KV
Добрый день.
Направьте в нужном направлении.
Здание 14 этажей (во вложении план типового этажа).
Планирую выполнить систему механического ДУ из межэтажных коридоров,
подпор воздуха в лифтовые шахты, лестничную клетку (оси 4-5/Д-Е).
Вопрос: как рассчитывать подпор воздуха при 5 лифтовых шахтах?
И еще: я так понимаю у меня планировка Г. Расчет выполнять по МДС? или по новой методике ВНИИПО?
OlegG
Цитата(AVE-KV @ 7.9.2010, 15:10) *
...я так понимаю у меня планировка Г. Расчет выполнять по МДС?

За основу этого пособия были взяты планировки из типовых домов массовых серий советского домостроения.Считайте по универсальной новой методике ВНИИПО.
AVE-KV
еще не считал по методике.
Поправте алгорит расчета, если он ошибочен:
1. определяю расход дымовых газов из коридора по п. 3.2 МР 2008
2. определяю расход наружного воздуха для подачи в лестничную клетку Н2 по п. 4.1 МР 2008
3. определяю расход воздуха для подачи в каждую из 5 лифтовых шахт по п. 4.2 МР 2008 (расчет для каждого лифта свой)

Все ли так, я понимаю?
AVE-KV
так алгоритм верный или нет?
AVE-KV
очень бы хотелось услышать компетентный ответ
OlegG
Цитата(AVE-KV @ 9.9.2010, 10:57) *
еще не считал по методике.
Поправте алгорит расчета, если он ошибочен...

Да все верно. Сам алгоритм расчета противодымной вентиляции высотных зданий то в принципе не изменился.
AVE-KV
а баланс между вытяжной вентиляцией (ДУ) и воздухом для подпора учитывает методика?
Alexplumb
А как пожарную нагрузку для жилья вычислять будете?
AVE-KV
пожарную нагрузку планирую определить по п.2 приложения 1 МР2008. Так во всяком случае говорится в этом самом пособии.
Еще не считал коридор на реальном объекте, но думаю скоро предстоит. Кстати на одном из форумов был выложен пример (если не ошибаюсь Крезот поделился).
Так там есть расчет пожарной нагрузки, алгорим нахождения точно присутствует, надо разбираться.
Alexplumb
Цитата
Кстати на одном из форумов был выложен пример (если не ошибаюсь Крезот поделился).

А ссылочка есть?
AVE-KV
Цитата(Alexplumb @ 27.9.2010, 11:19) *
А ссылочка есть?


Вот http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&st=80
Alexplumb
Там все равно непонятно, как именно расчитывать жилье sad.gif
AVE-KV
Цитата(Alexplumb @ 27.9.2010, 16:25) *
Там все равно непонятно, как именно расчитывать жилье sad.gif


Я пока не считал ДУ из коридоров.
Если кто разобрался поделитесь расчетом, для сравнения данных.
Alexplumb
Только подпор пока?