Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: WinLoad не видит Carel
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Sabakawk
немогу соедениться .. WinLoad не видит Carel pCO2

может как то не так делаю?
кто может раскажите порядок действий.
ttt
Какой адрес РСО2 в сети PLan? и какой в WinLoad?
Попробуйте установить адрес PCO2 "0".
Sabakawk
pCO2 адрес 0 , дрова стоят usb-485 подключен
winload 3.37

нет ОN LINE

нет связи и все тут
ttt
Номер СОМ порта настроен?

А что за конвертор?
ttt
Посмотрел конвертер. М-да.
А кто сказал что с таким будет работать?
Или у кого-то работает?

У Карела микросхема от этой фирмы http://www.ftdichip.com
Sabakawk
Цитата(ttt @ 27.10.2010, 8:25) *
Посмотрел конвертер. М-да.
А кто сказал что с таким будет работать?
Или у кого-то работает?

У Карела микросхема от этой фирмы http://www.ftdichip.com


там тоже такая микруха..
мне кажется я как то не так подключаюсь

кто нить может подсказать распиновку на J10 pCO2 ?
где там rx tx?
a_vent
Подключайтесь лучше к разъему J11 (pLan). Распиновка разъема подписана на корпусе контроллера. J10 - это тоже pLan и отличается от J11 тем, что на нем есть напряжение питания для выносной панели управления и выглядит по-другому. Но соединять контролеры в сеть с помощью J10 не нужно, т.к. соединять источники питания разных контоллеров нехорошо.
skam42
Добрый день, вечер, утро! rolleyes.gif тоже возникла проблема при подключении рСО3 к компьютеру, использую переходник МОХА, читал в интернете, что через негоможно подключиться, но winload и hCOmanadger контроллер не видят. Указал сом порт, все вроде бы правильно, но не получается. Помогите кто чем может начинающему специалисту helpsmilie.gif rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.