BBP
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, существует ли система автоматического пожаротушения без узла управления. Если в сети водопровода достаточно давления, можно же установить задвижку с эл. приводом и реле отвечающее за перепад давления и открытие задвижки во время пожара.
BTS
Пункт 5.8.7 СП5.13130.2009 предусматривает возможность применения сертифицированного сигнализатора потока (СПЖ) в узлах управления спринклерных установок вместо сигнального клапана. Электрозадвижка не нужна. Подключение к сети горводопровода до водомерного узла.
BBP
в случае, если насосная станция не нужна (достаточно напора в сети), обязательна ли установка УУ или СПЖ?
BTS
Цитата(BBP @ 14.9.2010, 10:35) *
в случае, если насосная станция не нужна (достаточно напора в сети), обязательна ли установка УУ или СПЖ?

Да. Для получения сигнала о пожаре.
BBP
сигнал о пожаре подаёт пожарная сигнализация. этого не достаточно?
дмитрий01
Цитата(BBP @ 14.9.2010, 10:35) *
в случае, если насосная станция не нужна (достаточно напора в сети), обязательна ли установка УУ или СПЖ?

Установка УУ не обязательна, вместо него можно СПЖ
Sindarkon
Цитата(BBP @ 14.9.2010, 11:53) *
сигнал о пожаре подаёт пожарная сигнализация. этого не достаточно?

Когда у Вас ороситель стремянкой раздолбают, Вы об этом как узнаете? А ведь владелец стремянки вполне может по-тихому сделать ноги.
kostetych
Если сигнал подает пожарная сигнализация и система дренчерная сухотрубная, тушение насосом от резервуара можно обойтись просто электрозадвижкой в качестве УУ?
дмитрий01
Цитата(Sindarkon @ 14.9.2010, 13:22) *
Когда у Вас ороситель стремянкой раздолбают, Вы об этом как узнаете? А ведь владелец стремянки вполне может по-тихому сделать ноги.

так же установку СДУ никто не отменял

Цитата(kostetych @ 7.10.2010, 17:09) *
Если сигнал подает пожарная сигнализация и система дренчерная сухотрубная, тушение насосом от резервуара можно обойтись просто электрозадвижкой в качестве УУ?

по опыту скажу что электрозадвижки не надежны, просто через некоторое время у нас на объекте не одна не открылась (не в качестве УУ) да и в место УУ ставить эл. задвижку считаю неправильным. ИМХО
Алексей ВК
Цитата(BBP @ 14.9.2010, 9:56) *
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, существует ли система автоматического пожаротушения без узла управления. Если в сети водопровода достаточно давления, можно же установить задвижку с эл. приводом и реле отвечающее за перепад давления и открытие задвижки во время пожара.


Я невстречал. Если давление достаточно не ставятся насосы, А УУ управления ставятся.
Задвижка с эл. приводом устанавливается на ВПТ отдельное от АПТ.
kostetych
Посмотрел дренчерные УУ TYCO - там в схеме с электропуском задвижка перед клапаном в нормальном положении закрыта. Или это ошибка и задвижка должна быть открыта, или они не показали что там электропривод или я чего-то не понимаю.
ссылка
Sindarkon
дмитрий01
Цитата
так же установку СДУ никто не отменял

А BBP про него что-то нигде не упоминает и предлагает фиксировать пожар сигнализацией.
Так-то, конечно: СПЖ, задвижка, пара манометров - вот и узел управления готов.
B747
Цитата(kostetych @ 8.10.2010, 9:48) *
Посмотрел дренчерные УУ TYCO - там в схеме с электропуском задвижка перед клапаном в нормальном положении закрыта. Или это ошибка и задвижка должна быть открыта, или они не показали что там электропривод или я чего-то не понимаю.
ссылка


Это опечатка. Задвижка нормаль открыта. Брошюра, которую вы смотрите не оригинальная TYCO, а поделка Огнеборца.
kz_aika
обязательна ли установка жокей-насоса для автоматического пожаротушения?
Алексей ВК
Цитата(kz_aika @ 11.10.2010, 15:14) *
обязательна ли установка жокей-насоса для автоматического пожаротушения?


Да если у вас спринклерная система водозаполненная. Если сухотруб то вместо жокей компрессор
sol
Цитата(Алексей ВК @ 11.10.2010, 15:27) *
Да если у вас спринклерная система водозаполненная. Если сухотруб то вместо жокей компрессор

и в случае если используются насосы-повысители.

При отсутствии насосной станции, жокей-насос не требуется.
sol
Цитата(Алексей ВК @ 11.10.2010, 15:27) *
Да если у вас спринклерная система водозаполненная. Если сухотруб то вместо жокей компрессор

у меня к этой цитате есть еще другой вопрос.
В случае сухотруба, может есть смысл использовать жокей-насос для поддержания давления в напорных трубопроводах (до узлов управления). Утечки в арматуре насосной станции тоже возможны, компенсировать их основным насосом возможно не совсем рационально. У кого какой опыт имеется?
falc0n
Цитата(sol @ 12.10.2010, 10:19) *
у меня к этой цитате есть еще другой вопрос.
В случае сухотруба, может есть смысл использовать жокей-насос для поддержания давления в напорных трубопроводах (до узлов управления). Утечки в арматуре насосной станции тоже возможны, компенсировать их основным насосом возможно не совсем рационально. У кого какой опыт имеется?


автор имеет ввиду спринклерную воздухозаполненную автоматическую установку водяного пожаротушения. для поддержания давления в сухотрубе - компрессор. что будет делать жокей тут?