Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Воздухообмен в офисе (по влагоизбыткам)
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
ss.23
Коллеги, здесь представлен алгоритм расчёта количества наружного воздуха для помещений с людьми по критерию ассимиляции влагопоступлений от них. Все формулы взяты из Справочного пособия АВОК «Влажный воздух», М., 2004 г. Алгоритм предназначен для использования в различных программах, вкл. MS Excel. smile.gif

Примечание: попутно даны формулы для определения температуры точки росы и энтальпии внутреннего воздуха помещения.

ZIP-файл = 25 кб.
Гость_Дмитрий
Спасибо за программку
ss.23
Рано говорить спасибо. smile.gif
Это была не программка. Это был только алгоритм. К тому же благодарность надо адресовать уважаемому сообществу АВОК и авторам справочного пособия (и Елене, разрешившей поместить данную выдержку из пособия). biggrin.gif
А вот ниже действительно программка, точнее вариант реализации описанного алгоритма. Вычисляется, правда, только температура точки росы и требуемый расход наружного воздуха по влагопоступлениям.
Собственно, вначале я сделал в MS Excel данную таблицу, а потом уже привел черновики в порядок, поместил алгоритм в Word-файл.
Но вот только сейчас сделал пояснения к таблице, точнее к столбцам, в которых и реализуется приведённый алгоритм. Пояснения я поместил ниже Excel-таблицы, под печатаемой областью листа. В каждой строке менее 256 символов, так что при копировании листа не возникнет проблем с "обрезанием" текста.
Как Вы понимаете, господа, сам по себе расчёт воздухообмена по влагопоступлениям без привязки к конкретному помещению не нужен. Потому искомые столбцы входят, как вспомогательные, в более общую таблицу воздухообмена и теплопоступлений.
Таблицу эту я потихоньку довожу "до ума" достаточно давно.
Не скажу, что она хороша, но мне в работе помогает.
Разумеется, при желании искомые столбцы можно вычленить из большой таблицы, и сделать из них что-то иное. Вместе со столбцом количества людей и ячейками параметров наружного воздуха эти столбцы составляют вполне самостоятельную группу.
Кроме того, господа, советую обратить внимание на столбцы, в которых по теплоизбыткам подбираются фанкойлы требуемого типоразмера при соблюдении определённых принципов, суммируются затем по группам, и подбивается их общая полная холодопроизводительность. Эти столбцы помещены вне таблицы, на полях. Фактически эта задача предназначена для более серьёзных программ, нежели MS Excel, но мне удалось её решить в пределах MS Excel (не прибегая к Visual Basic). Потребовалось обойти некоторые затруднения (в частности, надо было заменить конструкцию из 9-ти логических вложения, операторов «ЕСЛИ», на менее громоздкую формулу). smile.gif
Пояснения к таблице привожу здесь отдельно (они включают в себя приведённый выше в Word-файле алгоритм; который повторять не буду):



Пояснения к расчёту в столбцах "T" - "Y"

В группе столбцов "T" - "Y" приведено определение температуры точки росы и расхода притока наружного воздуха в помещение по критерию ассимиляции влагопоступлений от людей. Расчёт температуры точки росы берёт в качестве исходных температуру и относительную влажность воздуха (предположительно, в верхней зоне помещения), заносимые пользователем предварительно соответственно в столбцы "T" и "U". Расчёт расхода притока наружного воздуха по ассимиляции влагопоступлений в приведенной здесь таблице, на параметры внутреннего воздуха "T" и "U" не опирается.
В качестве исходных для данного здесь расчёта задаются: в ячейках "I4" - высота местности над уровнем моря (для определения барометрического давления), "O4" - температура наружного воздуха в тёплый период, "Q4" - относительная влажность наружного воздуха в тёплый период, "T4" - влагопоступление от одного человека при расчётном температурно-влажностном режиме (ТВР) помещения. По этим параметрам в таблице находится влагосодержание воздуха, что и является определяющей величиной во всём расчёте (см. алгоритм расчёта ниже).
Параметры ТВР и соответствующее влагопоступление от человека задаётся пользователем. В качестве параметров внутреннего воздуха для расчёта притока наружного воздуха в помещение по ассимиляции влагопоступлений приняты некоторые "стандартные" параметры:
tc = +27 0С; φ = 50% ; d=11,35 г/кг. В пересчёте на несколько более комфортную температуру: tc = +26 0С; φ = 53% ; d=11,35 г/кг.
Таким образом, влагосодержание внутреннего удаляемого воздуха в формуле в ячейках столбца "X" фигурирует в виде константы "11,35". Если пользователь не согласен с указанным влагосодержанием, то ему необходимо изменить константу "11,35" в формуле. Для этого предварительно надо поменять логическую блокировку изменений ячейки: зайдите в меню в "Данные", далее - "Проверка...", далее - "Сообщение об ошибке", наконец - опцию "Останов" поменяйте на "Предупреждение".
Рядом со столбцом расходов наружного воздуха по критерию ассимиляции влагопоступлений дополнительно дан для сравнения (в ячейках столбца "Y") расход притока наружного воздуха в помещении при соблюдении минимальной санитарной нормы 60 м3/ч на человека (для помещений административных, офисных и общественных зданий). Располагая полученными расходами можно остановить свой выбор на более приемлемом варианте для объекта. Ниже этого пояснения приведен алгоритм, по которому в столбцах "T" - "Y" текущей таблицы производится расчёт.
---------------------------------------------------------------------------------

27.11.2006

Внесены незначительные изменения в печатаемой области таблицы: введён автоматический подсчет вытяжки по притоку и перетоку в помещениях, и изменено количество строк в "шапке" листов.
Основное отличие - в непечатаемой области. Отлажен расчёт минимального количества и подбор оптимальных типоразмеров фанкойлов. В качестве последних приняты BPS Clima (Ит.)хотя могут быть любые. Надо только, чтобы были известны их параметры.


ZIP-файл, = 225 кб.
------------------------------
ss.23
Для справки здесь приведены параметры канальных безкорпусных фанкойлов BPS Clima модели IO2 (Италия), на которые есть ссылка в Excel-таблице.
Сама программа подбора фанкойлов дана здесь.
Не скажу, что эти фанкойлы какие-то особенные. Просто, удобно для проектировщика, не надо обращаться к Поставщику.
Они ничем не лучше и не хуже других. biggrin.gif

= 140 кб. smile.gif
sound
   Здесь приложена таблица, аналогичная представленной выше ss.23 (оценочный расчёт воздухообмена и теплопоступлений).
Объект: небольшое офисное здание (3 эт. + венткамера на кровле), 109 чел., 700 м2, г. Москва.
   Пояснения даны непосредственно в таблице, в Excel-файле ниже печатаемой области.
-------------------------
ZIP-файл, 156 кб.
P.S.
Буду благодарен за любые замечания. smile.gif
sample
Спасибо за полезные материалы! clap.gif